Управление ККБ одним только соленоидом, Это нормально? |
|
|
|
1.5.2013, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Если бы это была халтура, я бы за это безобразие и не брался, но начальство подписало к каким-то смутным друзьям друзей директора перебрать автоматику двух приточек, на которую ни проектов ни схем. Охлаждение там прямое, фреоновое. Но вот включение-выключение этого самого охлаждения старая автоматика осуществляла не сухим контактом, уходящим в ККБ (котоырй где-то за несколькими стенами), а подачей 24в на соленоидный клапан, установленный на фреоновом трубопроводе, в двух метрах от щита. Вот что-то мне подсказывает, что это варварство. Оно же будет останавливать компрессор по аварийному давлению. Или это нормальная практика, и я зря парюсь?
|
|
|
|
|
1.5.2013, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Компрессора какие? Если скроллы то ломай до конца, низя их тормозить давлением. Если поршни то сам знаешь)))
|
|
|
|
|
1.5.2013, 17:41
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
asm, это против правил. Но это нормальная практика. Год к машинам подходить не надо, на гарантии.
|
|
|
|
|
1.5.2013, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2017
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
АДНАЗНАЧНА, варварство! Переделать, так переделать по-нормальному. НО, при условии, что оплатят работу. За бесплатно - пущай так и работает, пока не помрет.
|
|
|
|
|
1.5.2013, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(RusBuka @ 1.5.2013, 13:24)  ...скроллы ... низя их тормозить давлением... хочу пояснения, почему и кто сказал? типа если использовать режим откачки, то кирдык?
|
|
|
|
|
2.5.2013, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187660

|
В холодилке такой метод применяется,за спиральники не скажу-не знаю.
|
|
|
|
|
3.5.2013, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Компрессор scroll оснащен соответствующей внутренней системой защиты от повышенных соотношений давлений, состоящей из подвижного кольца (плавающее уплотнение), расположенного между неподвижной спиралью и полостью создания давления для нагнетания. При нормальном функционировании оно служит механическим уплотнением между участками высокого и низкого давления. Когда же в моделях для кондиционирования воздуха соотношение давлений превышает 10:1 (при чрезвычайных ситуациях в контуре), плавающее уплотнение отделяется от своего ложа, позволяя газу под высоким давлением перемещаться со стороны линии подачи к участку низкого давления. Модели для холодильных установок могут функционировать при более высоких показателях соотношения давлений, до 20:1.
паста. не стоит мучать среднетемпературные скроллы откачкой, им хреново от этого.
|
|
|
|
|
3.5.2013, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Цитата(RusBuka @ 3.5.2013, 19:57)  не стоит мучать среднетемпературные скроллы откачкой, им хреново от этого. Ну там вроде бы не всё так критично. Инструкция по эксплуатации. Спиральные компрессоры для кондиционирования: Цитата Для моделей ZR18K4...ZR81KC цикл откачки не рекомендуется... Если нужно использовать цикл откачки, необходимо установить дополнительный внешний обратный клапан. Для больших компрессоров, таких как ZR 90 и больше, цикл откачки использовать можно, причем без установки дополнительного обратного клапана... Цитата Для нормальной работы компрессора рекомендуется устанавливать минимальное давление всасывания не ниже 0.3 бар... Опять же, какой компрессор там стоит? Данфосы для своих спиральников вообще ратуют за цикл с вакуумированием. На практике, имеющиеся спиральные копланды (плюсовые холодильные камеры) работают с вакуумированием и не жалуются.
|
|
|
|
|
3.5.2013, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
RusBuka, спасибо. Я уже довольно долго "не практикую", все время считал, что защита там стоит по максимальному давлению, а не по перепаду. Спорить не буду, пусть так и остается.
|
|
|
|
|
4.5.2013, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
В вентиляции нах это не надо. Собирали сто пудов прохаваные холодильщики, настроить контроллер и нормально датчики поставить, не не слышал.
|
|
|
|
|
5.5.2013, 15:17
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Уж лучше "холодильщики", чем "сплитчики"  Если есть управление соленоидом, то добавить управление через сухой контакт не составит труда. Даже если пропускать провод вдоль труб.
|
|
|
|
|
6.5.2013, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
соленоидом - нормально
но для холодильных централей, тоесть нужен не ККБ, а холодильная централь с регулировкой давления всасывания
как для торгового оборудования
|
|
|
|
|
6.5.2013, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Barbus @ 3.5.2013, 19:49)  Ну там вроде бы не всё так критично. Инструкция по эксплуатации. Спиральные компрессоры для кондиционирования:
Опять же, какой компрессор там стоит? Данфосы для своих спиральников вообще ратуют за цикл с вакуумированием.На практике, имеющиеся спиральные копланды (плюсовые холодильные камеры) работают с вакуумированием и не жалуются. Вапче-то, стародавний "прикид" - для дегазации масло (в картере). Что бы при последующие моменты пуска, оно не вскипало в насосе (и в парах трения). Так, что принятая схема автоматизации "пращурами" Автора темы и не лишина смысла, в условиях ограниченной номеклатуры элементов автоматики.
|
|
|
|
|
  |