Доброго дня всем!!! И с майскими праздниками!! Кто занимался гидравликой действующей паровой сетью с расчетом дроссельных шайб? Помогите кто чем может(литература, может быть готовый рассчет для примера есть)!!! Можно дать ссылки или выслать на почту yurinu@mail.ru!! За ранее благодарен!

Сообщение отредактировал Евген1979 - 8.5.2013, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.5.2013, 14:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Впервые слышу, что бы дроссельную шайбу ставили на паропровод, при пуске ПП ее порвет конденсатом "как тузик - грелку".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 8.5.2013, 16:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Видел несколько раз таковые на байпасе вокруг редукционных клапанов. Если байпас сверху - ничего не произойдет, если снизу, то конденсатоотводчик нужен, ну а правила разогрева никто не отменял в любом случае )

Если не пользоваться формулами и требуется быстрый расчет то есть вот такой способ:
http://www.tlv.com/global/UK/calculator/st...gh-orifice.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евген1979
сообщение 14.5.2013, 11:02
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.9.2012
Пользователь №: 163638



Конечно же устанавливаются шайбы на конденсатопроводе!!! Спасибо кто чем помог))))))))))))) ВЕРНЕЕ ПОЧТИ НИ ЧЕМ)))))))))))))))Значит мало кто занимался данной проблемкой!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 18.5.2013, 19:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Чтобы не ставить шайбы на конденсатопроводы придуманы конденсатоотводчики.
Если же имеется в виду шайбирование конденсатных линий не вместо КО, а после КО, то в этом нет смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных