Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлическая наладка действующего паропровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Евген1979
Доброго дня всем!!! И с майскими праздниками!! Кто занимался гидравликой действующей паровой сетью с расчетом дроссельных шайб? Помогите кто чем может(литература, может быть готовый рассчет для примера есть)!!! Можно дать ссылки или выслать на почту yurinu@mail.ru!! За ранее благодарен!
Галиев
Впервые слышу, что бы дроссельную шайбу ставили на паропровод, при пуске ПП ее порвет конденсатом "как тузик - грелку".
gilepp
Видел несколько раз таковые на байпасе вокруг редукционных клапанов. Если байпас сверху - ничего не произойдет, если снизу, то конденсатоотводчик нужен, ну а правила разогрева никто не отменял в любом случае )

Если не пользоваться формулами и требуется быстрый расчет то есть вот такой способ:
http://www.tlv.com/global/UK/calculator/st...gh-orifice.html
Евген1979
Конечно же устанавливаются шайбы на конденсатопроводе!!! Спасибо кто чем помог))))))))))))) ВЕРНЕЕ ПОЧТИ НИ ЧЕМ)))))))))))))))Значит мало кто занимался данной проблемкой!!
gilepp
Чтобы не ставить шайбы на конденсатопроводы придуманы конденсатоотводчики.
Если же имеется в виду шайбирование конденсатных линий не вместо КО, а после КО, то в этом нет смысла.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.