> дымоудаление из коридора в цоколе через фрамугу
pozharniy
сообщение 14.5.2013, 0:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 101039



Здравствуйте. Имеются постоянные рабочие места в цокольном этаже, есть коридор, который должен быть защищен противодымной вентиляцией (пп. б), п. 7.2, СП7.13130.2009). Вопрос - я могу поставить там только фрамугу и обойтись без шахты и клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 15.5.2013, 21:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



п 7.10 СП7.13130.2013
Системы с естественным побуждением применяются только в одноэтажных зданиях.
В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pozharniy
сообщение 16.5.2013, 19:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.3.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 101039



Цитата(silent @ 15.5.2013, 22:36) *
п 7.10 СП7.13130.2013
Системы с естественным побуждением применяются только в одноэтажных зданиях.
В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.

Спасибо.
Это что же получается, что если я буду выполнять это требование:
"7.3 Требования 7.2 не распространяются:
в) на коридор и холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, про-
ектируется непосредственное удаление продуктов горения;"

то мне в каждое помещение нужно завести по клапану???

Сообщение отредактировал pozharniy - 16.5.2013, 19:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 16.5.2013, 22:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



П. 7.3 при его соблюдении допускает отклонения от п. 7.2.
Не обязательно делать дымоудаление из каждого помещения, если того не требует п.7.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных