Здравствуйте. Имеются постоянные рабочие места в цокольном этаже, есть коридор, который должен быть защищен противодымной вентиляцией (пп. б), п. 7.2, СП7.13130.2009). Вопрос - я могу поставить там только фрамугу и обойтись без шахты и клапана?
silent
п 7.10 СП7.13130.2013
Системы с естественным побуждением применяются только в одноэтажных зданиях.
В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.
pozharniy
Цитата(silent @ 15.5.2013, 22:36) *
п 7.10 СП7.13130.2013
Системы с естественным побуждением применяются только в одноэтажных зданиях.
В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.

Спасибо.
Это что же получается, что если я буду выполнять это требование:
"7.3 Требования 7.2 не распространяются:
в) на коридор и холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, про-
ектируется непосредственное удаление продуктов горения;"

то мне в каждое помещение нужно завести по клапану???
silent
П. 7.3 при его соблюдении допускает отклонения от п. 7.2.
Не обязательно делать дымоудаление из каждого помещения, если того не требует п.7.2.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.