Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Коттеджный поселок , давление водопровода 1,5атм., Расчет диаметра трубопроводов.
forubils
сообщение 15.5.2013, 13:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457



Уважаемые специалисты прошу помощи :
Проектируется коттеджный поселок на 26 двухквартирных 2-этажных жилых дома, В прилагаемом файле набросал схему (синие линии первая очередь строительства , черные линии вторая очередь), Расход на пожаротушение 40л/с, расход на хоз.быт 4,65л/с. В тех условиях давление в точке подключения 1,5атм. Ду 500мм., еще там установить водомер и регулятор давления (после себя). Собственно вопрос по 1 очереди строительства :согласно моих расчетовя применил трубу ПЭ 280мм (с натягом удовлетворяет требованиям)верны ли расчеты и какие применить седелки для отвода к коттеджам Ду 25мм если труба магистральная 280мм.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______21.01.pdf ( 47,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 15.5.2013, 15:23
Сообщение #2


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(forubils @ 15.5.2013, 13:47) *
Расход на пожаротушение 40л/с.

Не многовато ли?

Цитата(forubils @ 15.5.2013, 13:47) *
В тех условиях установить регулятор давления (после себя)

С какой целью?

Цитата(forubils @ 15.5.2013, 13:47) *
согласно моих расчетов я применил трубу ПЭ 280мм (с натягом удовлетворяет требованиям)верны ли расчеты

Конечная цель расчетов — определения значения свободных напоров во всех узлах сети:
10м — при пожаре;
14м — при максимальном водоразборе.
Не видя этих значений - тяжело ответить.

По схеме: от ПВК-1 до ПВК-2 — в 1 нитку, что при пожаре недопустимо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forubils
сообщение 15.5.2013, 15:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457



город более 100тыс население отсюда как бы и получил 40л/с,
С какой целью не написали и объяснить не потрудились, ( могу выслать скан.ТУ чисто поржать)

Конечная цель расчетов — определения значения свободных напоров во всех узлах сети:
10м — при пожаре;
14м — при максимальном водоразборе.
Не видя этих значений - тяжело ответить.
я на эти значения и ориентируюсь , не совсем пойму вашего вопроса ?
Принял длинную ветку Ду280 L=975м через точки Б-Д-Е-ПГ1 , коэфф на местные сопротивления 1,15, геометрическая высота 3м

По схеме: от ПВК-1 до ПВК-2 — в 1 нитку, что при пожаре недопустимо.
правильно понимаю тут необходимо два трубопровода ДУ 280мм.?
Заранее благодарен за помощь ( редко проектирую В поэтому обратился за помощью )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 15.5.2013, 16:44
Сообщение #4


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(forubils @ 15.5.2013, 15:45) *
город более 100тыс население отсюда как бы и получил 40л/с,

А может Вам следует выполнить требование п.2.13 СНиП 2.04.02 и расход воды на пожар принять по табл.6?

Цитата(forubils @ 15.5.2013, 15:45) *
я на эти значения и ориентируюсь , не совсем пойму вашего вопроса ?
Принял длинную ветку Ду280 L=975м через точки Б-Д-Е-ПГ1 , коэфф на местные сопротивления 1,15, геометрическая высота 3м

И какой свободный напор в этом узле (ПГ1) при максимальном водоразборе?
Вообще то у Вас кольцевая сеть и расчет ведется путем ее увязки.

Цитата(forubils @ 15.5.2013, 15:45) *
правильно понимаю тут необходимо два трубопровода ?

Правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forubils
сообщение 15.5.2013, 16:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457



отличный пункт 2.13 СНиП .; расход 10л/с
все пора учить мат. часть насчет увязок , думаю книга Абрамов мне поможет
огромное спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.5.2013, 21:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Spok_only @ 15.5.2013, 17:44) *
Вообще то у Вас кольцевая сеть и расчет ведется путем ее увязки.

Расчетная кольцевая и 2.13?
Кто прокомментирует, как идентифицировать сети: расчетная кольцевая, соединительная, распределительная и т.д. - и, соответственно, принимать расход?
Для коллег из РФ напомню о 123-фз и СП 8.13130.2009.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.5.2013, 13:37
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(forubils @ 15.5.2013, 16:57) *
отличный пункт 2.13 СНиП .; расход 10л/с

Не для Вашего случая. Читайте полностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forubils
сообщение 16.5.2013, 14:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457



Совсем запутался с расходом на пожаротушение ткните носом пункт СП и СНиП. (земельный участок под застройку расположен в черте города)

Сообщение отредактировал forubils - 16.5.2013, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 16.5.2013, 17:33
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Так все-таки это поселок (со своим географическим названием ) или квартал в черте города в 100 тыс.чел?
Если поселок — значение в 10л/с на пожар споров не вызывает?.
А если квартал из двухэтажных жилых домов проектируется в черте городе и через его квартальные сети не планируется пропуск расчетных пожарных расходов для города, тогда зачем в этом квартале назначать пожар в 40л/с?
Приятно вместо 100 закапывать впустую 250?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.5.2013, 10:28
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Spok_only @ 16.5.2013, 17:33) *
А если квартал из двухэтажных жилых домов проектируется в черте городе и через его квартальные сети не планируется пропуск расчетных пожарных расходов для города, тогда зачем в этом квартале назначать пожар в 40л/с?

Потому, что он в городе. Эдак можно весь город разбить на квартальчики по 10л/с wink.gif
пп.2.12 и табл.5 вполне ясно русским по белому объясняют. smile.gif
Цитата
2.12. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по табл. 5.
2.13. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) жилых и общественных зданий для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по табл. 6.

Вы что проектируете здание или сети для района населённого пункта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forubils
сообщение 17.5.2013, 11:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457



сети нужны для жилого квартала внутри города .сети не участвуют в расчетных кольцевых.еще одно забыл написать сети планируется так же использовать и для проектируемого магазина на 600м2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 17.5.2013, 14:48
Сообщение #12


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Автору темы.
У нас МЧС (пожарники) выдают ТУ на мероприятия по пожарной безопасности и для такого объекта указали бы расчетный расход на пожаротушение.
Можна также посоветоваться с экспертом.

Лично мое мнение - это водопроводные сети микрорайона (квартала), на которые распространяются требования п.2.13 СНиП 2.04.02.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forubils
сообщение 17.5.2013, 15:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457



эксперту задам вопрос обязательно,а так трубы ПЭ д110 внутриквартальные сети . думаю с пожарниками будет сложнее так как только сейчас столкнулся с следующим: пожарники выписывают предписание детскому саду в котором пишут построить пожарный резервуар для запаса воды на случай пожара, детский сад к нам запроектируйте резервуар........., написали отписку что не проектируем подобное....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.5.2013, 16:57
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(forubils @ 17.5.2013, 11:06) *
сети нужны для жилого квартала внутри города .сети не участвуют в расчетных кольцевых.еще одно забыл написать сети планируется так же использовать и для проектируемого магазина на 600м2

Ну тогда надо ТУ подтверждать что не участвуют. От Водоканала - сегодня не участвуют, а завтра город расширится - опять копать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 11.6.2013, 19:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Скан ТУ в студию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных