|
  |
Коттеджный поселок , давление водопровода 1,5атм., Расчет диаметра трубопроводов. |
|
|
|
15.5.2013, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457

|
Уважаемые специалисты прошу помощи : Проектируется коттеджный поселок на 26 двухквартирных 2-этажных жилых дома, В прилагаемом файле набросал схему (синие линии первая очередь строительства , черные линии вторая очередь), Расход на пожаротушение 40л/с, расход на хоз.быт 4,65л/с. В тех условиях давление в точке подключения 1,5атм. Ду 500мм., еще там установить водомер и регулятор давления (после себя). Собственно вопрос по 1 очереди строительства :согласно моих расчетовя применил трубу ПЭ 280мм (с натягом удовлетворяет требованиям)верны ли расчеты и какие применить седелки для отвода к коттеджам Ду 25мм если труба магистральная 280мм.
|
|
|
|
|
15.5.2013, 15:23
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(forubils @ 15.5.2013, 13:47)  Расход на пожаротушение 40л/с. Не многовато ли? Цитата(forubils @ 15.5.2013, 13:47)  В тех условиях установить регулятор давления (после себя) С какой целью? Цитата(forubils @ 15.5.2013, 13:47)  согласно моих расчетов я применил трубу ПЭ 280мм (с натягом удовлетворяет требованиям)верны ли расчеты Конечная цель расчетов — определения значения свободных напоров во всех узлах сети: 10м — при пожаре; 14м — при максимальном водоразборе. Не видя этих значений - тяжело ответить. По схеме: от ПВК-1 до ПВК-2 — в 1 нитку, что при пожаре недопустимо.
|
|
|
|
|
15.5.2013, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457

|
город более 100тыс население отсюда как бы и получил 40л/с, С какой целью не написали и объяснить не потрудились, ( могу выслать скан.ТУ чисто поржать)
Конечная цель расчетов — определения значения свободных напоров во всех узлах сети: 10м — при пожаре; 14м — при максимальном водоразборе. Не видя этих значений - тяжело ответить. я на эти значения и ориентируюсь , не совсем пойму вашего вопроса ? Принял длинную ветку Ду280 L=975м через точки Б-Д-Е-ПГ1 , коэфф на местные сопротивления 1,15, геометрическая высота 3м
По схеме: от ПВК-1 до ПВК-2 — в 1 нитку, что при пожаре недопустимо. правильно понимаю тут необходимо два трубопровода ДУ 280мм.? Заранее благодарен за помощь ( редко проектирую В поэтому обратился за помощью )
|
|
|
|
|
15.5.2013, 16:44
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(forubils @ 15.5.2013, 15:45)  город более 100тыс население отсюда как бы и получил 40л/с, А может Вам следует выполнить требование п.2.13 СНиП 2.04.02 и расход воды на пожар принять по табл.6? Цитата(forubils @ 15.5.2013, 15:45)  я на эти значения и ориентируюсь , не совсем пойму вашего вопроса ? Принял длинную ветку Ду280 L=975м через точки Б-Д-Е-ПГ1 , коэфф на местные сопротивления 1,15, геометрическая высота 3м И какой свободный напор в этом узле ( ПГ1) при максимальном водоразборе? Вообще то у Вас кольцевая сеть и расчет ведется путем ее увязки. Цитата(forubils @ 15.5.2013, 15:45)  правильно понимаю тут необходимо два трубопровода ? Правильно
|
|
|
|
|
15.5.2013, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457

|
отличный пункт 2.13 СНиП .; расход 10л/с все пора учить мат. часть насчет увязок , думаю книга Абрамов мне поможет огромное спасибо
|
|
|
|
|
15.5.2013, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Spok_only @ 15.5.2013, 17:44)  Вообще то у Вас кольцевая сеть и расчет ведется путем ее увязки. Расчетная кольцевая и 2.13? Кто прокомментирует, как идентифицировать сети: расчетная кольцевая, соединительная, распределительная и т.д. - и, соответственно, принимать расход? Для коллег из РФ напомню о 123-фз и СП 8.13130.2009.
|
|
|
|
|
16.5.2013, 13:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(forubils @ 15.5.2013, 16:57)  отличный пункт 2.13 СНиП .; расход 10л/с Не для Вашего случая. Читайте полностью.
|
|
|
|
|
16.5.2013, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457

|
Совсем запутался с расходом на пожаротушение ткните носом пункт СП и СНиП. (земельный участок под застройку расположен в черте города)
Сообщение отредактировал forubils - 16.5.2013, 14:50
|
|
|
|
|
16.5.2013, 17:33
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Так все-таки это поселок (со своим географическим названием ) или квартал в черте города в 100 тыс.чел? Если поселок — значение в 10л/с на пожар споров не вызывает?. А если квартал из двухэтажных жилых домов проектируется в черте городе и через его квартальные сети не планируется пропуск расчетных пожарных расходов для города, тогда зачем в этом квартале назначать пожар в 40л/с? Приятно вместо 100 закапывать впустую 250?
|
|
|
|
|
17.5.2013, 10:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 16.5.2013, 17:33)  А если квартал из двухэтажных жилых домов проектируется в черте городе и через его квартальные сети не планируется пропуск расчетных пожарных расходов для города, тогда зачем в этом квартале назначать пожар в 40л/с? Потому, что он в городе. Эдак можно весь город разбить на квартальчики по 10л/с  пп.2.12 и табл.5 вполне ясно русским по белому объясняют.  Цитата 2.12. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по табл. 5. 2.13. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) жилых и общественных зданий для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по табл. 6. Вы что проектируете здание или сети для района населённого пункта?
|
|
|
|
|
17.5.2013, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457

|
сети нужны для жилого квартала внутри города .сети не участвуют в расчетных кольцевых.еще одно забыл написать сети планируется так же использовать и для проектируемого магазина на 600м2
|
|
|
|
|
17.5.2013, 14:48
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Автору темы. У нас МЧС (пожарники) выдают ТУ на мероприятия по пожарной безопасности и для такого объекта указали бы расчетный расход на пожаротушение. Можна также посоветоваться с экспертом.
Лично мое мнение - это водопроводные сети микрорайона (квартала), на которые распространяются требования п.2.13 СНиП 2.04.02.
|
|
|
|
|
17.5.2013, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 17.12.2010
Из: Рост. обл.
Пользователь №: 86457

|
эксперту задам вопрос обязательно,а так трубы ПЭ д110 внутриквартальные сети . думаю с пожарниками будет сложнее так как только сейчас столкнулся с следующим: пожарники выписывают предписание детскому саду в котором пишут построить пожарный резервуар для запаса воды на случай пожара, детский сад к нам запроектируйте резервуар........., написали отписку что не проектируем подобное....
|
|
|
|
|
17.5.2013, 16:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(forubils @ 17.5.2013, 11:06)  сети нужны для жилого квартала внутри города .сети не участвуют в расчетных кольцевых.еще одно забыл написать сети планируется так же использовать и для проектируемого магазина на 600м2 Ну тогда надо ТУ подтверждать что не участвуют. От Водоканала - сегодня не участвуют, а завтра город расширится - опять копать?
|
|
|
|
|
11.6.2013, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Скан ТУ в студию!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|