> Синхронизация длительности цикла ПЛК и импульса расходомера
colorprint2008
сообщение 15.5.2013, 16:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2012
Из: Донецк
Пользователь №: 153819



Добрый день.
Подскажите, как правильно настроить длину импульса расходомера, если цикл программы в ПЛК равен 100мс.
Какой длительности должен быть импульс от расходомера?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 15.5.2013, 19:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Может человек не правильно выразился, чего его сразу в ... юмор мокать.
Colorprint2008 объсните, что Вы имели в виду под настройкой импульса от расходомера? Импульс расходомера/счетчика не должен быть менее чем 2 цикла ПЛК, чтоб он (ПЛК) чётко отлавливал фронты, если это будет дискретный вход. Если это счётный вход, то смотрите на максимальную частоту входа и оттуда пляшите. Хотя чесно говоря, я не видел таких расходомеров/счетчиков, для которых потребовался бы счетный вход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 15.5.2013, 20:03
Сообщение #3


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(san @ 15.5.2013, 20:32) *
я не видел таких расходомеров/счетчиков, для которых потребовался бы счетный вход.

Да полно таких. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 15.5.2013, 20:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Цитата(йцукен @ 15.5.2013, 20:03) *
Да полно таких. rolleyes.gif

Возможно мне повезло, нам такая точность не нужна. :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 15.5.2013, 20:44
Сообщение #5


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(san @ 15.5.2013, 21:40) *
Возможно мне повезло, нам такая точность не нужна. :-)

Точность не в тему, у многих счётчиков длина импульса относительно короткая: 5 - 50мс.
А период может быть довольно большим. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал йцукен - 15.5.2013, 20:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 15.5.2013, 20:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



принято
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 16.5.2013, 8:16
Сообщение #7


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



хочу обратить внимание автора на "любимые грабли" по части считывания инфы с расходомеров:
1) в ПЛК вам надо будет обязательно прописать фильтр импульсов, который защитит от дребезга контакта (иначе намериите ХЗ чего...)
2) лично мне попадались счётчики ХВС/ГВС у которых паспортный коэфф. счёта импульсов не соответствовал реальному!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colorprint2008
сообщение 16.5.2013, 8:58
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2012
Из: Донецк
Пользователь №: 153819



Цитата(san @ 15.5.2013, 19:32) *
Может человек не правильно выразился, чего его сразу в ... юмор мокать.
Colorprint2008 объсните, что Вы имели в виду под настройкой импульса от расходомера? Импульс расходомера/счетчика не должен быть менее чем 2 цикла ПЛК, чтоб он (ПЛК) чётко отлавливал фронты, если это будет дискретный вход. Если это счётный вход, то смотрите на максимальную частоту входа и оттуда пляшите. Хотя чесно говоря, я не видел таких расходомеров/счетчиков, для которых потребовался бы счетный вход.

Спасибо большое. Именно это и хотел узнать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 16.5.2013, 13:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Цитата(kdu @ 16.5.2013, 8:16) *
хочу обратить внимание автора на "любимые грабли" по части считывания инфы с расходомеров:
1) в ПЛК вам надо будет обязательно прописать фильтр импульсов, который защитит от дребезга контакта (иначе намериите ХЗ чего...)

А что, выходы счетчиков/расходомеров релейные или шумы такие? Фильтр в таком случае наверное нужен аппаратный, прописку фильтра в ПЛК можно разве что только для очень длинных импульсов и периодичностей.
Следует отметить, что я имел в виду именно расходомер со встроенной функцией счёта, а не счетчик. А вот если нужно использовать счетчик для измерения расхода - это совсем другая история.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 16.5.2013, 13:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Двухканальный цифровой счетчик с питанием от сети 220
http://www.e2000.ru/termo.html
Опрос по Modbus

Сообщение отредактировал elexm - 16.5.2013, 13:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  e2075v.jpg ( 17,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 23:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных