> Теплоизоляция дренажных труб кондиционирования, Определение температуры стекаемого конденсата
Dio_Rock
сообщение 17.5.2013, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Добрый день! Пытаюсь обосновать необходимость тепловой изоляции дренажной трубы от кондиционеров. Думал сделать какой-нибудь расчет, чтобы получить температуру стенки трубы и сравнить с точкой росы воздуха помещения где проходит труба. Возник вопрос: какова будет температура стекаемого конденсата? Можно ли принять ее как температуру точки росы на входе в кондиционер(фанкойл) или надо брать среднюю между точкой росы на выходе и на выходе, т.к. воздух осушается и точка россы в процессе как бы меняется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 17.5.2013, 16:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Дренаж от внутреннего блока? Или наружного (работающего как тепловой насос)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 17.5.2013, 16:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(Dio_Rock @ 17.5.2013, 9:41) *
какова будет температура стекаемого конденсата?

Принимайте ее равной температуре поверхности теплообменника.
С фанкойлом несколько проще. Если температура подачи теплоносителя равна +7 град., то в идеале поверхность теплообменника фанкойла будет стремится к этой температуре.
Во фреоновом т/о (испарителе) - сложнее. Температура испарения является плавающей величиной и может быть от +5 до +14, а в ряде нештатных ситуаций - и ниже нуля.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 13:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных