Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоизоляция дренажных труб кондиционирования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Dio_Rock
Добрый день! Пытаюсь обосновать необходимость тепловой изоляции дренажной трубы от кондиционеров. Думал сделать какой-нибудь расчет, чтобы получить температуру стенки трубы и сравнить с точкой росы воздуха помещения где проходит труба. Возник вопрос: какова будет температура стекаемого конденсата? Можно ли принять ее как температуру точки росы на входе в кондиционер(фанкойл) или надо брать среднюю между точкой росы на выходе и на выходе, т.к. воздух осушается и точка россы в процессе как бы меняется
Ernestas
Дренаж от внутреннего блока? Или наружного (работающего как тепловой насос)?
Denni
Цитата(Dio_Rock @ 17.5.2013, 9:41) *
какова будет температура стекаемого конденсата?

Принимайте ее равной температуре поверхности теплообменника.
С фанкойлом несколько проще. Если температура подачи теплоносителя равна +7 град., то в идеале поверхность теплообменника фанкойла будет стремится к этой температуре.
Во фреоновом т/о (испарителе) - сложнее. Температура испарения является плавающей величиной и может быть от +5 до +14, а в ряде нештатных ситуаций - и ниже нуля.

С уважением...