расчитать диаметр трубы для подачи хорлодоносителя (вода) на охладитель (фенкойл) температура воды на подаче +7 на обратке +12 мощность 6,3кВт скорость воды не более 1 м/с. Какой внутренний диаметр трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 18.5.2013, 11:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



20 мм самое то. именно внутреннего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Альона
сообщение 18.5.2013, 12:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.5.2013
Пользователь №: 192744



есть ли разница будут это полипропиленовые трубы или железные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 18.5.2013, 13:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



http://ars.gubkin.ru/rasthet.htm
http://khd2.narod.ru/info/datahyd.htm

все ответы тут)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Альона
сообщение 18.5.2013, 16:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.5.2013
Пользователь №: 192744



большое спасибо!!!!!!!!!!!!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.5.2013, 9:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



что ж так человека-то грузите? я там простенький калькулятор прицепил... Кстати скорость не надо 1 м/с, шуметь будет...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _01_Hidro_14_16.xls ( 574,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 4.6.2013, 15:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Тоже когдато наваял калькулятор, совсем простенький. Наконец нашел.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PipingEN.xls ( 39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 9:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных