Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: фенкойл
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Альона
расчитать диаметр трубы для подачи хорлодоносителя (вода) на охладитель (фенкойл) температура воды на подаче +7 на обратке +12 мощность 6,3кВт скорость воды не более 1 м/с. Какой внутренний диаметр трубы?
RusBuka
20 мм самое то. именно внутреннего.
Альона
есть ли разница будут это полипропиленовые трубы или железные?
RusBuka
http://ars.gubkin.ru/rasthet.htm
http://khd2.narod.ru/info/datahyd.htm

все ответы тут)
Альона
большое спасибо!!!!!!!!!!!!! smile.gif
v-david
что ж так человека-то грузите? я там простенький калькулятор прицепил... Кстати скорость не надо 1 м/с, шуметь будет...
daddym
Тоже когдато наваял калькулятор, совсем простенький. Наконец нашел.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.