Полная версия этой страницы:
фенкойл
расчитать диаметр трубы для подачи хорлодоносителя (вода) на охладитель (фенкойл) температура воды на подаче +7 на обратке +12 мощность 6,3кВт скорость воды не более 1 м/с. Какой внутренний диаметр трубы?
20 мм самое то. именно внутреннего.
есть ли разница будут это полипропиленовые трубы или железные?
большое спасибо!!!!!!!!!!!!!
что ж так человека-то грузите? я там простенький калькулятор прицепил... Кстати скорость не надо 1 м/с, шуметь будет...
Тоже когдато наваял калькулятор, совсем простенький. Наконец нашел.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.