|
  |
Что делать с канализацией в кухнях жилых зданий, СП 30.13330.2012 запрещает прокладку внутренних сетей К1 в кухнях |
|
|
|
|
22.5.2013, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 9:27)  Так ведь отвод от мойкм тоже сеть канализации...
Конечно, это уже буквоедство, но все же. так и я про то же.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20617
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Young @ 22.5.2013, 11:23)  вот прям в пункте СП запрет, обратите внимание на слово "открытая", "ВДОЛЬ стен, НАД полом"... Да, но вслед за "Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается" в СП идет уточнение " под потолком, в стенах и в полу..." и " под потолком помещений..." Тут на мой взгляд достаточно ясно сказано, что речь про запрет открытой прокладки идет в случае если канализация проходит под потолком, а в остальных случаях речь идет про запрет скрытой прокладки.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.5.2013, 8:35
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32777

|
В общем, очередная сырая хрень (СП), и лишний повод для экспертизы загнуть проект. Ладно, будем бодаться с ТР в руках
Сообщение отредактировал Вячеслав Баженов - 22.5.2013, 8:40
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20617
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 11:27)  Да только получается что СП не запрещает тем самым прокладку ПО СТЕНАМ ПО ПОЛУ и в кухнях и в спальнях, что не есть Гуд, как я думаю... случись чего, не хотелось бы чтоб в спальне или детской или тем более в кухне дядьки в грязных сапогах с тросом ныряли в ревизии... Т.е. вы бы хотели, чтобы в случае чего эти самые дятьки не сразу в комнате нырнули в ревизию, а предварительно начали долбить ваши стены и пол? И еще-точно не знаю, но слышал, что либо у архитекторов, либо у строителей есть нормы. запрещающиерасполагатьжилые помещения под помещениями с мокрыми процессами. Так что я думаю стояк никак не пожет оказаться в детской или еще где нибудь в зале или спальне...
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32777

|
)) я вообще против прокладки канализации В стенах, ПО стенам, ПОД потолком, В полу, По полу и т.п кухонь, жилых комнат, кухонь и т.п Но это мое СУГУБО мнение.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20617
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 11:37)  В общем, очередная сырая хрень (СП), и лишний повод для экспертизы загнуть проект. Данный СП для экспертизы не является поводом завернуть проект. Есть "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и там четко сказано. что обязательны к применению только пункты СНиП. Никакого СП (актуализированного СНиПа) там нет. Список ни кем не отменен данный СП входит только в перечень документов для ДОБРОВОЛЬНОГО пррименения. Советую прочесть вот эту тему.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.5.2013, 8:55
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32777

|
Все это предельно понятно, Александр, если бы мы жили в идеальном мире без бюрократии и анахронизмов. Но в жизни получается так, что эксперт пишет замечания по пунктам СП, требуя их устранить. Заказчик, принося Нам замечания не намерен платить за повторную, терять время на мои письма "Герцена-Огарева" с экспертом, поэтому приходится принимать замечания и исправлять проект. Люди, которые выпускают данные СП должны знать ЭТУ ситуацию, и не давать поводов бюрократической машине ломать производство.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20617
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 12:05)  Все это предельно понятно, Александр, если бы мы жили в идеальном мире без бюрократии и анахронизмов... Отошлите вашего эксперта к перечню обязательных документов (см.выше) и поясните, что его требования обязательно соблюдать СП на основании данного перечня- неправомерны. Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 12:05)  Люди, которые выпускают данные СП должны знать ЭТУ ситуацию, и не давать поводов бюрократической машине ломать производство. Люди выпускающие данные СП-сами участники "бюрократической машины". достаточно сказать, что среди создателей СП-Минрегионразвития РФ.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.5.2013, 9:30
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32777

|
Спасибо за совет.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 16897

|
В теме отсутствует понимание транзитная прокладка или отвод стоков от прибора. С отводом стоков от прибора проблем нет. Если есть прибор, кладем от него трубу по помещению. С транзитом уже сложнее. Тут действуют все указанные нормативы. Обойти можно если использовать специальный канал/нишу/шахту отделенную от основного помещения и имеющую отвод стока в случае прорыва трубы, отвод в помещение куда можно. Проходит даже вариант с футляром из стальной трубы. Как еще вариант можно проложить трубу без стыков на территории транзитного помещения. Эксперту будет доказать сложнее но надежность такого решения выше.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32777

|
В теме присутствует понимание "Сети канализации" как написано в СНиП и СП, про транзит или подводку там ничего не написано. Транзит в стальном футляре для кухни (о чем идет речь в теме) не нужен , надо подсоединить к нему отвод стоков от мойки.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 16897

|
В СНиПе и пункте черным по белому написано "требующих особого санитарного режима" и только для них. Если кухня не требует ОСОБОГО санитарного режима (в жилом здании) то можно. А производственных/общественных столовых ОСОБЫЙ режим, люди в душах моются, переодеваются в халаты, головные уборы, и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 16897

|
В СНиПе и пункте черным по белому написано "требующих особого санитарного режима" и только для них. Если кухня не требует ОСОБОГО санитарного режима (в жилом здании) то можно. А производственных/общественных столовых ОСОБЫЙ режим, люди в душах моются, переодеваются в халаты, головные уборы, и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20617
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Дмитрий Селезнев @ 22.5.2013, 12:58)  В СНиПе и пункте черным по белому написано "требующих особого санитарного режима" и только для них. Если кухня не требует ОСОБОГО санитарного режима (в жилом здании) то можно. А производственных/общественных столовых ОСОБЫЙ режим, люди в душах моются, переодеваются в халаты, головные уборы, и т.д. Цитирую дословно СНиП Цитата(СНиП 2.04.01-85*) 17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; Здесь речь идет про производственные помещения, требующие особого санитарного режима. Словосочетание "требующих особого санитарного режима" относится только к производственным помещениям, а никак не к кухням, жилым комнатам и прочим вышеперечисленным помещениям.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.5.2013, 10:09
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
я похоже разучилась читать совершенно не понимаю в чем проблема перечитала пункт СНиП, нашла такой же в СП...
напишите мне как пятилетнему ребенку - в чем сложность?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20617
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 10:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 8:45)  Значит в стенах нельзя, а ПО стенам можно ? ПО полу можно?
Уважаемый Andrey R, ответьте, если Вас не затруднит, без ехидства. Да, можно в кухнях. Но не выше столешницы кухонного стола. В жилых - нельзя
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 16897

|
Да
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 16897

|
Цитата 8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь, спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих и офисных комнат административных зданий общественного назначения, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, для приточного вентиляционного оборудования и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; вот ссылка с СП почувствуйте разницу, для тех кто не понимает. (ключевое слово КУХОНЬ в первых строках в СНиПе не так)
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20617
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(sonsumerek @ 22.5.2013, 13:10)  я похоже разучилась читать совершенно не понимаю в чем проблема перечитала пункт СНиП, нашла такой же в СП...
напишите мне как пятилетнему ребенку - в чем сложность? похоже вот в чем Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 10:45)  К слову говоря, для тех, кто пиво не пил - скрытая прокладка это не только замоноличивание в стене, но и ПО СТЕНЕ в коробах, зашивках и т.п.
Цитирую пункт 8.2.9 СП: "Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, В СТЕНАХ, в полу - жилых комнат, кухонь..."
Значит в стенах нельзя, а ПО стенам можно ? ПО полу можно?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.4.2009
Пользователь №: 32777

|
Цитата(andrey R @ 22.5.2013, 11:15)  Да, можно в кухнях. Но не выше столешницы кухонного стола. В жилых - нельзя Спасибо. Вот еще бы ссылку на нормативный документ Цитата(sonsumerek @ 22.5.2013, 11:10)  я похоже разучилась читать совершенно не понимаю в чем проблема перечитала пункт СНиП, нашла такой же в СП...
напишите мне как пятилетнему ребенку - в чем сложность? В СНиПе в подобном пункте нет в перечисляемых помещениях кухонь А в СП кухни появились
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 10:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 11:25)  Спасибо. Вот еще бы ссылку на нормативный документ СНиП, СП
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20617
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Дмитрий Селезнев @ 22.5.2013, 13:22)  вот ссылка с СП почувствуйте разницу, для тех кто не понимает. (ключевое слово КУХОНЬ в первых строках в СНиПе не так) Цитата 8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь, спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих и офисных комнат административных зданий общественного назначения, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, для приточного вентиляционного оборудования и производственных помещений, требующих особого санитарного режима; И всё равно тут речь идет про производственные помещения, требующие особого санитарного режима. На остальные помещения словосочетание "требующих особого санитарного режима" не распространяется. Приведу простой пример: в пункте 8.2.9 СП, равно как и в соответствующем пункте СНиПа указаны помещения электрощитовых и трансформаторных. В эти помещения вне зависимости от того, какой там санитарный режим, вход как водопроводу, так и канализации закрыт, т.к. в случае прорыва сети-всё электрооборудование в этих помещениях попросту закоротит. Я однажды видел как во время ливня из за протечек в кровле (аналог протечки канализации под потолком) во время ливня возле нашего дома рванула трансформаторная.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 16897

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.5.2013, 11:13)  Моя тонкая натура предпочитает не дискутировать с такими грубиянами.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20617
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 13:25)  В СНиПе в подобном пункте нет в перечисляемых помещениях кухонь А в СП кухни появились Зато в СНиПе есть упоминание про жилые помещения Теперь читаем "Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (утв. постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47)" Цитата 5. Жилым помещением признается:
квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также из помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;
6. ...Не допускаются к использованию в качестве жилых помещений помещения вспомогательного использования, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Кухня входит в состав квартиры-значит она жилое помещение. Хотя конечно ванная. санузел и т.п. тоже входят в квартиру и при этом насколько я знаю считаются вспомогательными... Цитата(Дмитрий Селезнев @ 22.5.2013, 13:42)  Моя тонкая натура предпочитает не дискутировать с такими грубиянами.  А где конкретно я Вам нагрубил?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.5.2013, 10:49
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 11:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.5.2013, 11:45)  Кухня входит в состав квартиры-значит она жилое помещение. Нет, вспомогательное. Входит в общую, а не жилую площадь вместе с коридорами, балконами и санузлами Цитата(alexandrpjatkov @ 22.5.2013, 11:45)  А где конкретно я Вам нагрубил? Цитата(alexandrpjatkov @ 22.5.2013, 11:13)  в залитом говном помещении Слово "говно" есть слово неблагозвучное и противное слуху благородных донов, изволящих неспешно беседовать на данном богоспасаемом ресурсе
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20617
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(andrey R @ 22.5.2013, 14:06)  Нет, вспомогательное. Входит в общую, а не жилую площадь вместе с коридорами, балконами и санузлами Ошибся, бывает... Хотя лично я бы не хотел иметь в своей кухне канализационный отступ или лежак под потолком. Цитата(andrey R @ 22.5.2013, 14:06)  Слово "говно" есть слово неблагозвучное и противное слуху благородных донов, изволящих неспешно беседовать на данном богоспасаемом ресурсе  Ну сей возмущающийся благородый дон (Дмитрий Селезнев) сам как то соизволил назвать "бульканьем" попытки наставить его на путь истинный со стороны своих собеседников.  Хотя если упомянутое мной слово попадает под правило запрете нецензурщины на форуме-готов принести извинения и понести наказание...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.5.2013, 11:16
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Вячеслав Баженов @ 22.5.2013, 11:25)  В СНиПе в подобном пункте нет в перечисляемых помещениях кухонь А в СП кухни появились СНиП: 17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу жилых комнат,... СП: 8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь,... почему в шахте в кухне нельзя?, еще раз для слабо соображающих поясните ) шахта - это не кухня, она в площадь кухни не входит... а от мойки - над полом... что вроде тоже не запрещено ?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Ludvig @ 22.5.2013, 12:03)  Перенос кухни вдаль от стояка, в другое помещение , вещь затейливая. Да, есть нормативы. Но это жилое помещение, труб видно не должно быть. В данном случае неважно как они пойдут, в коробе, за гипсокатроном вдоль стены или под потолком. Для сваренного полиэтилена это неважно. Устройство кухонь над жилыми помещениями не допускается. Они после этого должны быть сразу признаны не жилыми. Это очень ограничивает затейность...
|
|
|
|
|
|
|
|
22.5.2013, 11:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41705
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(SVKan @ 22.5.2013, 12:24)  Это очень ограничивает затейность... Если бы...  Обычно все эти затеи обнаруживаются в момент протечек, а не в момент творения затей. Скандалы, суды, иски...
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|