Viktor Khanin
сообщение 21.5.2013, 17:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.5.2013
Пользователь №: 193135



Коллеги, добрый день!

Хочу спросить совета. В апреле этого 2012 года нашей компанией были закуплены и установлены компрессоры Danfoss SH 380. Гарантийный срок на оборудование – 1 год. После 4 месяцев работы они вышли из строя. В результате вскрытия выяснилось, что причиной поломки являлось разрушение спиралей. Результат экспертизы не дают окончательной информации касательно причин: это могло случиться в результате недостатка масла, наличия воды в масле либо наличие фреона в жидкой фазе (результаты экспертизы прилагаются).

Сталкивались ли вы с подобными проблемами? Как лучше поступить в подобной ситуации и чем прижать нерадивого поставщика?

Также прошу подсказать, на что можно заменить это г***но?
Прикрепленный файл  _845.pdf ( 341,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98

Прикрепленный файл  1_001.jpg ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 81

Прикрепленный файл  2_001.jpg ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48

Прикрепленный файл  3_001.jpg ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40

Прикрепленный файл  SH380_DP_Elektronika_1_07_03_2013_.pdf ( 845,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 21.5.2013, 17:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Вот это годнота))))) Причем тут компрессора то? Их когда поменяли настраивали оборудование?
Фото спиралей в студию, и таки картеров вскрытых и слитого масла.

Спасибо за мой искрометный смех этим вечером))))
Менять надо тех кто менял их, кто запускал оборудование и следил за ним. А компрессора можно менять постоянно))))

Сообщение отредактировал RusBuka - 21.5.2013, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 21.5.2013, 18:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Дрозд попал на бабки. такой компрессор потянет на 4-5 килоевро.
До сих пор наивные ломатели компрессоров думают что проблема в железе.
Дураку дай хрустальный Copeland, так он и его разобьет и руки порежет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 21.5.2013, 18:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



На месте продавана я бы еще запросил листы запуска оборудования.

Пы.сы. это 100% не гарантийный случай, даже все 146%)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventmdv
сообщение 23.5.2013, 11:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829



Да тема интересная, приведено куча актов, но никто так и не может прокоментировать эти данные и цифры или разъяснить по сути, или проще как всегда сказать что виновать монтажник sad.gif((
Зачем тогда ФОРУМ СПЕЦИалистов - просто поржать??? помоги человеку....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.5.2013, 12:02
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
помоги человеку....
поздно пить боржоми когда печень села.
к специалистам надо обращаться до, а не после.
это очень хорошая помощь автору темы.
спирали просто так не ломаются. это должно быть понятно любому.
их можно сломать плеснув в зону сжатия жидкаря или убрав масло.
компрессор - это самая последняя деталь, в которой надо искать причину его поломки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 23.5.2013, 13:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну справедливости ради, стоит заметить, что на моей практике бывали случаи проблем с сериями компресоров. Но это действительно вещь крайне редкая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 23.5.2013, 13:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



От отсутствия масла спирали клинят с одинаковыми последствиями...Тут скорее всего еще веселее. Не слили с новых масло в объеме того, что осталось в конденсаторе. Возможно маслянные гидроудары, но как мне кажется всё стандартно и банально...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 23.5.2013, 13:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(LordN @ 23.5.2013, 13:02) *
спирали просто так не ломаются. это должно быть понятно любому.
.....
компрессор - это самая последняя деталь, в которой надо искать причину его поломки.


Собственно компрессор, согласен. А вот его сборка с двиглом, извиняйте.

Надо мацать (микрометронить) линейные вертикальные размеры сборки валов в подшипниках. ТипО, "валы упали", но не сразу. Отсюда налет и грязное масло, и неотработка "чудо датчика".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 23.5.2013, 14:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Я вас умоляю...вскрытие компрессора и результат на лицо за 5 минут. безо всяких микронов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.5.2013, 14:20
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
От отсутствия масла спирали клинят с одинаковыми последствиями..
автор пишет что компрессора отработали четыре месяца, видимо сезон, видимо теплый. а потом или ближе к концу сезона что-то поменялось в контуре.
выбить спирали можно только механикой. у меня такие были, всмысле видел, когда скроллы упрямо запускались с полным брюхом жидкаря. - конденсор на улице, ресивер там же ну и итог понятен.
плюс полное брюхо черной грязи. видимо пиленный опорный, сами спирали, суходрай и прочее сопутствующее.

если автор имеет желание получить помощь, то листками экспертиз не отделаешься. нужна схема самой ХМ, обвязки, документированные режимы и параметры, и прочее и прочее. впрочем имею сомнение в том что автора темы это интересует. скорей всего тема для мусорки или для назидания любителям ходить по одним и тем же граблям кругами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 23.5.2013, 14:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Мне даже интересно как можно ушатать 4 перформера...не, ну ежели реле протока закоротить, защиту по заморозке отключить, балон трв на нагнетание повесить и открыть его на полную, + отключить тены...
Ну или на недозаправленном агрегате работать на заливе выгоняя масло в конденсатор и не смазывая подшипник верхний.



Сообщение отредактировал RusBuka - 23.5.2013, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 23.5.2013, 14:33
Сообщение #13





Guest Forum






Слышал, что там после того как поставили новый компрессор - стал работать с посторонним шумом - сразу сняли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 23.5.2013, 14:54
Сообщение #14





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Прочитав выше изложенное, вывод - компрессора работали без масла. Согласовать масляную подачу на все 4 компрессора на всем подсилу. Да и характерные признаки налицо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventmdv
сообщение 23.5.2013, 15:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829



Автору темы - фотки выложите разрезанного компрессора, масла и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 23.5.2013, 15:20
Сообщение #16





Guest Forum






Разрез - выложен, масло - нет. Да какая разница - лабораторный анализ масла - негативный результат. Количество масла интерисует - сколько всего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventmdv
сообщение 23.5.2013, 15:20
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829



В текте приложенного письма есть упоминание о несработавшем защитном реле - оно должно было отключить и защиттить компрессор - это имеет значение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 23.5.2013, 15:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



фотки в студию, эти писульки можно собрать в кучу и разжечь ими костер перед шашлыком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventmdv
сообщение 23.5.2013, 15:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829



То RusBuka
фотки в первом файле 845.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 23.5.2013, 15:50
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



охохо, крутота))
Там случаем перед заменой никто ничего не мыл промывочными фреонами? )))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.5.2013, 10:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Полный картер чорного масла - классический ВХ, даже обсуждать нечего.
Виноват тот, кто запускал ХМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 7.6.2013, 10:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Компрессор тут французский.

Масло на фото - это всё что осталось в горшке? полтора-два литра чернухи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 20:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных