Компрессоры Danfoss, Кто виноват и что делать?... |
|
|
|
21.5.2013, 17:26
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.5.2013
Пользователь №: 193135

|
Коллеги, добрый день! Хочу спросить совета. В апреле этого 2012 года нашей компанией были закуплены и установлены компрессоры Danfoss SH 380. Гарантийный срок на оборудование – 1 год. После 4 месяцев работы они вышли из строя. В результате вскрытия выяснилось, что причиной поломки являлось разрушение спиралей. Результат экспертизы не дают окончательной информации касательно причин: это могло случиться в результате недостатка масла, наличия воды в масле либо наличие фреона в жидкой фазе (результаты экспертизы прилагаются). Сталкивались ли вы с подобными проблемами? Как лучше поступить в подобной ситуации и чем прижать нерадивого поставщика? Также прошу подсказать, на что можно заменить это г***но?
_845.pdf ( 341,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 98
1_001.jpg ( 1,1 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 81
2_001.jpg ( 1,14 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 48
3_001.jpg ( 1,14 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 40
SH380_DP_Elektronika_1_07_03_2013_.pdf ( 845,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 80
|
|
|
|
|
21.5.2013, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Вот это годнота))))) Причем тут компрессора то? Их когда поменяли настраивали оборудование? Фото спиралей в студию, и таки картеров вскрытых и слитого масла.
Спасибо за мой искрометный смех этим вечером)))) Менять надо тех кто менял их, кто запускал оборудование и следил за ним. А компрессора можно менять постоянно))))
Сообщение отредактировал RusBuka - 21.5.2013, 17:42
|
|
|
|
|
21.5.2013, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Дрозд попал на бабки. такой компрессор потянет на 4-5 килоевро. До сих пор наивные ломатели компрессоров думают что проблема в железе. Дураку дай хрустальный Copeland, так он и его разобьет и руки порежет.
|
|
|
|
|
21.5.2013, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
На месте продавана я бы еще запросил листы запуска оборудования.
Пы.сы. это 100% не гарантийный случай, даже все 146%)))
|
|
|
|
|
23.5.2013, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829

|
Да тема интересная, приведено куча актов, но никто так и не может прокоментировать эти данные и цифры или разъяснить по сути, или проще как всегда сказать что виновать монтажник  (( Зачем тогда ФОРУМ СПЕЦИалистов - просто поржать??? помоги человеку....
|
|
|
|
|
23.5.2013, 12:02
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата помоги человеку.... поздно пить боржоми когда печень села. к специалистам надо обращаться до, а не после. это очень хорошая помощь автору темы. спирали просто так не ломаются. это должно быть понятно любому. их можно сломать плеснув в зону сжатия жидкаря или убрав масло. компрессор - это самая последняя деталь, в которой надо искать причину его поломки.
|
|
|
|
|
23.5.2013, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну справедливости ради, стоит заметить, что на моей практике бывали случаи проблем с сериями компресоров. Но это действительно вещь крайне редкая.
|
|
|
|
|
23.5.2013, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
От отсутствия масла спирали клинят с одинаковыми последствиями...Тут скорее всего еще веселее. Не слили с новых масло в объеме того, что осталось в конденсаторе. Возможно маслянные гидроудары, но как мне кажется всё стандартно и банально...
|
|
|
|
|
23.5.2013, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(LordN @ 23.5.2013, 13:02)  спирали просто так не ломаются. это должно быть понятно любому. ..... компрессор - это самая последняя деталь, в которой надо искать причину его поломки. Собственно компрессор, согласен. А вот его сборка с двиглом, извиняйте. Надо мацать (микрометронить) линейные вертикальные размеры сборки валов в подшипниках. ТипО, "валы упали", но не сразу. Отсюда налет и грязное масло, и неотработка "чудо датчика".
|
|
|
|
|
23.5.2013, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Я вас умоляю...вскрытие компрессора и результат на лицо за 5 минут. безо всяких микронов...
|
|
|
|
|
23.5.2013, 14:20
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата От отсутствия масла спирали клинят с одинаковыми последствиями.. автор пишет что компрессора отработали четыре месяца, видимо сезон, видимо теплый. а потом или ближе к концу сезона что-то поменялось в контуре. выбить спирали можно только механикой. у меня такие были, всмысле видел, когда скроллы упрямо запускались с полным брюхом жидкаря. - конденсор на улице, ресивер там же ну и итог понятен. плюс полное брюхо черной грязи. видимо пиленный опорный, сами спирали, суходрай и прочее сопутствующее. если автор имеет желание получить помощь, то листками экспертиз не отделаешься. нужна схема самой ХМ, обвязки, документированные режимы и параметры, и прочее и прочее. впрочем имею сомнение в том что автора темы это интересует. скорей всего тема для мусорки или для назидания любителям ходить по одним и тем же граблям кругами.
|
|
|
|
|
23.5.2013, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Мне даже интересно как можно ушатать 4 перформера...не, ну ежели реле протока закоротить, защиту по заморозке отключить, балон трв на нагнетание повесить и открыть его на полную, + отключить тены... Ну или на недозаправленном агрегате работать на заливе выгоняя масло в конденсатор и не смазывая подшипник верхний.
Сообщение отредактировал RusBuka - 23.5.2013, 14:27
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
23.5.2013, 14:33
|
Guest Forum

|
Слышал, что там после того как поставили новый компрессор - стал работать с посторонним шумом - сразу сняли...
|
|
|
|
|
23.5.2013, 14:54
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Прочитав выше изложенное, вывод - компрессора работали без масла. Согласовать масляную подачу на все 4 компрессора на всем подсилу. Да и характерные признаки налицо.
|
|
|
|
|
23.5.2013, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829

|
Автору темы - фотки выложите разрезанного компрессора, масла и т.д.
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
23.5.2013, 15:20
|
Guest Forum

|
Разрез - выложен, масло - нет. Да какая разница - лабораторный анализ масла - негативный результат. Количество масла интерисует - сколько всего?
|
|
|
|
|
23.5.2013, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829

|
В текте приложенного письма есть упоминание о несработавшем защитном реле - оно должно было отключить и защиттить компрессор - это имеет значение?
|
|
|
|
|
23.5.2013, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
фотки в студию, эти писульки можно собрать в кучу и разжечь ими костер перед шашлыком.
|
|
|
|
|
23.5.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829

|
То RusBuka фотки в первом файле 845.pdf
|
|
|
|
|
23.5.2013, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
охохо, крутота)) Там случаем перед заменой никто ничего не мыл промывочными фреонами? )))
|
|
|
|
|
24.5.2013, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Полный картер чорного масла - классический ВХ, даже обсуждать нечего. Виноват тот, кто запускал ХМ.
|
|
|
|
|
7.6.2013, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Компрессор тут французский.
Масло на фото - это всё что осталось в горшке? полтора-два литра чернухи?
|
|
|
|
|
  |