Цитата(Weres @ 8.6.2013, 16:27)

А как промывали? Прям через чиллер воду гоняли? Я боюсь трубки в чиллере забьются.
У меня фильтры тонкой очистки забиваются разу после запуска насосов и через них уже проток мизерный и я думаю, если вынуть фильтрующие элементы, какова вероятность того, что я угроблю чиллер?
Промывал резким потоком воды сначала трубы , а потом теплообменник. Затем с грубым фильтром гонял воду родными насосами. Вместо крышки фильтра поставил переходник на полу-оборотный кран, которым выводил грязь из системы во время работы.
Что у Вас за фильтры и зачем они тонкой очистки?
Если забиваются-значит грязи много. Вынимать фильтры и гонять чиллер без них не желательно. Надо промыть систему и поставить сетку грубой очистки.