Прошу помощи!!!
Сам я не теплотехник. Имею очень приближённые знания из школьного курса.
Во вложенном файле все мои старания. Но продолжаю дальше...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.xls ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  ______.xls ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 24.5.2013, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



попробуйте найти методичку (курсовик) по рачету пароводяного теплообменника. В поисковике куча ссылок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 24.5.2013, 10:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(Egerenok64 @ 24.5.2013, 9:56) *
Прошу помощи!!!
Но продолжаю дальше...


Для того что б посчитать коеф-т теплопередачи К Вам необходимо найти
коеф-нт теплоотдачи от пара к стенке трубы и
коеф-нт теплоотдачи от наружной стенки трубы к воде.
Оба коеф-нта находятся как решение критериальних уравнений
Первый чит. раздел теплоотдача при конденсации пара внутри трубы
Второй чит. раздел теплоотдача при свободной конвекции.
В любой книге по теплопередаче и теплообмену.
P.S.
Но лучше обратитесь к теплотехнику. Так намного проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.10.2013, 14:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Расчёт ТО осуществляется по формуле:

Q (ккал/ч) = K (ккал/кв.м*ч*С)* Н (кв.м)*средняя разница т-р (гр. С)
K = 5000 - коэффициент теплопередачи (для пароводяного ТО);
Н - поверхность теплообменника;
Средняя разница т-р (приблизительно) - 50 гр. С;
Q - тепловая нагрузка (расход пара в кг/ч*энтальпию пара в ккал/кг)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тимур-Калуга
сообщение 17.12.2013, 10:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 5.11.2013
Пользователь №: 211752



А еще если покупать хотите, то поставщики сами все просчитают, вы просто дадите им данные по пару, воде и т.д.
Но если самому интересно, то молчу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.12.2013, 14:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Egerenok64 @ 24.5.2013, 10:56) *
Прошу помощи!!!
Сам я не теплотехник. Имею очень приближённые знания из школьного курса.
Во вложенном файле все мои старания. Но продолжаю дальше...

Теплоёмкость воды Св = 4,19 кДж/кг*С = 1 ккал/кг*С;
Н кв.м = Q/K*tср где: Q ккал/ч; К ккал/кв.м*ч*С; tср С;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных