> уровни в отсеках барабана Де 16, 25, отличаются уровни в солевом и чистом отсеке
67au1d
сообщение 27.5.2013, 7:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.5.2013
Пользователь №: 193745



Как должны соотносится уровни воды по отсекам? У нас на ДЕ 16 в солевом почти полные стёкла. Технологи говорят это норма. Уровень в колонке(автомата КИП) колеблется очень сильно, а в стекле меньше. Но на отбор для стёкол стоит успокоитель, а на кип нет. Стоит ли монтироватьуспокоитель на отборы КИП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 27.5.2013, 19:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



В солевом отсеке барабана уровень воды должен быть немного меньше чем в чистом. Чтобы котловая вода самотеком переливалась из чистого в соленый отсек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
67au1d
сообщение 28.5.2013, 10:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.5.2013
Пользователь №: 193745



Спасибо. А как это достигается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 28.5.2013, 16:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Схема работы двух­ступенчатого испарения: 1 - ввод питательной воды; 2 - чистый от­сек; 3 - солевой отсек; 4 - раздели­тельная перегородка; 5 - уравни­тельная труба между солевыми от­секами; 6 - труба с вентилем для регулирования солесодержания во­ды в солевых отсеках; 7 - непре­рывная продувка.

Взял отсюда
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image030.jpg ( 24,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
67au1d
сообщение 30.5.2013, 5:31
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.5.2013
Пользователь №: 193745



Спасибо. Пойду бороться за технологическую грамотность персонала заказчика. Валят всё на плохую работу КИПиА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.10.2013, 14:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Denis_El @ 28.5.2013, 17:40) *
Схема работы двух­ступенчатого испарения: 1 - ввод питательной воды; 2 - чистый от­сек; 3 - солевой отсек; 4 - раздели­тельная перегородка; 5 - уравни­тельная труба между солевыми от­секами; 6 - труба с вентилем для регулирования солесодержания во­ды в солевых отсеках; 7 - непре­рывная продувка.

Взял отсюда


Молодец Denis, есть ещё специалисты!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Поплевин А.И.
сообщение 25.11.2013, 19:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 214398



Нужна помощь у людей кто что знает.Котел ДЕ-16/14 столкнулся с такой ситуацией что при заполнении катлоогрегата уровни в солевом и чистом отсеке одинаковые при наборе давления до робочего и подачи пара на РУ (начинает плавать и достаточно сильно) уровень солевого отсека,что за причина?Продувал патрубки во всех направлениях,все чисто.Сталкнулся впервые, К/А в эксплуатации 20 лет состояние хорошее,срок службы продлен по всем правилам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.11.2013, 8:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



[quote name='Поплевин А.И.' date='25.11.2013, 20:11' post='957308']
Нужна помощь у людей кто что знает.Котел ДЕ-16/14 столкнулся с такой ситуацией что при заполнении катлоогрегата уровни в солевом и чистом отсеке одинаковые при наборе давления до робочего и подачи пара на РУ (начинает плавать и достаточно сильно) уровень солевого отсека,что за причина?Продувал патрубки во всех направлениях,все чисто.Сталкнулся впервые, К/А в эксплуатации 20 лет состояние хорошее,срок службы продлен по всем правилам.
Котловая вода из чистого отсека в солёный поступает через отверсия в перегородке. При низком давлении в барабане и большой паропроизводительности воды недостаточно. Эксплуатационники увеличивают проходное сечение в перегородке (т.к. переток воды из отсека в отсек осуществляется самотёком скорость в отверстии можно принять от 0,1 до 0,5 м/с).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 26.11.2013, 10:02
Сообщение #9





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Прыготня уровня:
1. От засоленности. Продувка это снимает. Колебания уходят.
2. Снижение уровня происходит от того, что уровень в барабане держится на пузырьках пара и при усиленном питании пузырьки уменьшаются в объеме. Вот уровень и падает.
3. Успехов! ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.11.2013, 14:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Ludvig @ 26.11.2013, 11:02) *
Прыготня уровня:
1. От засоленности. Продувка это снимает. Колебания уходят.
2. Снижение уровня происходит от того, что уровень в барабане держится на пузырьках пара и при усиленном питании пузырьки уменьшаются в объеме. Вот уровень и падает.
3. Успехов! ))

Уровень ниже в солёном отсеке, а туда питательная вода не попадает!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 26.11.2013, 17:20
Сообщение #11





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Все внимание на схему!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных