Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: уровни в отсеках барабана Де 16, 25
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
67au1d
Как должны соотносится уровни воды по отсекам? У нас на ДЕ 16 в солевом почти полные стёкла. Технологи говорят это норма. Уровень в колонке(автомата КИП) колеблется очень сильно, а в стекле меньше. Но на отбор для стёкол стоит успокоитель, а на кип нет. Стоит ли монтироватьуспокоитель на отборы КИП?
Denis_El
В солевом отсеке барабана уровень воды должен быть немного меньше чем в чистом. Чтобы котловая вода самотеком переливалась из чистого в соленый отсек.
67au1d
Спасибо. А как это достигается?
Denis_El
Схема работы двух­ступенчатого испарения: 1 - ввод питательной воды; 2 - чистый от­сек; 3 - солевой отсек; 4 - раздели­тельная перегородка; 5 - уравни­тельная труба между солевыми от­секами; 6 - труба с вентилем для регулирования солесодержания во­ды в солевых отсеках; 7 - непре­рывная продувка.

Взял отсюда
67au1d
Спасибо. Пойду бороться за технологическую грамотность персонала заказчика. Валят всё на плохую работу КИПиА.
Лыткин
Цитата(Denis_El @ 28.5.2013, 17:40) *
Схема работы двух­ступенчатого испарения: 1 - ввод питательной воды; 2 - чистый от­сек; 3 - солевой отсек; 4 - раздели­тельная перегородка; 5 - уравни­тельная труба между солевыми от­секами; 6 - труба с вентилем для регулирования солесодержания во­ды в солевых отсеках; 7 - непре­рывная продувка.

Взял отсюда


Молодец Denis, есть ещё специалисты!!!
Поплевин А.И.
Нужна помощь у людей кто что знает.Котел ДЕ-16/14 столкнулся с такой ситуацией что при заполнении катлоогрегата уровни в солевом и чистом отсеке одинаковые при наборе давления до робочего и подачи пара на РУ (начинает плавать и достаточно сильно) уровень солевого отсека,что за причина?Продувал патрубки во всех направлениях,все чисто.Сталкнулся впервые, К/А в эксплуатации 20 лет состояние хорошее,срок службы продлен по всем правилам.
Лыткин
[quote name='Поплевин А.И.' date='25.11.2013, 20:11' post='957308']
Нужна помощь у людей кто что знает.Котел ДЕ-16/14 столкнулся с такой ситуацией что при заполнении катлоогрегата уровни в солевом и чистом отсеке одинаковые при наборе давления до робочего и подачи пара на РУ (начинает плавать и достаточно сильно) уровень солевого отсека,что за причина?Продувал патрубки во всех направлениях,все чисто.Сталкнулся впервые, К/А в эксплуатации 20 лет состояние хорошее,срок службы продлен по всем правилам.
Котловая вода из чистого отсека в солёный поступает через отверсия в перегородке. При низком давлении в барабане и большой паропроизводительности воды недостаточно. Эксплуатационники увеличивают проходное сечение в перегородке (т.к. переток воды из отсека в отсек осуществляется самотёком скорость в отверстии можно принять от 0,1 до 0,5 м/с).
Ludvig
Прыготня уровня:
1. От засоленности. Продувка это снимает. Колебания уходят.
2. Снижение уровня происходит от того, что уровень в барабане держится на пузырьках пара и при усиленном питании пузырьки уменьшаются в объеме. Вот уровень и падает.
3. Успехов! ))
Лыткин
Цитата(Ludvig @ 26.11.2013, 11:02) *
Прыготня уровня:
1. От засоленности. Продувка это снимает. Колебания уходят.
2. Снижение уровня происходит от того, что уровень в барабане держится на пузырьках пара и при усиленном питании пузырьки уменьшаются в объеме. Вот уровень и падает.
3. Успехов! ))

Уровень ниже в солёном отсеке, а туда питательная вода не попадает!!!
Ludvig
Все внимание на схему!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.