Сергей Васильеви...
сообщение 31.5.2013, 14:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.10.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 124369



Пункт 7.21 СП 118.13330.2012
Цитата
7.21. Воздухообмен в школьных столовых надлежит рассчитывать на поглощение избытков тепла, выделяемого технологическим оборудованием кухни. Подачу приточного воздуха в производственные помещения пищеблока не следует осуществлять через обеденный зал.

противоречит пункту 3.16 СНиП 2.08.02-89*
Цитата
3.16. Воздухообмен в школьных столовых надлежит рассчитывать на поглощение теплоизбытков, выделяемых технологическим оборудованием кухни. Подачу приточного воздуха в производственные помещения пищеблока следует предусматривать через обеденный зал.


Очевидно, что при переиздании СНиП 2.08.02-89* допущена ошибка. И тема, касательно ошибки в пункте 7.28 СНиП 31-06-2009 уже поднималась.
Однако ошибка повторяется и в актуализированной версии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 31.5.2013, 14:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



почему то все опечатки находят после изданий новых норм, а не на стадии публичного обсуждения. Каждое новое СП анонсируется разработчиком, проект нового документа размещается в открытом интернет-доступе. Любой желающий может составить свою рецензию разработчикам.
А суть проблемы в том, что разработчики нормативных документов не несут ответственность за свои изданные нормативы, только оплату берут за госзаказ и за издания норм, а потом еще мудряются брать плату за разъяснения своих же норм - как их правильно нужно толковать.
С законами и то проще: если закон противоречит кодексу или конституции, его легитимность любой гражданин может оспорить в суде и получить возмещение причиненного таким законом вреда, а пункты закона с нарушениями отменяются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 1.6.2013, 10:23
Сообщение #3


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Актуализирую СНиПы за один день.
Дешево.
Быстро.
100% гарантия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 1.6.2013, 12:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



А в чем проблема сделать раздельные системы?
В обеденном зале свои приток и вытяжка рассчитанные на теплопоступления в зале, а в производственных помещениях свои приток и вытяжка рассчитанные на теплопоступления от технологического оборудования. В производственных помещениях как правило делается отрицательный дисбаланс, компенсацию которого падать в коридор производственных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных