Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ошибка Е009. Авар. отключение только по ночам., Clivet WSAT-SC 100D.
andre23
сообщение 6.6.2013, 11:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.6.2013
Пользователь №: 195163



Помогите, пожалуйста , советом - в каком направлении идти.
Аварийно отключается чиллер Clivet WSAT-SC 100D только по ночам( в разное время и в не каждую).
Прошлый сезон работал исправно.
Код ошибки Е009 ( вроде как сигнал тревоги системы давления ).
Буду благодарен за любые мысли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 7.6.2013, 9:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(andre23 @ 6.6.2013, 12:01) *
Код ошибки Е009 ( вроде как сигнал тревоги системы давления ).
.


Этот авария по давлению в гидравлическомм контуре. Уставка прессостата - 1.6 бар. У вас, видимо, по ночам, падает давление в системе. Проверьте расширительный бак и поднимите давление воды, чтобы оно не падало ниже 1.6 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andre23
сообщение 7.6.2013, 20:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.6.2013
Пользователь №: 195163



Спасибо большое за совет. С этого и начну. О результатах отпишу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andre23
сообщение 21.6.2013, 7:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.6.2013
Пользователь №: 195163



Akela - спасибо огромное ! Оказалось что вахтеры на ночь , после зимней аварии с унитазом, перекрывали воду во всем здании. Но в зависимости от степени склероза в разное время или вообще забывали. А водяной контур где-то травит и без подпитки от водопровода чиллер останавливается. Еще раз большущее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 26.6.2013, 11:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(andre23 @ 21.6.2013, 8:10) *
спасибо огромное !


Всегда пожалуйста !

Цитата(andre23 @ 21.6.2013, 8:10) *
... после зимней аварии с унитазом, ....


Вы прямо заинтригновали... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных