andre23
Помогите, пожалуйста , советом - в каком направлении идти.
Аварийно отключается чиллер Clivet WSAT-SC 100D только по ночам( в разное время и в не каждую).
Прошлый сезон работал исправно.
Код ошибки Е009 ( вроде как сигнал тревоги системы давления ).
Буду благодарен за любые мысли.
Akela
Цитата(andre23 @ 6.6.2013, 12:01) *
Код ошибки Е009 ( вроде как сигнал тревоги системы давления ).
.


Этот авария по давлению в гидравлическомм контуре. Уставка прессостата - 1.6 бар. У вас, видимо, по ночам, падает давление в системе. Проверьте расширительный бак и поднимите давление воды, чтобы оно не падало ниже 1.6 бар
andre23
Спасибо большое за совет. С этого и начну. О результатах отпишу.
andre23
Akela - спасибо огромное ! Оказалось что вахтеры на ночь , после зимней аварии с унитазом, перекрывали воду во всем здании. Но в зависимости от степени склероза в разное время или вообще забывали. А водяной контур где-то травит и без подпитки от водопровода чиллер останавливается. Еще раз большущее спасибо!
Akela
Цитата(andre23 @ 21.6.2013, 8:10) *
спасибо огромное !


Всегда пожалуйста !

Цитата(andre23 @ 21.6.2013, 8:10) *
... после зимней аварии с унитазом, ....


Вы прямо заинтригновали... rolleyes.gif