Arbuz_AS
сообщение 7.6.2013, 9:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.6.2013
Пользователь №: 195305



Буду благодарен за помощь.

Проблема такая. После попытки прогрузки контроллера через Vista, Xenta 302 не видит модулей расширения. При чем сама 302-ая работает нормально, видит датчики, прогружается без проблем. Но не видит модулей расширения. Красная лампочка на ней не моргает.
В приложении вкладываю скрины с лонтулса и systemerrorLog

Сбрасывать настройки на 302-ой пробовал. Перезаливать сетевую конфигурацию тоже.

Сообщение отредактировал Arbuz_AS - 7.6.2013, 9:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 104,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  LonTools.JPG ( 58,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 7.6.2013, 22:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



У вас адрес Node для контроллера и модуля одинаковый стоит. Измените на модуле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arbuz_AS
сообщение 10.6.2013, 6:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.6.2013
Пользователь №: 195305



Ну да, ошибочка. Да вот только дело не в этом. Все равно тоже самое выдает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arbuz_AS
сообщение 10.6.2013, 12:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.6.2013
Пользователь №: 195305



Сегодня ездил в шнайдер. Сказали слетел нулевой домен. Попробовали его восстановить - не получилось.
Кто нить еще знает как его восстановить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 10.6.2013, 22:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Звучит как песня. И чем они это определяют?
Как правило, решение где-то рядом. Интересно бы МТА и Ndb-файл в другой контроллер загрузить. Для чистоты эксперимента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arbuz_AS
сообщение 11.6.2013, 7:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.6.2013
Пользователь №: 195305



в другой контроллер загружаются нормально.
Вобщем сказали передавать в гарантию. а в гарантии, как всегда, что нить найдут сгоревшее)))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 11.6.2013, 13:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



У них все порядочно с гарантией, кстати.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных