Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ошибка контроллера Xenta 302
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Arbuz_AS
Буду благодарен за помощь.

Проблема такая. После попытки прогрузки контроллера через Vista, Xenta 302 не видит модулей расширения. При чем сама 302-ая работает нормально, видит датчики, прогружается без проблем. Но не видит модулей расширения. Красная лампочка на ней не моргает.
В приложении вкладываю скрины с лонтулса и systemerrorLog

Сбрасывать настройки на 302-ой пробовал. Перезаливать сетевую конфигурацию тоже.
ganz72
У вас адрес Node для контроллера и модуля одинаковый стоит. Измените на модуле.
Arbuz_AS
Ну да, ошибочка. Да вот только дело не в этом. Все равно тоже самое выдает
Arbuz_AS
Сегодня ездил в шнайдер. Сказали слетел нулевой домен. Попробовали его восстановить - не получилось.
Кто нить еще знает как его восстановить?
ganz72
Звучит как песня. И чем они это определяют?
Как правило, решение где-то рядом. Интересно бы МТА и Ndb-файл в другой контроллер загрузить. Для чистоты эксперимента.
Arbuz_AS
в другой контроллер загружаются нормально.
Вобщем сказали передавать в гарантию. а в гарантии, как всегда, что нить найдут сгоревшее)))

ganz72
У них все порядочно с гарантией, кстати.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.