Полная версия этой страницы:
Ошибка контроллера Xenta 302
Буду благодарен за помощь.
Проблема такая. После попытки прогрузки контроллера через Vista, Xenta 302 не видит модулей расширения. При чем сама 302-ая работает нормально, видит датчики, прогружается без проблем. Но не видит модулей расширения. Красная лампочка на ней не моргает.
В приложении вкладываю скрины с лонтулса и systemerrorLog
Сбрасывать настройки на 302-ой пробовал. Перезаливать сетевую конфигурацию тоже.
У вас адрес Node для контроллера и модуля одинаковый стоит. Измените на модуле.
Ну да, ошибочка. Да вот только дело не в этом. Все равно тоже самое выдает
Arbuz_AS
10.6.2013, 12:32
Сегодня ездил в шнайдер. Сказали слетел нулевой домен. Попробовали его восстановить - не получилось.
Кто нить еще знает как его восстановить?
Звучит как песня. И чем они это определяют?
Как правило, решение где-то рядом. Интересно бы МТА и Ndb-файл в другой контроллер загрузить. Для чистоты эксперимента.
в другой контроллер загружаются нормально.
Вобщем сказали передавать в гарантию. а в гарантии, как всегда, что нить найдут сгоревшее)))
У них все порядочно с гарантией, кстати.