> Crouzet Millenium 3, Льдогенератор Staff
rancatto
сообщение 7.6.2013, 12:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451



Добрый день.
Вопрос к знатокам:
есть льдогенератор фирмы Staff и на нем стоит реле Crouzett Millenium 3. Как я понял из описания - это реле, похожее на Лого или Зен. Не сталкивались ли с таким зверем и существуют ли для него готовые применения, к сожалению, сам найти я таких не смог. В дополнение: может быть кто делал программки для льдогенераторов на основе лого,зен, зелио? сам я с льдогенераторами вообще не знаком и не представляю как они работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 7.6.2013, 14:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Это реле у нас редкость. Обычное ПР. Ничем особенным не отличается, разве что ПО для него наверное какие-нибудь кутерье писали.
Очень уж яркое и красочное.
Среда на него в нете есть, я правда году в 2008 последний раз ими интересовался.
Лучше и надежнее лого еще ничего не придумали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 7.6.2013, 21:04
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Программка не сложная.
По технологии: в приемном бачке есть вода. Включается помпа циркуляции. Включается холодильный компрессор, намораживает воду на кассету. Работает с выдержкой времени. По прошествии установленного времени компрессор выключается, вода подается. Кубики льда отваливаются без холода. Процесс повторяется. Циркуляция воды не выключается.
Очень сложная программа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных