Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Лифт для пожарных, Подпор в лифтовой холл на -1 этаже
eddie
сообщение 7.6.2013, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982



Господа, подскажите! Есть лифт для перевозки пожарных подразделений, который опускается и на -1 этаж. Согласно ГОСТ Р.53296-2009 "5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре. Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты - с учетом одной открытой двери на этаже пожара.
Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт.
".
У меня вопрос: как считать расход в случае применения схемы с перетоком в лифтовой холл через клапан? Считать отдельно расход в шахту и прибавлять к нему расход в лифтовой холл? Если да, то расход в лифтовой холл считать на открытую дверь?
Больно не бейте, только учусь. Буду рад любой помощи.

Сообщение отредактировал eddie - 7.6.2013, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 8.6.2013, 23:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Поскольку лифт служит для перевозки пожарных подразделений, то подразумевается его использование во время пожара. Поэтому лифтовый холл цокольного этажа считается на открытую дверь.
При работе лифта на подземную и надземную часть МР Вниипо рекомендует подавать воздух раздельными системами в верхнюю и нижнюю часть шахты, поскольку кабина лифта будет создавать аэродинамическое сопротивление, и следовательно большой перепад давлений между верхней и нижней частью шахты.
Поэтому в данном случае мне кажется лучше сделать две системы:
1) в верхнюю зону шахты на компенсацию всех утечек через двери шахты лифта и создания необходимого давления
2) в лифтовый холл подземного этажа рассчитанный на открытую дверь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eddie
сообщение 9.6.2013, 19:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982



Большое спасибо за ответ! И все-таки как в случае с перетоком считать расход и напор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 9.6.2013, 20:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Представьте что шахта лифта - это воздуховод, двери на всех этажах - это решетки в этом воздуховоде, кабина лифта - клапан, а переточный клапан в подвальном этаже - это самая удаленная решетка в которой нужно обеспечить требуемый расход, но при этом давление в самой шахте должно быть не меньше 20 и не больше 150 Па.
Вам скорее всего этого сложно будет добиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eddie
сообщение 9.6.2013, 22:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982



А как же тогда цитата из ГОСТ Р.53296-2009? "Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт."

Сообщение отредактировал eddie - 9.6.2013, 22:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 10.6.2013, 10:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Вот пример из МР ВНИИПО:
В лифтовые холлы подвальных этажей подача воздуха выполнена перетоком из шахты, но только в нижнюю часть шахты при этом воздух подается от отдельной системы.
На вторые тамбур-шлюзы не обращайте внимание, в Вашем случае их нет (это для автостоянок).



Сообщение отредактировал silent - 10.6.2013, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eddie
сообщение 10.6.2013, 11:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982



Спасибо! А что, если в здании только один подземный этаж? Есть ли смысл в таком случае делать подпор в шахту лифта на этом этаже, или можно делать только в тамбур?

Сообщение отредактировал eddie - 10.6.2013, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 10.6.2013, 13:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Я Вам о чем и говорил ( см. Сообщение #2 )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 12:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных