Господа, подскажите! Есть лифт для перевозки пожарных подразделений, который опускается и на -1 этаж. Согласно ГОСТ Р.53296-2009 "5.2.6. Шахты лифтов для пожарных, а также их лифтовые холлы (тамбуры) в подземных и цокольных этажах зданий (сооружений) должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре. Количество подаваемого воздуха следует определять расчетом при скорости истечения не менее 1,3 м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты - с учетом одной открытой двери на этаже пожара. Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт. ". У меня вопрос: как считать расход в случае применения схемы с перетоком в лифтовой холл через клапан? Считать отдельно расход в шахту и прибавлять к нему расход в лифтовой холл? Если да, то расход в лифтовой холл считать на открытую дверь? Больно не бейте, только учусь. Буду рад любой помощи.
Сообщение отредактировал eddie - 7.6.2013, 16:03
|