> Управление приводами 230 В при пожаре
Magashpaga
сообщение 9.6.2013, 9:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Доброе утро. На естественном притоке стоит клапан с приводом 230В. По проекту он должен открываться при пожаре. Как это проще всего реализуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 9.6.2013, 9:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Тип привода какой?
Какая система распознаёт пожар?
Уверены, что должен открываться, а не закрываться при пожаре?

Сообщение отредактировал and - 9.6.2013, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 9.6.2013, 9:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Электропривод, 5Нм, без возвратной пружины
Да, написано должен открываться для сброса избыточного давления от газового пажаротушения

Сообщение отредактировал Magashpaga - 9.6.2013, 9:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 9.6.2013, 9:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Видимо реверсивный, хоть Вы сами это и не говорите.
Включайте клапан через БУОК-1 СВТ667.23-221, с прибора пожарной сигнализации подавайте при пожаре управляющий сигнал ~220В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 9.6.2013, 10:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



http://www.rk-dv.ru/item/2502

Вот такой привод

Сообщение отредактировал Magashpaga - 9.6.2013, 10:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 9.6.2013, 10:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Подойдет ли данное устройства для такого привода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 9.6.2013, 18:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Не пойдёт. Ваш клапан не пойдёт для систем противопожарной защиты.
Либо берите исполнение ...-S2 с двумя доп. контактами.
Описание привода

Сообщение отредактировал and - 9.6.2013, 18:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 9.6.2013, 23:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



ставьте с обратной пружиной

и при "пожаре" обестачивайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lost_Soul
сообщение 10.6.2013, 8:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 18.3.2013
Пользователь №: 185567



Цитата(magnat2011 @ 10.6.2013, 2:50) *
ставьте с обратной пружиной

и при "пожаре" обестачивайте.

на пожарные клапана не ставятся с обратной пружиной. В данном случае, он должен открываться, а не закрываться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 10.6.2013, 15:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Цитата
БУОК-1 СВТ667.23-221

ХМ.... я бы не советовал - уж очень их (БУОКИ) глючит.... Сразу вопрос к and - "дружите" ли с Буоками - сможете ли проконсультировать по их глюкам...
По теме - лучше "отцепить" сигнал от установки газового пожаротушения (там д.б. предусмотрен сухой контактик, переключающийся при ее активизации) - им и управлять клапаном, через доп релюху например....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 10.6.2013, 16:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(vlad980 @ 10.6.2013, 16:50) *
Сразу вопрос к and - "дружите" ли с Буоками - сможете ли проконсультировать по их глюкам...

Проще было сразу вопрос написать. Глючным был старый БУОК-4, с новым пока проблем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 11.6.2013, 9:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Сразу вопросы к and :
1. Есть БУОК-4 для управления электромагнитными приводами клапанов (огнезадерживающие клапана)
Подключен к ОЗК пр-ва ВКТ = 4 штуки.
Изначально выявилась проблема - контроль обмотки катушки электромагнита (согласно паспорта буок ее активное сопротивления должно составлять не более 2 кОм, катушка же имеет по факту около 20 кОм) и была решена установкой на клапане резистора 2 кОм (иначе индикация "неисправность"). Далее начались чудеса - клапана произвольно срабатывают со временем, причем не группой, а по одному - по два. Откуда глюк - не понятно... ведь при нажатии кнопки или сигнале от ПС - срабатывают ВСЕ клапана одновременно (проверялось).
2. Есть БУОК-4 для управления электромеханическими приводами клапанов (огнезадерживающие клапана)
Подключен к ОЗК пр-ва ВЕЗА привод BELIMO = 4 штуки.
Появилась проблема - контроль обмотки катушки электропривода - индикация "неисправность", причем по 3-м клапанам из 4-х. При этом управление клапанами работает нормально, открывает-закрывает как надо.
НО! заказчику не объяснить, что "неисправность клапана", горящая на приборе = это нормально ))

Если есть идеи где "поискать проблему" - буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snoop
сообщение 16.7.2013, 23:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 24.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12258



Есть еще вариант управления огнезадерживающими клапанами, вентиляторами и клапанами дымозащиты.
В Вашем случае, для одного реверсивного электропривода 220В, это FPS01-2-000.
Вся информация на http://alfa.ru/internet_shop/index.php?p=info
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 1:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных