Magashpaga
Доброе утро. На естественном притоке стоит клапан с приводом 230В. По проекту он должен открываться при пожаре. Как это проще всего реализуется?
and
Тип привода какой?
Какая система распознаёт пожар?
Уверены, что должен открываться, а не закрываться при пожаре?
Magashpaga
Электропривод, 5Нм, без возвратной пружины
Да, написано должен открываться для сброса избыточного давления от газового пажаротушения
and
Видимо реверсивный, хоть Вы сами это и не говорите.
Включайте клапан через БУОК-1 СВТ667.23-221, с прибора пожарной сигнализации подавайте при пожаре управляющий сигнал ~220В.
Magashpaga
http://www.rk-dv.ru/item/2502

Вот такой привод
Magashpaga
Подойдет ли данное устройства для такого привода?
and
Не пойдёт. Ваш клапан не пойдёт для систем противопожарной защиты.
Либо берите исполнение ...-S2 с двумя доп. контактами.
Описание привода
magnat2011
ставьте с обратной пружиной

и при "пожаре" обестачивайте.
Lost_Soul
Цитата(magnat2011 @ 10.6.2013, 2:50) *
ставьте с обратной пружиной

и при "пожаре" обестачивайте.

на пожарные клапана не ставятся с обратной пружиной. В данном случае, он должен открываться, а не закрываться.
vlad980
Цитата
БУОК-1 СВТ667.23-221

ХМ.... я бы не советовал - уж очень их (БУОКИ) глючит.... Сразу вопрос к and - "дружите" ли с Буоками - сможете ли проконсультировать по их глюкам...
По теме - лучше "отцепить" сигнал от установки газового пожаротушения (там д.б. предусмотрен сухой контактик, переключающийся при ее активизации) - им и управлять клапаном, через доп релюху например....
and
Цитата(vlad980 @ 10.6.2013, 16:50) *
Сразу вопрос к and - "дружите" ли с Буоками - сможете ли проконсультировать по их глюкам...

Проще было сразу вопрос написать. Глючным был старый БУОК-4, с новым пока проблем нет.
vlad980
Сразу вопросы к and :
1. Есть БУОК-4 для управления электромагнитными приводами клапанов (огнезадерживающие клапана)
Подключен к ОЗК пр-ва ВКТ = 4 штуки.
Изначально выявилась проблема - контроль обмотки катушки электромагнита (согласно паспорта буок ее активное сопротивления должно составлять не более 2 кОм, катушка же имеет по факту около 20 кОм) и была решена установкой на клапане резистора 2 кОм (иначе индикация "неисправность"). Далее начались чудеса - клапана произвольно срабатывают со временем, причем не группой, а по одному - по два. Откуда глюк - не понятно... ведь при нажатии кнопки или сигнале от ПС - срабатывают ВСЕ клапана одновременно (проверялось).
2. Есть БУОК-4 для управления электромеханическими приводами клапанов (огнезадерживающие клапана)
Подключен к ОЗК пр-ва ВЕЗА привод BELIMO = 4 штуки.
Появилась проблема - контроль обмотки катушки электропривода - индикация "неисправность", причем по 3-м клапанам из 4-х. При этом управление клапанами работает нормально, открывает-закрывает как надо.
НО! заказчику не объяснить, что "неисправность клапана", горящая на приборе = это нормально ))

Если есть идеи где "поискать проблему" - буду благодарен.
Snoop
Есть еще вариант управления огнезадерживающими клапанами, вентиляторами и клапанами дымозащиты.
В Вашем случае, для одного реверсивного электропривода 220В, это FPS01-2-000.
Вся информация на http://alfa.ru/internet_shop/index.php?p=info