Уточните, скорость где? в аспирационном воздуховоде или в сечении зонта. В сечении зонта примите 0,8-1м/с, в воздуховоде 7-8м/с. Хорошо бы установить над пересыпом кожух(укрытие) с минимально возможными расстояниями до движущихся частей (несколько увеличит расход материала - оцинкованная сталь например, но позволит уменьшить кол-во удаляемого воздуха, уменьшит диаметр воздуховода, вентилятора и расход эл. энергии. Золоуловитель( циклон), если есть возможность, поставьте как можно ближе к зонту. Если пересып в помещении котельной то проследите чтобы данная вытяжка не нарушала и не влияла на баланс приток-вытяжка котла (не изменяла разрежение в топке). А вообще при транспортировке древесной золы укрытие нужно сделать по всей длине транспортера а не только над пересыпом - очень она(зола) летучая. Пришлось как-то поработать пару сезонов на котельной сжигавшей шелуху подсолнечника, проса, гречки и т.п.
|