ne_rylut
сообщение 10.6.2013, 14:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



В проектируемой котельной в качестве топлива служит костра льна. Над узлом перегрузки золы и шлака из топки устраивается вытяжной зонт, кот. рассчитан на удаление избытков тепла. Нужно ли учитывать возможное выделение пыли (золы) при пересыпке? Если да, то на какую скорость ориентироваться при расчёте расхода на данный зонт. Величина фракции золы - неизвестна. Плотность - варьируется от 750 до 950 кг/м.куб при сжигании древесины (информация из инета). Может, кто-нибудь сталкивался с таким вопросом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 11.6.2013, 10:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



Уточните, скорость где? в аспирационном воздуховоде или в сечении зонта. В сечении зонта примите 0,8-1м/с, в воздуховоде 7-8м/с. Хорошо бы установить над пересыпом кожух(укрытие) с минимально возможными расстояниями до движущихся частей (несколько увеличит расход материала - оцинкованная сталь например, но позволит уменьшить кол-во удаляемого воздуха, уменьшит диаметр воздуховода, вентилятора и расход эл. энергии.
Золоуловитель( циклон), если есть возможность, поставьте как можно ближе к зонту.
Если пересып в помещении котельной то проследите чтобы данная вытяжка не нарушала и не влияла на баланс приток-вытяжка котла (не изменяла разрежение в топке).
А вообще при транспортировке древесной золы укрытие нужно сделать по всей длине транспортера а не только над пересыпом - очень она(зола) летучая.
Пришлось как-то поработать пару сезонов на котельной сжигавшей шелуху подсолнечника, проса, гречки и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 11.6.2013, 14:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Укрытие отсутствует только над узлом пересыпки. Сам транспортёр закрыт по всей длине. И всё же эксперт скорее всего потребует вменяемый расчёт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных