Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Высота коридора тех. этажа, Растояние от пола до низа инж. коммуникаций
silent
сообщение 13.6.2013, 11:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Подскажите,кто в курсе , распространяется ли п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" на коридоры ТЕХНИЧЕСКИХ этажей?

Цитата
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из
плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также
встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов...


Ведь есть еще п. 4.6 СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения"

Цитата
4.6 Высота технического этажа должна составлять не менее 2,1 м до низа строительных
конструкций. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих
коммуникаций, конструкций и других элементов должна быть не менее 1,8 м. На участках
протяженностью до 2 м допускается уменьшение высоты в чистоте до 1,6 м. Высота проемов
эвакуационных выходов из технического этажа должна составлять не менее 1,9 м.
В техническом подполье, предназначенном для размещения только инженерных сетей с
трубопроводами, имеющими изоляцию из материалов группы НГ, для нового строительства
высота от пола до потолка должна быть не менее 1,6 м.


В моем случае воздуховод идет на отм 1.800 от уровня пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 13.6.2013, 11:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



у вас техэтаж разделен на отдельные помещения связанные коридорами? или все же весь этаж - одно помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 13.6.2013, 12:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Разделен на отдельные помещения.
1.800 это отметка воздуховода в коридоре.

Сообщение отредактировал silent - 13.6.2013, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 13.6.2013, 13:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



У вас этот коридор единственный путь ведущий наружу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 13.6.2013, 13:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(silent @ 13.6.2013, 11:17) *
Подскажите,кто в курсе , распространяется ли п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" на коридоры ТЕХНИЧЕСКИХ этажей?
В моем случае воздуховод идет на отм 1.800 от уровня пола.



Цитата(silent @ 13.6.2013, 12:01) *
Разделен на отдельные помещения.
1.800 это отметка воздуховода в коридоре.

п. 4.3.3 - воздуховод не траспортирует горючие жидкости и газы. а также см. п.4.2.9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 13.6.2013, 14:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Цитата(inPut @ 13.6.2013, 14:19) *
У вас этот коридор единственный путь ведущий наружу?

Да, для некоторых помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 13.6.2013, 14:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Цитата(timofeyprof @ 13.6.2013, 14:56) *
п. 4.3.3 - воздуховод не траспортирует горючие жидкости и газы. а также см. п.4.2.9


П. 4.2.9 все таки для эвакуационных выходов (дверей), а не путей (коридоров). Ведь в коридоре такое обнижение (до 1.8 м) может быть скрыто слоем дыма при пожаре, и человек с разгона себе голову снесет об него. А эвакуационный выход расположен в стене, и это обнижение не заметить невозможно.

По поводу п. 4.3.3 думаете есть принципиальная разница между оборудованием и воздуховодами? Правда непонятно зачем в таком случае прописали отдельно газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 13.6.2013, 15:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



воздуховод не занимает все околопотолочное пространство. скорее он прокладывется у стены, а по центру у вас нормативная высота.
не понятно - как это занижение дверного проема будет видно в дыму? при ЧС человек будет спешить, особо рассматривать когда же ему голову пригнуть, чтоб о косяк не двинуться времени не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 13.6.2013, 15:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Цитата
воздуховод не занимает все околопотолочное пространство

Занимает. Большой воздуховод потому что.
Цитата
не понятно - как это занижение дверного проема будет видно в дыму?

Проем в стене, а стену сложно не заметить. Потому что стена от пола начинается, а дым на верху собирается. Приближаясь к стене, человек замедлится, что бы открыть дверь, и шансы убиться об дверной проем меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 13.6.2013, 16:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(silent @ 13.6.2013, 15:35) *
Занимает. Большой воздуховод потому что.

диаметр воздуховодв сравним с шириной коридора? около 1 м?
или ширину коридора увеличить или транзитом через прилегающие помещения

Сообщение отредактировал timofeyprof - 13.6.2013, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.6.2013, 18:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(silent @ 13.6.2013, 12:17) *
В моем случае воздуховод идет на отм 1.800 от уровня пола.

В вашем случае это четко на "пути эвакуации"? Если имеет место быть локальное снижение высоты, то может локально "размазать" воздуховод по потолку в месте пересечения этого пути? Или же смотреть ширину эвакуационных проходов и выбрать чтоб на необходимой ширине высота не занижалась.
Просто в подвалах и этих техэтажах масса мокрых помещений и .. но там есть время , когда там находятся люди и им надо будет как то эвакуироваться, в случае пожарной опасности в каком то "немокром" помещении по соседству.Тут игр в термнологию много, посмотрите "свои" пути через эту призму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 13.6.2013, 20:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Цитата(timofeyprof @ 13.6.2013, 17:14) *
диаметр воздуховодв сравним с шириной коридора? около 1 м?
или ширину коридора увеличить или транзитом через прилегающие помещения

Занимает практически всю ширину коридора в некоторых его местах (1600х500).
Ширину коридора не увеличить, там монолит один, и транзит через прилегающие по этой же причине невозможен (ломать отлитые стены никто не будет, да и в соседних помещениях места тоже нет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 13.6.2013, 21:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Спасибо всем за советы, из всего выше сказанного я понял что п.4.3.3 СП1 относится ко всем коридорам, являющихся эвакуационными, а п.4.6 СП118 относится к техническим этажам выполненным в моно-объеме или тех. подпольям исключительно для инж. коммуникаций. Мой случай, попадает под первое, и прийдется что то выдумывать. Хуже всего что в этот тех. этаж приходят так же магистральные трубопроводы тепло- холодно снабжения, не говоря уже о ВК-шниках, электриках, технологах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.6.2013, 22:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Когда ИТП будете сдавать и инспектора РТН поведете, то через уличный вход его ведите, что б и он этого коридора не видел, его высоты.
Иногда выручает тоннель для всех других труб под этим коридором.Прикиньте, может подойдет.

Сообщение отредактировал инж323 - 13.6.2013, 22:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 14.6.2013, 9:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(silent @ 13.6.2013, 20:57) *
Занимает практически всю ширину коридора в некоторых его местах (1600х500).
Ширину коридора не увеличить, там монолит один, и транзит через прилегающие по этой же причине невозможен (ломать отлитые стены никто не будет, да и в соседних помещениях места тоже нет).

странные архитекторы - зачем разделяли техэтаж монолитными пергородками на отдельные помещения? Несущих колонн было бы достаточно, а если огродить какую нить отдельную зону требуется - сетчатого граждения достаточно.
PS если нужно было разбить на зоны до 500 м3, то также можно было бы придумать более рациональное решение

Сообщение отредактировал timofeyprof - 14.6.2013, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.6.2013, 12:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



что за странный воздуховод "шастает" по эвакуационному пути через всё здание? Чего вдруг так как то странно он ходит? Не разбиваемо на несколько приточек?
Хотя... если уже здание и там кругом отмоноличено, то помещения все разобраны под назначение и венткамер уже не добиться дополнительных.
Что то странно, уже монолит, а вентиляция не решена с местами прохода и скорее всего не она одна и скорее экспертизу прошли только с нулем и общестроем и снова потом в неё нырять и ТЭПы полетят еще и .......разукрупняйте приточки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 14.6.2013, 14:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Цитата(инж323 @ 14.6.2013, 13:44) *
что за странный воздуховод "шастает" по эвакуационному пути через всё здание? Чего вдруг так как то странно он ходит? Не разбиваемо на несколько приточек?
Хотя... если уже здание и там кругом отмоноличено, то помещения все разобраны под назначение и венткамер уже не добиться дополнительных.
Что то странно, уже монолит, а вентиляция не решена с местами прохода и скорее всего не она одна и скорее экспертизу прошли только с нулем и общестроем и снова потом в неё нырять и ТЭПы полетят еще и .......разукрупняйте приточки.

Ничего странного, одна система - один воздуховод, при ответвлениях сужается, я же написал размер его в самом сложном месте, и не чере все здание, а в коридоре тех. этажа..
Часто в Вашей практике после пройденной экспертизы были решены все вопросы, и оставалось только красиво и более детально оформить проект что бы получить рабочку? Мне иногда кажется что в экспертизе проверяют на нормоконтроль, что бы все оформлено было красиво и орфографических ошибок не было.

Сообщение отредактировал silent - 14.6.2013, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных