|
  |
Высота коридора тех. этажа, Растояние от пола до низа инж. коммуникаций |
|
|
|
13.6.2013, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Подскажите,кто в курсе , распространяется ли п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" на коридоры ТЕХНИЧЕСКИХ этажей? Цитата 4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов... Ведь есть еще п. 4.6 СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" Цитата 4.6 Высота технического этажа должна составлять не менее 2,1 м до низа строительных конструкций. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих коммуникаций, конструкций и других элементов должна быть не менее 1,8 м. На участках протяженностью до 2 м допускается уменьшение высоты в чистоте до 1,6 м. Высота проемов эвакуационных выходов из технического этажа должна составлять не менее 1,9 м. В техническом подполье, предназначенном для размещения только инженерных сетей с трубопроводами, имеющими изоляцию из материалов группы НГ, для нового строительства высота от пола до потолка должна быть не менее 1,6 м. В моем случае воздуховод идет на отм 1.800 от уровня пола.
|
|
|
|
|
13.6.2013, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
у вас техэтаж разделен на отдельные помещения связанные коридорами? или все же весь этаж - одно помещение?
|
|
|
|
|
13.6.2013, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Разделен на отдельные помещения. 1.800 это отметка воздуховода в коридоре.
Сообщение отредактировал silent - 13.6.2013, 12:03
|
|
|
|
|
13.6.2013, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
У вас этот коридор единственный путь ведущий наружу?
|
|
|
|
|
13.6.2013, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(silent @ 13.6.2013, 11:17)  Подскажите,кто в курсе , распространяется ли п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" на коридоры ТЕХНИЧЕСКИХ этажей? В моем случае воздуховод идет на отм 1.800 от уровня пола. Цитата(silent @ 13.6.2013, 12:01)  Разделен на отдельные помещения. 1.800 это отметка воздуховода в коридоре. п. 4.3.3 - воздуховод не траспортирует горючие жидкости и газы. а также см. п.4.2.9
|
|
|
|
|
13.6.2013, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Цитата(inPut @ 13.6.2013, 14:19)  У вас этот коридор единственный путь ведущий наружу? Да, для некоторых помещений.
|
|
|
|
|
13.6.2013, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Цитата(timofeyprof @ 13.6.2013, 14:56)  п. 4.3.3 - воздуховод не траспортирует горючие жидкости и газы. а также см. п.4.2.9 П. 4.2.9 все таки для эвакуационных выходов (дверей), а не путей (коридоров). Ведь в коридоре такое обнижение (до 1.8 м) может быть скрыто слоем дыма при пожаре, и человек с разгона себе голову снесет об него. А эвакуационный выход расположен в стене, и это обнижение не заметить невозможно. По поводу п. 4.3.3 думаете есть принципиальная разница между оборудованием и воздуховодами? Правда непонятно зачем в таком случае прописали отдельно газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями.
|
|
|
|
|
13.6.2013, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
воздуховод не занимает все околопотолочное пространство. скорее он прокладывется у стены, а по центру у вас нормативная высота. не понятно - как это занижение дверного проема будет видно в дыму? при ЧС человек будет спешить, особо рассматривать когда же ему голову пригнуть, чтоб о косяк не двинуться времени не будет
|
|
|
|
|
13.6.2013, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Цитата воздуховод не занимает все околопотолочное пространство Занимает. Большой воздуховод потому что. Цитата не понятно - как это занижение дверного проема будет видно в дыму? Проем в стене, а стену сложно не заметить. Потому что стена от пола начинается, а дым на верху собирается. Приближаясь к стене, человек замедлится, что бы открыть дверь, и шансы убиться об дверной проем меньше.
|
|
|
|
|
13.6.2013, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(silent @ 13.6.2013, 15:35)  Занимает. Большой воздуховод потому что. диаметр воздуховодв сравним с шириной коридора? около 1 м? или ширину коридора увеличить или транзитом через прилегающие помещения
Сообщение отредактировал timofeyprof - 13.6.2013, 16:15
|
|
|
|
|
13.6.2013, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(silent @ 13.6.2013, 12:17)  В моем случае воздуховод идет на отм 1.800 от уровня пола. В вашем случае это четко на "пути эвакуации"? Если имеет место быть локальное снижение высоты, то может локально "размазать" воздуховод по потолку в месте пересечения этого пути? Или же смотреть ширину эвакуационных проходов и выбрать чтоб на необходимой ширине высота не занижалась. Просто в подвалах и этих техэтажах масса мокрых помещений и .. но там есть время , когда там находятся люди и им надо будет как то эвакуироваться, в случае пожарной опасности в каком то "немокром" помещении по соседству.Тут игр в термнологию много, посмотрите "свои" пути через эту призму.
|
|
|
|
|
13.6.2013, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Цитата(timofeyprof @ 13.6.2013, 17:14)  диаметр воздуховодв сравним с шириной коридора? около 1 м? или ширину коридора увеличить или транзитом через прилегающие помещения Занимает практически всю ширину коридора в некоторых его местах (1600х500). Ширину коридора не увеличить, там монолит один, и транзит через прилегающие по этой же причине невозможен (ломать отлитые стены никто не будет, да и в соседних помещениях места тоже нет).
|
|
|
|
|
13.6.2013, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Спасибо всем за советы, из всего выше сказанного я понял что п.4.3.3 СП1 относится ко всем коридорам, являющихся эвакуационными, а п.4.6 СП118 относится к техническим этажам выполненным в моно-объеме или тех. подпольям исключительно для инж. коммуникаций. Мой случай, попадает под первое, и прийдется что то выдумывать. Хуже всего что в этот тех. этаж приходят так же магистральные трубопроводы тепло- холодно снабжения, не говоря уже о ВК-шниках, электриках, технологах.
|
|
|
|
|
13.6.2013, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Когда ИТП будете сдавать и инспектора РТН поведете, то через уличный вход его ведите, что б и он этого коридора не видел, его высоты. Иногда выручает тоннель для всех других труб под этим коридором.Прикиньте, может подойдет.
Сообщение отредактировал инж323 - 13.6.2013, 22:02
|
|
|
|
|
14.6.2013, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(silent @ 13.6.2013, 20:57)  Занимает практически всю ширину коридора в некоторых его местах (1600х500). Ширину коридора не увеличить, там монолит один, и транзит через прилегающие по этой же причине невозможен (ломать отлитые стены никто не будет, да и в соседних помещениях места тоже нет). странные архитекторы - зачем разделяли техэтаж монолитными пергородками на отдельные помещения? Несущих колонн было бы достаточно, а если огродить какую нить отдельную зону требуется - сетчатого граждения достаточно. PS если нужно было разбить на зоны до 500 м3, то также можно было бы придумать более рациональное решение
Сообщение отредактировал timofeyprof - 14.6.2013, 9:35
|
|
|
|
|
14.6.2013, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
что за странный воздуховод "шастает" по эвакуационному пути через всё здание? Чего вдруг так как то странно он ходит? Не разбиваемо на несколько приточек? Хотя... если уже здание и там кругом отмоноличено, то помещения все разобраны под назначение и венткамер уже не добиться дополнительных. Что то странно, уже монолит, а вентиляция не решена с местами прохода и скорее всего не она одна и скорее экспертизу прошли только с нулем и общестроем и снова потом в неё нырять и ТЭПы полетят еще и .......разукрупняйте приточки.
|
|
|
|
|
14.6.2013, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Цитата(инж323 @ 14.6.2013, 13:44)  что за странный воздуховод "шастает" по эвакуационному пути через всё здание? Чего вдруг так как то странно он ходит? Не разбиваемо на несколько приточек? Хотя... если уже здание и там кругом отмоноличено, то помещения все разобраны под назначение и венткамер уже не добиться дополнительных. Что то странно, уже монолит, а вентиляция не решена с местами прохода и скорее всего не она одна и скорее экспертизу прошли только с нулем и общестроем и снова потом в неё нырять и ТЭПы полетят еще и .......разукрупняйте приточки. Ничего странного, одна система - один воздуховод, при ответвлениях сужается, я же написал размер его в самом сложном месте, и не чере все здание, а в коридоре тех. этажа.. Часто в Вашей практике после пройденной экспертизы были решены все вопросы, и оставалось только красиво и более детально оформить проект что бы получить рабочку? Мне иногда кажется что в экспертизе проверяют на нормоконтроль, что бы все оформлено было красиво и орфографических ошибок не было.
Сообщение отредактировал silent - 14.6.2013, 14:12
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|