> Подземные коммуникации, Что нужно для проекта?
Elizzovo
сообщение 14.6.2013, 14:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195996



Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Для начала: прочитал почти все темы на 33 страницах форума, много чего интересного узнал (вспомнил), нашел много ссылок на интересные ресурсы, проще говоря, нашел много полезной информации на страницах вашего форума! Огромное спасибо всем, кто помогает нуждающимся! Очень рад, что нашел ваш форум.
Вопрос же у меня следующий. В деле проектирования электроснабжения я новичок. Прямо зеленый зеленый. Есть небольшой опыт в проектировании внутреннего электроснабжения, но с внешним не сталкивался ни разу. Если опустить всю воду и ненужные подробности, то ситуация складывается следующим образом: есть двухэтажное здание, половина которого используется под офис юридической фирмы. Вторая половина здания запитана от рядом ( около 20 метров) стоящей ТП. Половина Юр Фирмы раньше была запитана от второ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elizzovo
сообщение 14.6.2013, 14:56
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195996



Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Для начала: прочитал почти все темы на 33 страницах форума, много чего интересного узнал (вспомнил), нашел много ссылок на интересные ресурсы, проще говоря, нашел много полезной информации на страницах вашего форума! Огромное спасибо всем, кто помогает нуждающимся! Очень рад, что нашел ваш форум.
Вопрос же у меня следующий. В деле проектирования электроснабжения я новичок. Прямо зеленый зеленый. Есть небольшой опыт в проектировании внутреннего электроснабжения, но с внешним не сталкивался ни разу. Если опустить всю воду и ненужные подробности, то ситуация складывается следующим образом: в центральном районе города Х есть двухэтажное здание, половина которого используется под офис юридической фирмы. Вторая половина здания запитана от рядом ( около 20 метров) стоящей ТП. Половина Юр Фирмы раньше была запитана от второй половины здания внутренними сетями. Заказчик хочет запитать Юр фирму независимо, кабелем от ТП. У владельца половины Юр фирмы никакой документации по электроснабжению естественно нет. Предположительно, кабель от ТП до здания будет проложен в траншее. И вот тут основная проблема. Между зданием и ТП находится проезд на территорию жилого комплекса, но это не главное. Главное, что на этом проезде находится 4 канализационных люка и один люк водостока (если я правильно понял. люк круглый, но с прорезями по кругу). При этом два люка находятся у стены ТП со стороны входа. Если я правильно понял, в том месте скопление подземных коммуникаций? Разветвления? Чтобы спроектировать нужную линию, мне надо знать расположение этих коммуникаций, верно? Где взять схемы или планы этих коммуникаций? И нужны они мне вообще для проекта линии 0.4кВ? Я просто не могу понять, с чего начать. По специальности я проектировщик несколько другой сферы электричества smile.gif. Рассчетка для меня проблем никогда не составляла, но вот все эти дела с согласованиями и т.п. ... По идее мне нужен некий генплан местности с расположением водо-, теплоснабжения, электроснабжения, чтобы знать, где и как проложить новый кабель? Вобщем проблема в том, как проложить кабель на участке с большим количеством подземных коммуникаций, что для этого нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 14.6.2013, 15:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



1. закажите топосъемку у изыскательской фирмы - выедут на место, все замерять и представят вам нормальную топооснову для проектирования наружных сетей
2. запросите техусловия на подключение к ТП у организации-собственника данного ТП. Одного желания вашего заказчика мало, нужна еще техническая возможность данного подключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elizzovo
сообщение 14.6.2013, 15:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195996



О, спасибо, уже хорошо! По первому пункту то же самое мне советовал знакомый проектировщик, но решил написать здесь, вдруг еще какие выходы есть. Спасибо!
По второму что-то подобное читал здесь, на форуме. Т.е. мне нужно выяснить, кто является организацией-собственником данной ТП и запросить техусловие. Спасибо!
Огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elizzovo
сообщение 3.7.2013, 8:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195996



Доброго времени суток!
Ну что ж, необходимые документы собраны, подана заявка в Ленэнерго на технологическое присоединение. Рассмотрение займет до 30 рабочих дней, есть время подумать.
В данный момент идет поиск изыскательской фирмы. Топосъемка, обработка и подготовка всей документации займет от 20 дней.
Но: в районе подключаемого объекта находится три ТП. Ближайшая в 10 метрах, две других на отдалении примерно в 100 метров. Есть опасения, что тех условия выдадут не обязательно на ближайшую ТП.
Подскажите пожалуйста, уважаемые специалисты, обоснованы ли мои опасения? Или я зря кипишую? Просто ждать техусловия и делать топосъемку последовательно - слишком большие временные затраты. Но боюсь поторопиться и заказать топосъемку не того участка. Может ли сложиться такая ситуация, при которой топосъемка будет сделана для участка до ближайшей ТП, а техусловия выдадут для присоединения к другой ТП?
Или возможно вы подскажите, у кого этот момент можно уточнить? Заявка подана всего пару дней назад, поэтому думаю технари Ленэнерго при всем желании не смогут мне помочь, потому как заявка наверняка до них еще даже не дошла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 3.7.2013, 9:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Elizzovo @ 3.7.2013, 8:47) *
Доброго времени суток!
Есть опасения, что тех условия выдадут не обязательно на ближайшую ТП.
Подскажите пожалуйста, уважаемые специалисты, обоснованы ли мои опасения? Или я зря кипишую? Просто ждать техусловия и делать топосъемку последовательно - слишком большие временные затраты. Но боюсь поторопиться и заказать топосъемку не того участка. Может ли сложиться такая ситуация, при которой топосъемка будет сделана для участка до ближайшей ТП, а техусловия выдадут для присоединения к другой ТП?
Или возможно вы подскажите, у кого этот момент можно уточнить? Заявка подана всего пару дней назад, поэтому думаю технари Ленэнерго при всем желании не смогут мне помочь, потому как заявка наверняка до них еще даже не дошла...

все так. ТП будет выбрана по располагаемому резерву мощности и/или ячеек.
уточнить можно в Ленэнерго, звонить надо туда (в ПТО или приемную), уточнить кто занимается вашим ТУ (исполнитель), связаться с ним и выяснять. Это если Ленэнерго не слишком "забюрократизирована" и сотрудники "досягаемы" (лично не имел "удовольствия" общаться ними)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elizzovo
сообщение 3.7.2013, 9:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195996



Цитата(timofeyprof @ 3.7.2013, 10:01) *
все так. ТП будет выбрана по располагаемому резерву мощности и/или ячеек.
уточнить можно в Ленэнерго, звонить надо туда (в ПТО или приемную), уточнить кто занимается вашим ТУ (исполнитель), связаться с ним и выяснять. Это если Ленэнерго не слишком "забюрократизирована" и сотрудники "досягаемы" (лично не имел "удовольствия" общаться ними)

Благодарю за помощь, timofeyprof! В который раз меня выручаете. Так и сделаю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elizzovo
сообщение 9.7.2013, 11:05
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195996



Доброго времени суток!
Итак, ситуация потихоньку двигается. Спецы Ленэнерго доступны, но для связи с ними необходимо было все же немного побегать. ТУ обещали выдать на ближайшую ТП, заверили, что с этим проблем не будет. И это здорово!
Из плохого - изыскателям требуется разрешительная документация, в качестве которой можно подать ТУ от Ленэнерго или Градостроительный план участка. Свидетельства о праве собственности на участок и строения мало для открытия уведомления в КГА. Градостроительный план получать даже не думаю. Ибо с таким абсурдом связываться не хочу. Ну вы подумайте, мне нужна топосъемка участка, для этого необходим Градостроительный план участка, для получения которого необходима топосъемка участка, помимо прочих документов. Бегаем по кругу называется.
Так что ждем ТУ и предоставляем изыскателям.
Вопрос в одном. По итогу получается, что к проекту можно будет приступить только тогда, когда у нас будет топооснова. На ее подготовку в сумме (Получение ТУ месяц, топосъемка и техотчет месяц) требуется два месяца. Что можно сделать за эти два месяца, чтобы облегчить себе труд в последующем и сэкономить время? Чем заняться? Опытные проектировщики, подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 9.7.2013, 13:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Если вы точно знаете свою будующую ТП, можете, в первом приближении прикинуть трассу, проектировщики посчитают нагрузки, аппараты защиты, сечение и длины кабелей. Прикинуть количество рублей на строительство. После уточнения откорректировать длины кабелей, посчитать объемы земляных работ и материалы для прокладки трассы. Ну эт так - от безделья smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elizzovo
сообщение 9.7.2013, 13:57
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195996



Спасибо, так и поступлю! Это уже какая-то пища))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elizzovo
сообщение 23.7.2013, 8:57
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195996



Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Ну вот, Ленэнерго наконец выдало ТУ на технологическое присоединение.
Теперь заключаем договор с изыскательской фирмой и ждем топооснову для проекта.
А пока занимаемся:
Цитата(HasBolla @ 9.7.2013, 14:33) *
в первом приближении прикинуть трассу, проектировщики посчитают нагрузки, аппараты защиты, сечение и длины кабелей. Прикинуть количество рублей на строительство. После уточнения откорректировать длины кабелей, посчитать объемы земляных работ и материалы для прокладки трассы. Ну эт так - от безделья smile.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elizzovo
сообщение 8.10.2013, 14:36
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195996



Доброго времени суток!
Ну что ж, топооснова подготовлена, на руках есть план участка, приступаем к проектированию!)
Появились вопросы по схеме электроснабжения.
У меня есть данные обо всем, кроме ТП.
Подскажите, как поступить? Запрашивать инфу о типе, напряжении и мощности транса у владельцев ТП? Или просить схему ТП?
Или достаточно будет сделать как в прилагаемой схеме?

И подскажите пожалуйста что еще должно быть на этой схеме? Что показать подробнее?

Сообщение отредактировал Elizzovo - 8.10.2013, 14:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___2004_.dwg ( 78,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 8.10.2013, 14:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



В принципе достаточно, а вообще владелец ТП должен выдать ТУ на присоединение с указанием от какой ячейки/автомата присоединяться и, если требуется, задание на модернизацию (типа установить автомат такой-то в ячейке такой-то, протереть пыль на шинах и покрасить двери (про пыль и двери не шутка).
Сечение кабеля кажись маловато.
Если потребуется делать расчет на токи к.з. тогда надо данные по ТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elizzovo
сообщение 8.10.2013, 15:07
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195996



Цитата(HasBolla @ 8.10.2013, 15:47) *
В принципе достаточно, а вообще владелец ТП должен выдать ТУ на присоединение с указанием от какой ячейки/автомата присоединяться и, если требуется, задание на модернизацию (типа установить автомат такой-то в ячейке такой-то, протереть пыль на шинах и покрасить двери (про пыль и двери не шутка).
Сечение кабеля кажись маловато.
Если потребуется делать расчет на токи к.з. тогда надо данные по ТП.


Владелец ТП Ленэнерго. В ТУ прописано только: "Точка присоединения (много текста): контактное соединение коммутационного аппарата щита №1 0,38 кВ в ТП1626 и кабельных наконечников кабельной линии 0,38 кВ, отходящей в сторону электроустановок потребителя" и "Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от РУ-1 0,38 кВ ТП1626 (адрес такой-то), проложив необходимое бла бла бла..."
Сечение выбрал под 15 кВт, думаете маловато?
Расчет К.З. по идее нужен, но я не очень понимаю... Вобщем, точки К.З. будут в конце каждого участка линии (если я все правильно понимаю), т.е. в конце участка от ТП до "типа ГРЩ", и от вводного автомата в щит учета (он же типа ГРЩ) до вводного автомата щита ЩР (единственный щит не считая "ГРЩ"). По расчетам далее выбираем аппараты защиты в начале линии. Но с ТП не очень понимаю. Если я правильно думаю, в ТП в панелях (или шкафах или щитах) уже стоят какие-то аппараты защиты, будь то плавкие вставки или даже автоматы (ТП вроде как новая в нашем случае). Смысл тогда считать токи К.З. в точке на линии от ТП? Или по этим рассчетам я и выберу аппарат защиты в Щите№1 ТП1626 и потом его смонтирую? В ТУ насчет этого ничего не сказано. ТАм вообще только дают знать, что электроснабжение у нас будет от ТП1626. И все)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 8.10.2013, 15:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716




в голове линии автомат 400А (надо менять автомат на меньший), 6мм кв по аллюминию держит 40А, в щите 50А, потеря напряжения в этом кабеле на 80м будет 4.6%(макс. допустимо 5%). в обсчем все не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elizzovo
сообщение 8.10.2013, 16:20
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195996



Цитата(HasBolla @ 8.10.2013, 16:58) *
в голове линии автомат 400А (надо менять автомат на меньший), 6мм кв по аллюминию держит 40А, в щите 50А, потеря напряжения в этом кабеле на 80м будет 4.6%(макс. допустимо 5%). в обсчем все не так.

На голову не смотрите, там пальцем в небо)) А насчет остального вы правы... Кабель возьмем потолще. По расчетам 10 мм кв подойдет по потерям. А вводной по идее в любом случае менять, т.к. выделяемая мощность 15 кВт, токи около 30 ампер, следовательно попросят ставить ограничивающее устр-во, т.е. автомат максимум 32 А, ато и все 25 А))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elizzovo
сообщение 10.10.2013, 12:41
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195996



Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане! Нет ли у кого-нибудь ПЗ по подобному проекту? Или хотя бы части ПЗ про КЛ 0,4 в траншее? Ато с внешкой, как я уже писал, до селе не сталкивался, что писать в ПЗ даже не представляю. Есть перечень тем, которые должны быть в ПЗ, но что на эти темы писать не представляю.
Очень прошу, если есть примерчик и если не жалко, поделитесь пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 9:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных