> Дроссельные шайбы
Надежда2013
сообщение 24.6.2013, 5:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 185524



Подскажите пожалуйста, правда ли что в динамике шайбы установленные на трубопроводе теплофикации в ИТП плохо работают? шайба мне необходима для снижения давления с 14 бар до 6 бар, при этом существует 3 контура: отопления , вентиляции и ГВС, на каждом из подводов устанавливаю регулятор перепада давления, стоит ли вместо шайбы устанавливать регулятор давления прямого действия, в принципе правилами это не запрещено, в проектировании ИТП я новичок , поэтому прошу ответить более доступно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 24.6.2013, 6:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Правильно ли понимаю, что теплоноситель первичного контура у вас пар ? Если да, то в таких приложениях, если нужно снизить давление, то применяется редукционный клапан, а не шайба. Что до регуляторов перепада, то они не нужны вовсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надежда2013
сообщение 24.6.2013, 10:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 185524



Нет это не паропровод, а теплосеть с такими параметрами, поэтому и устаналивается шайба или регулятор давления пока сама еще не знаю , что практичнее установить, мне нужна информация по вопросу действительно ли шайба может не сработаь в динамике в литературе пока ничего не нашла,прошу мне помочь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.6.2013, 10:52
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Надежда2013 @ 24.6.2013, 11:46) *
действительно ли шайба может не сработаь в динамике

Что за "динамика"?
Перепад давления на шайбе зависит от расхода. Если режим течения в "квадратичной зоне" (как зачастую бывает), то увеличение расхода в 2 раза приводит к увеличению перепада давления на шайбе в 4 раза.

...Ну, или расход зависит от перепада. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надежда2013
сообщение 24.6.2013, 10:56
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.3.2013
Пользователь №: 185524



то есть получается в случае , если расход может меняться в большую сторону , например когда теплосеть имеет срезу по температуре к примеру в отопительный период, то получается такого рода динамика может вызвать , что шайба не понизит давление,я правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 24.6.2013, 10:58
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50353
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Надежда2013 @ 24.6.2013, 10:56) *
то есть получается в случае , если расход может меняться в большую сторону , например когда теплосеть имеет срезу по температуре к примеру в отопительный период, то получается такого рода динамика может вызвать , что шайба не понизит давление,я правильно понимаю?
Для таких серьёзных давлений я бы порекомендова ставить регулятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.6.2013, 11:00
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Надежда2013 @ 24.6.2013, 11:56) *
если расход может меняться в большую сторону , например когда теплосеть имеет срезу по температуре к примеру в отопительный период, то получается такого рода динамика может вызвать , что шайба не понизит давление,я правильно понимаю?

Увеличение расхода через шайбу в 2 раза приведёт к увеличению перепада давления на ней в 4 раза - после неё давление понизится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 24.6.2013, 12:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Нет это не паропровод, а теплосеть


Тогда лучше модераторам перенести эту тему в соответствующий раздел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных