Вышибает автомат |
|
|
|
30.10.2006, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
При запуске вентилятора дымоудаления через 3 секунды вышибает автомат. Вентлятор 18.5 кВт, 39 А (на шильдике написано). Автомат С50.
Вентилятор подключен по звезде. Кабель весь прозвонили.
Неужели пусковой ток такой большой???
|
|
|
|
|
31.10.2006, 8:01
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Неужели пусковой ток такой большой??? а померить не пробовали? или хотяб в паспорт заглянуть... Цитата Автомат С50 по идее на вент нужен D40
|
|
|
|
|
31.10.2006, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(LordN @ Oct 31 2006, 08:01 ) по идее на вент нужен D40 Согласен. 2Kost_Alex У вас номинальный ток порядка 35-40А, а кратность пускового тока, наверняка, порядка 7-8, соответственно автомат с характеристикой С (5-10 Iном) и выбивает. Была такая же проблема, когда электрики на вентиляторы дымоудаления поставили автоматы с характеристикой С, хотя в задании на питание были указаны пусковые токи, потом бегали в панике искали автоматы с характеристикой D.
|
|
|
|
|
31.10.2006, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
В паспорте нет пускового тока. Еще ни разу не видел, чтобы его писали. Померить не успеваем. Токовые клещи так быстро не реагируют. Ток быстро меняется при пуске. И вышибает автомат не сразу, а через 3 секунды. Хотя звук при этом не характерный сразу. Жжужание. Видимо пока пластина нагреется, проходит 3 секунды.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
31.10.2006, 10:54
|
Guest Forum

|
Мне вообще нравиться смелое решение прямого пуска на 18,5 kW  Для насосов это однозначно недопустимо... от 5,5kW однозначно плавный пуск... и механизм дольше прослужит и токи гораздо меньше....
|
|
|
|
|
31.10.2006, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Вот и я думал, что пусковой ток 7-8 In. Но тогда автомат категории С не должен срабатывать. С другой стороны, может автомат такой попался, на6 In срабатывает. Есть другие С50 на объекте, для начала попробую их. Если не поможет куплю D40.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
31.10.2006, 11:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Kost_Alex @ Oct 31 2006, 10:53 ) В паспорте нет пускового тока. Еще ни разу не видел, чтобы его писали. Померить не успеваем. Токовые клещи так быстро не реагируют. Ток быстро меняется при пуске. И вышибает автомат не сразу, а через 3 секунды. Хотя звук при этом не характерный сразу. Жжужание. Видимо пока пластина нагреется, проходит 3 секунды. 1. В паспорте нет, но есть стандарты - 7 крат от номинала. 2. Автомат. Если у вас ДЭК, ИЕК и иже с ними - так и должно быть - у них токи гуляют на 20% от номинала - информация от диллера... Ставьте нормальные автоматы с нужной кривой.
|
|
|
|
|
31.10.2006, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Автоматы нормальные - Legrand
|
|
|
|
|
31.10.2006, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Если номинальное напряжение двигателя 220 В, то при линейном напряжении сети 380 В его нужно соединять звездой, а при линейном напряжении сети 220 в — треугольником. При номинальном напряжении двигателя 380 В и линейном напряжении сети 380 В двигатель нужно соединять треугольником, а при линейном напряжении сети 660 В — звездой. Так что бегом бегите смотреть на табличку двигателя и если написано что-то типа 380/660, то в треугольник переключите, пока движок не спалили под нагрузкой. Если 380/220, то меняйте автомат на характеристику D, а еще лучше на специальный автомат защиты двигателей - на такой ток они размером с обыкновенный модульный бытовой автомат. Кстате Вам еще одно замечание. Правда не относящиеся к делу о вышибании автомата. Дело в том, что перед вентиляторами дымоудаления запрещено ставить защитные устройства (этот пункт оговорен в ПУЭ, правда несколько коряво). Цитата Мне вообще нравиться смелое решение прямого пуска на 18,5 kW Дымоудаление - одноразовая вещь, к тому же связанная с безопасностью людей. Здесь чем проще тем лучше. Просто надо программно разносить пуск всех вентиляторов дымоудаления во времени - питающая сеть может не выдержить.
|
|
|
|
|
31.10.2006, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Kost_Alex @ Oct 31 2006, 10:57 ) Вот и я думал, что пусковой ток 7-8 In. Но тогда автомат категории С не должен срабатывать. Почему не должен? Вполне допустимо, ведь электромагнитный расцепитель рассчитан на 5-10Iном (для С50 250-500А). А у вас пусковой ток порядка 7-8 Iном (35-40А). Что смущает?
|
|
|
|
|
31.10.2006, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата меняйте автомат ... на специальный автомат защиты двигателей... Полностью согласен.
|
|
|
|
|
31.10.2006, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
2Abysmo Что означает "перед вентиляторами дымоудаления запрещено ставить защитные устройства". В автомате же тоже тепловая защита.
|
|
|
|
|
1.11.2006, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Kost_Alex @ Oct 31 2006, 23:50 ) Что означает "перед вентиляторами дымоудаления запрещено ставить защитные устройства". В автомате же тоже тепловая защита. СНиП 41-01-2003 12.2 Электроприемники систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания. Электроснабжение систем аварийной вентиляции и противодымной защиты, кроме систем для удаления газов и дыма после пожара (8.12), следует предусматривать первой категории. Системы для удаления газов и дыма после пожара допускается проектировать первой категории по заданию на проектирование. При невозможности по местным условиям осуществлять питание электроприемников первой категории от двух независимых источников допускается осуществлять питание их от одного источника от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций. При этом подстанции должны быть подключены к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, и иметь устройства автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения. Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять по первой категории. Допускается выполнение электропитания по второй категории при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы. В цепях управления электроприемников тепловую и максимальную защиту не следует предусматривать.Речь идет не о силовых цепях, а о цепях управления. Т.е. схема должна быть например, такая Верхний рисунок соответствует СНиП (есть защита силовых цепей и нет защиты в цепи управления), а нижний с предохранителем в цепи управления не соответствует.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
1.11.2006, 14:19
|
Guest Forum

|
Эт точно. Все что связанно с пожаркой - должно работать при самом плохом раскладе... К примеру - на пожоборудование надо ставить частотники специального, пожарного исполнения, но этого практически никто не делает в связи с высокой ценой.
|
|
|
|
|
1.11.2006, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Да я неверно выразился, речь шла о цепях управления. Вот цитата из ПУЭ: "Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку." Цитата К примеру - на пожоборудование надо ставить частотники специального, пожарного исполнения, но этого практически никто не делает в связи с высокой ценой. Первый раз о таких слышу. Не подкините ссылочку? У частотников Danfoss можно дискретный вход настроит на так называемый режим пожара - при подаче сигналов он выводит обороты по максимому и не реагирует ни на какие внешние сигналы и продолжает работать пока есть питанеи в сети или пока сам не сгорит. Но это обычный частотник, а не "пожарный".
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
1.11.2006, 23:48
|
Guest Forum

|
А шнайдер делает такие под заказ... кроме всяких настроек типа "работать даже от одной фазы" присутствуют фишки типа встроенного датчика дыма, в автомате переводящий частотник в "пожарный" режим...
|
|
|
|
|
10.11.2006, 23:56
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.8.2006
Из: латвия
Пользователь №: 3702

|
частотник на такую мощность дороговато обойдётся, я думаю вам нужен трёхфазный коипенсатор реактивной состовляющей тока, пусковой ток в виду большого индуктивного сопротивления имеет большую реактивную состовляющую, для двигателя он не опасен, а вот автоматик конечно будет срабатывать, вам нужно записать с шильдика cos f двигателя, и соответственно ему подобрать у диллера компенсатор для него, грубо говоря большой трёхфазный конденсатор, прорблема должна исчезнуть.
|
|
|
|
|
15.11.2006, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Наконец-то купил автомат D40. Не помогает. Та же картина. 3 секунды, при этом звук специфический у автомата, после чего его вышибает.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
15.11.2006, 22:58
|
Guest Forum

|
Чудес не бывает... замеряйте токи, проверьте качество контактов и кабеля... посмотрите токи утечки... проверьте схему включения обмоток... Добавлено - 22:59 Цитата(Kost_Alex @ Oct 30 2006, 22:35 ) Вентилятор подключен по звезде. Кабель весь прозвонили. Вообще-то должен быть треугольник...
|
|
|
|
|
15.11.2006, 23:14
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата 3 секунды, при этом звук специфический у автомата, после чего его вышибает. сфотайте уже шильдик двигуна и выложьте сюда...
|
|
|
|
|
16.11.2006, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Сегодня поеду еще все проверять. Могу добавить, что сам вентилятор проверили, подключив его на вводной автомат С100. Вентиялтор заработал.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
16.11.2006, 10:27
|
Guest Forum

|
Надолго ли...
|
|
|
|
Гость_Vova_*
|
16.11.2006, 16:09
|
Guest Forum

|
Если с 100 амперником работает,померь I ном ,должен совпадать с паспортом на +\- 10% по всем трем фазам и еще ,а вентилятор закрыт т.е подсоеденен к трубопроводам,а то бывает вкл открытый , тогда может работать с перегрузкой
|
|
|
|
|
21.11.2006, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Вентилятор работает на одну зону (автостоянка). С закрытыми клапанами тоже не запустился. Вытащил автомат из другого щита С63. Поставил на вентилятор. Заработал. При запуске секунды 4 шел специфический звук от автомата. После он прекратился. Изучил токо-временные характеритики и пришел к следующим выводам: Выбивало на автоматах С50, D40, работает на автомате С63. На обоих автоматов вышибало примерно после 3-х секунд, что соответсвует току 250А по диаграмме. У автомата С63 это 350А. Получается, что время регулирования у этого вентилятора секунды 4 и он долго выходит на номинальный ток.
|
|
|
|
|
21.11.2006, 11:38
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а померить ток нечем чтоли?
|
|
|
|
Гость_Vova_*
|
21.11.2006, 18:01
|
Guest Forum

|
расклад такой хар-ка: B срабатывание электромагнитной защиты 3-5 In С срабатывание электромагнитной защиты 5-10 In D срабатывание электромагнитной защиты 10-14 In пусковой ток 39х8=312А 4 сек. соотведствено Multi 9 С60 на номинал 50 А с характеристикой D(50x10=500 а) все должно работать http://www.schneider-electric.ru/catalog.a...=3369&d_no=3846
|
|
|
|
|
24.8.2007, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(Kost_Alex @ 21.11.2006, 11:48) [snapback]60747[/snapback] Выбивало на автоматах С50, D40, работает на автомате С63. Разясните пожалста значения индексов С, D и т.д. А то знаю что разница есть, но всегда пользую С.
|
|
|
|
|
24.8.2007, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556

|
У вас может быть проблема с двигателем. Пусковой ток для двигателей АИР, 380В на 3000 оборотах 7,5, на 1500-7, ниже 5. По идее вам нужен автомат D50. I=39*1.13=44 А , Iр=39*7.5=292, 292/50=5.86- Dхарактеристика. Берем по нижнему пределу. По идее у вас и с характеристкой С должно было работать, автомат был выбран правильно. Надеюсть автоматы не ИЭК? Чтой то шнайдеровская ссылка не работает.
|
|
|
|
Гость_Дед Буза_*
|
3.10.2007, 12:11
|
Guest Forum

|
На мой взгляд, у вас 50А автомат (с характеристикой С) и будет вышибать вот краткий расчет
I=P(Вт)/корень3*380(В)*0,85= 18500/1,73205*380*0,85=33,07А рабочий ток будет потребляться вентилятором а не ток 39А, указанный в паспорте производителя, рассчитанный со всевозможными запасами Далее Характеристика С по переменному току 5-10Iном, D-10-20Iном
50Ах5=250А при таком токе это низкая отсечка АВ, при которой он должен обесточить фидер, но не обязательно что он это сделает 50х10=500А отсечка при которой фидер будет обесточен
далее
пусковой ток, как правильно сдесь говорилось 7-8 Iном двигателя насоса
33,07х7=231,49А 33,07х8=264,56А
Осталось только сравнить берем минимальную токовую отсечку АВ с характеристикой С
250<8Iном двигателя(264,56), следовательно фидер будет обесточен при броске пускового тока
предлагаю внести АВ 40А c хараектеристикой D вот обоснование
40х10=400А -min 40х20=800А -max
при D характеристике 400>264,56 АВ Устойчив
Если всетаки исходить из 39А регламентированных заводом-изготовителем, то получается
39х7=273А 39х8=312А
С характеристикой С АВ на 63А по нижнему пределу 5Iном 312<315А Устойчив C характеристикой D АВ на 40А по нижнему пределу 5Iном 312<400А Устойчив
А если все-таки не работает АВ с 40А D то смотри раздел Игорь Борисов 15.11.2006, 23:58 сообщение 19 + еще есть вопросы хотелось бы посмотреть однолинейку от которой питается вентилятор, какие еще нагрузки сидят на этой сборке
Но вообще это все туфта. В данном случае предлагаю запроектировать систему плавного пуска хоть вентилятор и не требует по технологии эту систему, как насос из-за гидравлических ударов в трубопроводах. В данном случае система плавного пуска даст возможность снизить пусковые токи с 7-8Iном до 3-5Iном, и следовательно, установить АВ c характеристикой С. Так как АВ c характеристикой D трудно найти в свободной продаже (на заказ от недели до трех)
Сообщение отредактировал Дед Буза - 3.10.2007, 13:14
|
|
|
|
|
4.10.2007, 4:11
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Дед Буза @ 3.10.2007, 16:11) [snapback]172103[/snapback] ...вот краткий расчет ... внушаить
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|