Harius
сообщение 27.6.2013, 18:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197358



Добрый день!
Пишу диплом на тему консервации котельного оборудования и столкнулся с такой проблемой: нигде на просторах интернета нет разработанной методики гидравлического расчета водогрейного котла.( конкретно -КВГМ-20).
Собственно, может кто сталкивался с этой проблемой или хотя может подсказать как ее решить?
И еще, может кто-нибудь подсказать об энергоэффективности консервации котельного агрегата ? Что под этим понимать? Если кто-проводил консервацию или известна практика таких мероприятий, то насколько распространена консервация ПАВами ее стоимость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Harius
сообщение 2.7.2013, 16:32
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197358



Народ, маюсь уже 5 сутки, почти без сна! Вручную посчитал гидравлику, но все расчеты при условии шероховатости 0,2 мм в сумме дают потери меньше 10 м на весь котел ( при нормативных 25 метрах)
Что делать?!


Могут ли гидравлические потери быть меньше номинальных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.7.2013, 17:08
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Harius @ 2.7.2013, 17:32) *
Могут ли гидравлические потери быть меньше номинальных?

У кого-то, вон - вообще 5 метров:

Прикрепленный файл  karta_3_______23_26.jpg ( 136,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45


Уж не знаю, почему так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 3.7.2013, 9:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



расчет и гидравлическую схему с геометрией в студию. просмотрю, посоветую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 3.7.2013, 17:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Harius @ 27.6.2013, 19:26) *
Добрый день!
Пишу диплом на тему консервации котельного оборудования и столкнулся с такой проблемой: нигде на просторах интернета нет разработанной методики гидравлического расчета водогрейного котла.( конкретно -КВГМ-20).
Собственно, может кто сталкивался с этой проблемой или хотя может подсказать как ее решить?
И еще, может кто-нибудь подсказать об энергоэффективности консервации котельного агрегата ? Что под этим понимать? Если кто-проводил консервацию или известна практика таких мероприятий, то насколько распространена консервация ПАВами ее стоимость?


1. Всю жизнь консервировал водогрейные котлы силикатом натрия. На поверхности стали силикаты щелочных металлов создают прочный, плотный, но достаточно тонкий / 20 мкм / и эластичный защитный слой в виде соединений ферросиликата Fe3O4 FeSiO3 , он экранирует металл от воздействия растворенного кислорода и углекислоты.Инструкция - поищите здесь на форуме.
2. Эффективность силикатной консервации как была все время так и осталась - по анализу вырезок котла.
3. Гидравлический расчёт водогрейного котла подробно описан в книге Глущенко Л.Ф. по переводу котла на водогрейный режим. Эту книгу тоже можно здесь найти

Сообщение отредактировал ruben - 3.7.2013, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 15:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных