Цитата(Harius @ 27.6.2013, 19:26)

Добрый день!
Пишу диплом на тему консервации котельного оборудования и столкнулся с такой проблемой: нигде на просторах интернета нет разработанной методики гидравлического расчета водогрейного котла.( конкретно -КВГМ-20).
Собственно, может кто сталкивался с этой проблемой или хотя может подсказать как ее решить?
И еще, может кто-нибудь подсказать об энергоэффективности консервации котельного агрегата ? Что под этим понимать? Если кто-проводил консервацию или известна практика таких мероприятий, то насколько распространена консервация ПАВами ее стоимость?
1. Всю жизнь консервировал водогрейные котлы силикатом натрия. На поверхности стали силикаты щелочных металлов создают прочный, плотный, но достаточно тонкий / 20 мкм / и эластичный защитный слой в виде соединений ферросиликата Fe3O4 FeSiO3 , он экранирует металл от воздействия растворенного кислорода и углекислоты.Инструкция - поищите здесь на форуме.
2. Эффективность силикатной консервации как была все время так и осталась - по анализу вырезок котла.
3. Гидравлический расчёт водогрейного котла подробно описан в книге Глущенко Л.Ф. по переводу котла на водогрейный режим. Эту книгу тоже можно здесь найти