Добрый день,
Есть система, состоящая из "теплообменник-циркуляционный насос- градирня", как сделать гидравлический баланс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 3.7.2013, 17:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Схему принципиальную добавьте сюда!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.7.2013, 17:37
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



баланс по расходам...производительности каждого элемента должны быть показаны...в каких объёмах где что сливается-подаёться и куда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 3.7.2013, 22:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Zoja @ 1.7.2013, 13:32) *
Добрый день,
Есть система, состоящая из "теплообменник-циркуляционный насос- градирня", как сделать гидравлический баланс?

Про градирни с замкнутым контуром это лучше к теплотехникам... Они лучше балансировку знают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 3.7.2013, 22:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Это обычная оборотка... Теплотехники дают только кол-во тепла, к-рое надо снять, а по нему уже определяется марка и тип градирни (открытого типа или комбинированного). Если открытого(брызгальные), то потери- это унос и испарение. Их Вы и подпитываете в бак(или в поддон градирни). Ну и про водоподготовку не забудьте...)))
Успехов!!!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 3.7.2013, 23:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Если это обычная оборотка то в градирнях разрыв потока и никакой балансировки не надо, вода с бассейна градирни прямиком самотеком в приемную камеру насосной.
Потери на капельный унос вычисляются и этот расход учитывается в подпитке оборотного цикла, заливается из водопровода в применую камеру насосной.
Если градирня замкнутая то уже сложнее, вода идет по пути наименьшего сопротивления.. куда идет... может и не в градирню ей захочется идти, ведь там уже нет разрыва потока.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 3.7.2013, 23:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 3.7.2013, 23:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата
Цитата(MEX-74 @ 4.7.2013, 0:07) *
Если это обычная оборотка то в градирнях разрыв потока и никакой балансировки не надо....

Речь не о балснсировке, а о балансе водопотребления!...

...не в градирню ей захочется идти...
А по-Вашему, в куда ей еще иттить как не в градирню??? Другого пути ей нетути...))

Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 3.7.2013, 23:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных