Добрый день,
Есть система, состоящая из "теплообменник-циркуляционный насос- градирня", как сделать гидравлический баланс?
Схему принципиальную добавьте сюда!
баланс по расходам...производительности каждого элемента должны быть показаны...в каких объёмах где что сливается-подаёться и куда
Цитата(Zoja @ 1.7.2013, 13:32)

Добрый день,
Есть система, состоящая из "теплообменник-циркуляционный насос- градирня", как сделать гидравлический баланс?
Про градирни с замкнутым контуром это лучше к теплотехникам... Они лучше балансировку знают.
fantomas_1954
3.7.2013, 22:57
Это обычная оборотка... Теплотехники дают только кол-во тепла, к-рое надо снять, а по нему уже определяется марка и тип градирни (открытого типа или комбинированного). Если открытого(брызгальные), то потери- это унос и испарение. Их Вы и подпитываете в бак(или в поддон градирни). Ну и про водоподготовку не забудьте...)))
Успехов!!!))
Если это обычная оборотка то в градирнях разрыв потока и никакой балансировки не надо, вода с бассейна градирни прямиком самотеком в приемную камеру насосной.
Потери на капельный унос вычисляются и этот расход учитывается в подпитке оборотного цикла, заливается из водопровода в применую камеру насосной.
Если градирня замкнутая то уже сложнее, вода идет по пути наименьшего сопротивления.. куда идет... может и не в градирню ей захочется идти, ведь там уже нет разрыва потока.
fantomas_1954
3.7.2013, 23:29
Цитата
Цитата(MEX-74 @ 4.7.2013, 0:07)

Если это обычная оборотка то в градирнях разрыв потока и никакой балансировки не надо....
Речь не о балснсировке, а о балансе водопотребления!...
...не в градирню ей захочется идти...А по-Вашему, в куда ей еще иттить как не в градирню??? Другого пути ей нетути...))