Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Исправление замечаний, помогите с некоторыми вопросами
SpyHunter
сообщение 2.7.2013, 9:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.9.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 122323



В общем такая ситуация. Ко мне в руки попал проект крышной котельной 2006 года, который в данный момент проходит государственную экспертизу. И некоторые вопросы от эксперта просто заводят в тупик. Нужен совет более знающих людей по непонятным вопросам.
Вот 1 вопрос: Обосновать принятую естественную приточную вентиляцию в зимний период для котельного зала с постоянным обслуживающим персоналом и подачей наружного воздуха на высоте 1,25 м от уровня пола (п.13.1 СНиП 41-01-2003).
В СНиПе написано "Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные для естественного притока воздуха в теплый период года, следует размещать, как правило, на высоте не более 1,8 м от пола или рабочей площадки до низа проема, а для притока воздуха в холодный период года - на высоте не менее 3,2 м."

Это вообще как? Какой высоты должна быть котельная, чтобы низ окна находился на высоте 3,2 м, ни разу не видел чтобы делали окна в котельной на такой высоте. Может это все-таки не совсем применимый к крышной котельной пункт?

И 2 вопрос: Уточнить принятую толщину воздуховодов, прокладываемых снаружи с учётом ветровой нагрузки.
Имеется в виду воздуховод из помещения к дефлектору. Как сказала эксперт, нужно внимательно читать СНиП "Отопление, кондиционирование и вентиляцию". Но что-то я там не могу найти пункт про толщину воздуховодов ну никак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.7.2013, 9:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(SpyHunter @ 2.7.2013, 9:11) *
В СНиПе написано "Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные для естественного притока воздуха в теплый период года, следует размещать, как правило, на высоте не более 1,8 м от пола или рабочей площадки до низа проема, а для притока воздуха в холодный период года - на высоте не менее 3,2 м."

Это вообще как? Какой высоты должна быть котельная, чтобы низ окна находился на высоте 3,2 м, ни разу не видел чтобы делали окна в котельной на такой высоте. Может это все-таки не совсем применимый к крышной котельной пункт?

И 2 вопрос: Уточнить принятую толщину воздуховодов, прокладываемых снаружи с учётом ветровой нагрузки.
Имеется в виду воздуховод из помещения к дефлектору. Как сказала эксперт, нужно внимательно читать СНиП "Отопление, кондиционирование и вентиляцию". Но что-то я там не могу найти пункт про толщину воздуховодов ну никак

1. У вас приток скорее всего через жалюзиный решеки - это неоткрываемые проемы и не окна
2. толщина воздуховодов в приложении Н. ветровой напор не учитывается при определения толщины
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.7.2013, 10:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Как это крышная котельная с обслуживающим персоналом?
Крышная должна быть автоматическая и без постоянного персонала....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SpyHunter
сообщение 2.7.2013, 11:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.9.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 122323



Цитата(jota @ 2.7.2013, 11:35) *
Как это крышная котельная с обслуживающим персоналом?
Крышная должна быть автоматическая и без постоянного персонала....

Ну вот так, операторская заложена в помещении котельной и +12, а переделывать уже не вариант. Проект старый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.7.2013, 11:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(SpyHunter @ 2.7.2013, 11:18) *
Ну вот так, операторская заложена в помещении котельной и +12, а переделывать уже не вариант. Проект старый

съэкономили малость просто на диспетчеризации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных