Цитата(SpyHunter @ 2.7.2013, 9:11)

В СНиПе написано "Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные для естественного притока воздуха в теплый период года, следует размещать, как правило, на высоте не более 1,8 м от пола или рабочей площадки до низа проема, а для притока воздуха в холодный период года - на высоте не менее 3,2 м."
Это вообще как? Какой высоты должна быть котельная, чтобы низ окна находился на высоте 3,2 м, ни разу не видел чтобы делали окна в котельной на такой высоте. Может это все-таки не совсем применимый к крышной котельной пункт?
И 2 вопрос: Уточнить принятую толщину воздуховодов, прокладываемых снаружи с учётом ветровой нагрузки.
Имеется в виду воздуховод из помещения к дефлектору. Как сказала эксперт, нужно внимательно читать СНиП "Отопление, кондиционирование и вентиляцию". Но что-то я там не могу найти пункт про толщину воздуховодов ну никак
1. У вас приток скорее всего через жалюзиный решеки - это неоткрываемые проемы и не окна
2. толщина воздуховодов в приложении Н. ветровой напор не учитывается при определения толщины