Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка Wilo для объединенного водопровода
konstantin2013
сообщение 4.7.2013, 19:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098



Здравствуйте. В связи с введением в действие ДБН В.2.5-64:2012. Внутренний водопровод и канализация зданий, появилась необходимость устройства пожарного водопровода в 11-этажном здании (11-й этаж - нежилые помещения, цокольный этаж - офисы и встроенный магазин). Появились несколько вопросов, ответов на которые найти не удалось.
1. Возможно ли применение установки Wilo comfort COR-4 MVISE 410/VR (http://вило.рф/index.php?ukey=product&productID=4254) для повышения давления на объединенной сети хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода? Расход воды на хоз-быт. нужды - 2 л/с, на пожаротушение - 2,5 л/с, итого - 4,5 л/с. Напор: на нужды пожаротушения - определен как 53 м, на хоз-быт - 45 м. Предполагаю, что в штатном режиме установка будет обеспечивать напор 45 м, а при получении сигнала о пожаре - перейдет в режим 53 м и 4,5 л/с. Возможно ли это, или я ошибаюсь?
2. Второй вариант - поставить свою установку на хоз-быт и на пожарку, но ведь водопровод объединенный... Как их увязать в таком случае?
Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.7.2013, 20:56
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



п 6.7 При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konstantin2013
сообщение 4.7.2013, 21:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098



Это - из СНиП 2.04.01-85*, который на территории Украины отменен введением ДБН, указанного выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.7.2013, 21:26
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ну раз можно так, то вижу насосную такую.
2 рабочих и 1 резервный. 1 из рабочих с частотником. Каждый насос рассчитан на расход 2,5л/с и напор 53м.
В случае хоз-питьевого режима насос 2,5л/с на 53м обеспечивает. В случае пожара включается второй. Суммарно дают расход 5л/с и напор 53м.
Второй вариант дороже. Т.к. будет не 3 насоса, а 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konstantin2013
сообщение 4.7.2013, 21:31
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098



В том-то и проблема, что не хочется давать на хоз-быт напор 53 м (иначе придется понижать давление на пожарных кранах). Возможен ли вариант, при котором 1 насос дает 2 л/с с напором 45 м, необходимые для жилья, и в случае пожара включаются 2 насоса, обеспечивающие еще 2,5 л/с с напором 53 м? остается 1 резервный насос.
http://вило.рф/index.php?ukey=product&productID=4254
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.7.2013, 6:16
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ну вот поэтому в СНиПе и просят разделять системы....
Проблемы не вижу в снижении давления перед ПК и на хоз-питье на нижних этажах.
У вило нет комплексной установки с разными насосами.
Ну как предлагаете Вы...в этом случае все равно придется снижать напор перед ПК и на питье. Ведь в систему подаете 53м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 5.7.2013, 7:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



самый простой способ узнать какую установку принимать в таком случае, это позвонить ближайшему дилеру wilo



Сообщение отредактировал Mozarello - 5.7.2013, 7:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.7.2013, 8:03
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



.

Сообщение отредактировал Водяной - 5.7.2013, 8:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konstantin2013
сообщение 5.7.2013, 8:20
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098



Спасибо за ответы. Я предполагал в штатном режиме подавать напор 43 м, что проходит по ДБН. Повышение давления до 53 м также допустимо. Насчет диллера Wilo - тоже мысли были, придут на работу - буду звонить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konstantin2013
сообщение 5.7.2013, 10:49
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098



Скорее всего, придется выбивать деньги и делать 2 установки. Выбрал такие:
1. Пожаротушение (2 насоса, 1 рабочий и 1 резервный, обеспечивают сумарный расход на пожаротушение и хоз-быт) -
http://www.magazin-nasosov.ru/product/usta...ix-v1605kcc-01/
2. Обычный режим - расход на хоз-быт, 4 насоса, из которых 1 резервный
http://www.magazin-nasosov.ru/product/usta...4mvi204cc-eb-r/
По уточненным данным, гарантированный напор в городской сети - 10 м, так что нобходимый напор на хоз-быт - 35 м, на пожаротушение - 43 м.
Если не трудно, посмотрите, возможно ли использовать эти установки для таких целей? Если нет, какую установку выбрать для пожаротушения, при суммарном расходе 4,5 л/с и напоре 43 м?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.7.2013, 0:19
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



а почему 4 насоса на питьё? двух хватит, третья категория (в режиме хоз-питья, допускается один рабочий) -1 рабочий - 1 резервный
это , если у вас при пожаре питьевая установка отключается

если нет автоматического пожаротушения, то сертификат не требуется на установку...у нас не требовали, точнее сказать...а то здесь дилеры темнят с этим, толкая свои спец для тушения установки...
мы согласовывали обычные на пожар...даже вопросов не возникало...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.7.2013, 8:28
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(konstantin2013 @ 5.7.2013, 8:20) *
Насчет диллера Wilo - тоже мысли были, придут на работу - буду звонить.

Это зря wink.gif они Вам насоветуют.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konstantin2013
сообщение 8.7.2013, 20:22
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098



На питье 4 насоса - 3 рабочих и 1 резервный. Если брать установку для питья 1+1, то нагрузка на моторы установки (имхо) менее равномерная. Впрочем, если я ошибаюсь - готов к конструктивной критике. В любом случае, спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.7.2013, 20:27
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(konstantin2013 @ 8.7.2013, 21:22) *
На питье 4 насоса - 3 рабочих и 1 резервный. Если брать установку для питья 1+1, то нагрузка на моторы установки (имхо) менее равномерная. Впрочем, если я ошибаюсь - готов к конструктивной критике. В любом случае, спасибо за помощь.

это необоснованное удорожание
рабочих при третьей категории - 2 или 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 9.7.2013, 14:06
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Обычно достаточно 2 рабочих и 1 резервный (но и 1+1 нормально, если с частотником). Три рабочих, думаю, перебор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных