|
  |
Установка Wilo для объединенного водопровода |
|
|
|
4.7.2013, 19:11
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098

|
Здравствуйте. В связи с введением в действие ДБН В.2.5-64:2012. Внутренний водопровод и канализация зданий, появилась необходимость устройства пожарного водопровода в 11-этажном здании (11-й этаж - нежилые помещения, цокольный этаж - офисы и встроенный магазин). Появились несколько вопросов, ответов на которые найти не удалось. 1. Возможно ли применение установки Wilo comfort COR-4 MVISE 410/VR (http://вило.рф/index.php?ukey=product&productID=4254) для повышения давления на объединенной сети хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода? Расход воды на хоз-быт. нужды - 2 л/с, на пожаротушение - 2,5 л/с, итого - 4,5 л/с. Напор: на нужды пожаротушения - определен как 53 м, на хоз-быт - 45 м. Предполагаю, что в штатном режиме установка будет обеспечивать напор 45 м, а при получении сигнала о пожаре - перейдет в режим 53 м и 4,5 л/с. Возможно ли это, или я ошибаюсь? 2. Второй вариант - поставить свою установку на хоз-быт и на пожарку, но ведь водопровод объединенный... Как их увязать в таком случае? Спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
4.7.2013, 20:56
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
п 6.7 При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
|
|
|
|
|
4.7.2013, 21:03
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098

|
Это - из СНиП 2.04.01-85*, который на территории Украины отменен введением ДБН, указанного выше.
|
|
|
|
|
4.7.2013, 21:26
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Ну раз можно так, то вижу насосную такую. 2 рабочих и 1 резервный. 1 из рабочих с частотником. Каждый насос рассчитан на расход 2,5л/с и напор 53м. В случае хоз-питьевого режима насос 2,5л/с на 53м обеспечивает. В случае пожара включается второй. Суммарно дают расход 5л/с и напор 53м. Второй вариант дороже. Т.к. будет не 3 насоса, а 4.
|
|
|
|
|
4.7.2013, 21:31
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098

|
В том-то и проблема, что не хочется давать на хоз-быт напор 53 м (иначе придется понижать давление на пожарных кранах). Возможен ли вариант, при котором 1 насос дает 2 л/с с напором 45 м, необходимые для жилья, и в случае пожара включаются 2 насоса, обеспечивающие еще 2,5 л/с с напором 53 м? остается 1 резервный насос. http://вило.рф/index.php?ukey=product&productID=4254
|
|
|
|
|
5.7.2013, 6:16
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Ну вот поэтому в СНиПе и просят разделять системы.... Проблемы не вижу в снижении давления перед ПК и на хоз-питье на нижних этажах. У вило нет комплексной установки с разными насосами. Ну как предлагаете Вы...в этом случае все равно придется снижать напор перед ПК и на питье. Ведь в систему подаете 53м.
|
|
|
|
|
5.7.2013, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
самый простой способ узнать какую установку принимать в таком случае, это позвонить ближайшему дилеру wilo
Сообщение отредактировал Mozarello - 5.7.2013, 7:18
|
|
|
|
|
5.7.2013, 8:03
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
.
Сообщение отредактировал Водяной - 5.7.2013, 8:09
|
|
|
|
|
5.7.2013, 8:20
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098

|
Спасибо за ответы. Я предполагал в штатном режиме подавать напор 43 м, что проходит по ДБН. Повышение давления до 53 м также допустимо. Насчет диллера Wilo - тоже мысли были, придут на работу - буду звонить.
|
|
|
|
|
5.7.2013, 10:49
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098

|
Скорее всего, придется выбивать деньги и делать 2 установки. Выбрал такие: 1. Пожаротушение (2 насоса, 1 рабочий и 1 резервный, обеспечивают сумарный расход на пожаротушение и хоз-быт) - http://www.magazin-nasosov.ru/product/usta...ix-v1605kcc-01/2. Обычный режим - расход на хоз-быт, 4 насоса, из которых 1 резервный http://www.magazin-nasosov.ru/product/usta...4mvi204cc-eb-r/По уточненным данным, гарантированный напор в городской сети - 10 м, так что нобходимый напор на хоз-быт - 35 м, на пожаротушение - 43 м. Если не трудно, посмотрите, возможно ли использовать эти установки для таких целей? Если нет, какую установку выбрать для пожаротушения, при суммарном расходе 4,5 л/с и напоре 43 м? Спасибо
|
|
|
|
|
6.7.2013, 0:19
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
а почему 4 насоса на питьё? двух хватит, третья категория (в режиме хоз-питья, допускается один рабочий) -1 рабочий - 1 резервный это , если у вас при пожаре питьевая установка отключается
если нет автоматического пожаротушения, то сертификат не требуется на установку...у нас не требовали, точнее сказать...а то здесь дилеры темнят с этим, толкая свои спец для тушения установки... мы согласовывали обычные на пожар...даже вопросов не возникало...
|
|
|
|
|
8.7.2013, 8:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(konstantin2013 @ 5.7.2013, 8:20)  Насчет диллера Wilo - тоже мысли были, придут на работу - буду звонить. Это зря  они Вам насоветуют..
|
|
|
|
|
8.7.2013, 20:22
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098

|
На питье 4 насоса - 3 рабочих и 1 резервный. Если брать установку для питья 1+1, то нагрузка на моторы установки (имхо) менее равномерная. Впрочем, если я ошибаюсь - готов к конструктивной критике. В любом случае, спасибо за помощь.
|
|
|
|
|
8.7.2013, 20:27
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(konstantin2013 @ 8.7.2013, 21:22)  На питье 4 насоса - 3 рабочих и 1 резервный. Если брать установку для питья 1+1, то нагрузка на моторы установки (имхо) менее равномерная. Впрочем, если я ошибаюсь - готов к конструктивной критике. В любом случае, спасибо за помощь. это необоснованное удорожание рабочих при третьей категории - 2 или 1
|
|
|
|
|
9.7.2013, 14:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Обычно достаточно 2 рабочих и 1 резервный (но и 1+1 нормально, если с частотником). Три рабочих, думаю, перебор.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|