|
  |
Измерение производительности установки. Чистая теория. |
|
|
Гость_Urys_*
|
31.10.2006, 16:30
|
Guest Forum

|
Разрешите мне отвлечь специалистов на 5 сек. своим детским вопросом. Дано: Вентиляционная установка (фильтры EU3, EU7, вентилятор, фильтр, калорифер и пр.) - самосбор. Есть диф. манометр HK Instruments 40-600Па. Хотим померить приблизительную производительность установки - диф. манометр на вход-выход вентилятора, перепад на график - получите производительность (~ 250м3/час). Проблема: Куплен симисторный регулятор мощности вентилятора, необходимо выставить ~150м3/час Вопрос: Как это сделать не имея измерителя потока, а только диф. манометр и х-ки вентилятора на номинальной мощности? Возможно ли это в принципе? Сам инженер, но в совсем другой области. Специалисты, гуру, помогите балбесу!
|
|
|
|
|
31.10.2006, 18:06
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667

|
У вентилятора должна быть диграмма(аэродинамическая характеристика) по осиX-производительность,м3/час, по осиY-давление,Па Мереете диф манометром давление после вентилятора и понижаете регулятором до необходимого значения на диф манометре (на характеристике рабочая точка в 150м3/ч должна соответствовать определенному давлению, которое показывает манометр).
|
|
|
|
|
31.10.2006, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
такие же кривульки нужны для фильтров и калорифера (должны быть в каталогах)
|
|
|
|
|
31.10.2006, 18:32
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(Vik @ Oct 31 2006, 18:18 ) такие же кривульки нужны для фильтров и калорифера (должны быть в каталогах) но в этом случае достаточно данных по вентилятору - ведь требуется выйти на заданный расход
|
|
|
|
|
31.10.2006, 18:35
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Если у вас есть дифманомтр, то что же мешает замерить расход? Для этого нужны две трубки, одна прямая, одна изогнутая под прямым углом. Направляете изогнутую навстречу потоку (получите полное давлени), примерно посередине воздуховода, прямую просто немного вставляете в воздуховод (статическое давления) - перпендикулярно потоку, подключаете дифманометр, снимаете разницу показаний, - это будет динамическое давление, по волшебной формуле находите скорость, Скорость (м/с) = 4,04 Корень из динамического давления, кгс/м2, По другой формуле находите расход: Расход, м3/час = Скорость х Площадь сечения, м2 х 3600 С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
Прикрепленные файлы
dP.gif ( 3,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
|
|
|
|
Гость_Urys_*
|
31.10.2006, 18:36
|
Guest Forum

|
Да, но (еще раз - я не специалист) мне кажется, что характеристики (графики) приведены для полной мощности, иначе мощность понижаем и что - разность давлений понижается (не может он уже былую разность выдавать, крутится медленнее  ), по графикам смотрим - перепад меньше, соотв. производительность растет, а реально ... Может в чем не прав?
|
|
|
|
|
31.10.2006, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
[/QUOTE]но в этом случае достаточно данных по вентилятору - ведь требуется выйти на заданный расход [QUOTE] Согласен, но скорее всего важен расход всей установки а не одного вентилятора. И перепад надо мерять до и после установки а не до и после вентилятора
|
|
|
|
|
31.10.2006, 18:46
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
а расход установки = расходу вентилятора это же не моноблочная приточка, где кривая хар-ка дана уже с учётом потрь в фильтре, нагревателе и пр.
|
|
|
|
|
31.10.2006, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Если измерения делаются в собранной системе - то - да. А если отдельно (на стенде) - то вы откалибруете вентилятор на нужный расход, вставите фильтры - и сползете по кривой вентилятора на сопротивление фильтров и т.д.
|
|
|
|
|
31.10.2006, 18:53
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(Urys @ Oct 31 2006, 18:36 ) Да, но (еще раз - я не специалист) мне кажется, что характеристики (графики) приведены для полной мощности, иначе мощность понижаем и что - разность давлений понижается (не может он уже былую разность выдавать, крутится медленнее  ), по графикам смотрим - перепад меньше, соотв. производительность растет, а реально ... Может в чем не прав? точно, невнимательно смотрел, регулятор то симисторный тогда вам вариант от alem в самый раз возьму и себе этот метод на вооружение Добавлено - 18:56 Цитата(Vik @ Oct 31 2006, 18:51 ) Если измерения делаются в собранной системе - то - да. А если отдельно (на стенде) - то вы откалибруете вентилятор на нужный расход, вставите фильтры - и сползете по кривой вентилятора на сопротивление фильтров и т.д. ну в данном случае всё собрано да и как то сложно представить, что мерять производительность и наладку делать до того как... ни разу не сталкивался с таким вариантом
|
|
|
|
|
31.10.2006, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
[/Да, но (еще раз - я не специалист) мне кажется, что характеристики (графики) приведены для полной мощности] Как я понял, вам нужна установка расходом 150 м3/ч с напором (?) Па , равным сопротивлению сети. Если установка смонтирована, измеряйте перепад давлений и получайте расход. Или замеряйте сразу расход как советует alem
|
|
|
|
Гость_Urys_*
|
1.11.2006, 15:11
|
Guest Forum

|
Большое спасибо всем ответившим!
Если позволите, вопрос Александру Мельникову.
Обеспечит ли предлагаемый Вами способ замера приемлемую точность, если трубки диф. манометра имеют внутр. диаметр 3мм, не скажется ли изгиб под 90 градусов на точности. Как я понимаю диаметр трубок менять нельзя (т.е. в воздуховоде 10мм, потом переход 10-3мм)
Супер точность не нужна, просто нельзя допустить менее 2м/с на эл. нагревателе.
Спасибо!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|