Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Измерение производительности установки. Чистая теория.
Гость_Urys_*
сообщение 31.10.2006, 16:30
Сообщение #1





Guest Forum






Разрешите мне отвлечь специалистов на 5 сек. своим детским вопросом. smile.gif

Дано:
Вентиляционная установка (фильтры EU3, EU7, вентилятор, фильтр, калорифер и пр.) - самосбор.
Есть диф. манометр HK Instruments 40-600Па. Хотим померить приблизительную производительность установки - диф. манометр на вход-выход вентилятора, перепад на график - получите производительность (~ 250м3/час).

Проблема: Куплен симисторный регулятор мощности вентилятора, необходимо выставить ~150м3/час


Вопрос: Как это сделать не имея измерителя потока, а только диф. манометр и х-ки вентилятора на номинальной мощности?
Возможно ли это в принципе?

Сам инженер, но в совсем другой области.

Специалисты, гуру, помогите балбесу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 31.10.2006, 18:06
Сообщение #2


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



У вентилятора должна быть диграмма(аэродинамическая характеристика) по осиX-производительность,м3/час, по осиY-давление,Па
Мереете диф манометром давление после вентилятора и понижаете регулятором до необходимого значения на диф манометре (на характеристике рабочая точка в 150м3/ч должна соответствовать определенному давлению, которое показывает манометр).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 31.10.2006, 18:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



такие же кривульки нужны для фильтров и калорифера (должны быть в каталогах)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 31.10.2006, 18:32
Сообщение #4


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(Vik @ Oct 31 2006, 18:18 )
такие же кривульки нужны для фильтров и калорифера (должны быть в каталогах)

но в этом случае достаточно данных по вентилятору - ведь требуется выйти на заданный расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 31.10.2006, 18:35
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Если у вас есть дифманомтр, то что же мешает замерить расход?

Для этого нужны две трубки, одна прямая, одна изогнутая под прямым углом.

Направляете изогнутую навстречу потоку (получите полное давлени), примерно посередине воздуховода, прямую просто немного вставляете в воздуховод (статическое давления) - перпендикулярно потоку, подключаете дифманометр, снимаете разницу показаний, - это будет динамическое давление, по волшебной формуле находите скорость,

Скорость (м/с) = 4,04 Корень из динамического давления, кгс/м2,

По другой формуле находите расход:

Расход, м3/час = Скорость х Площадь сечения, м2 х 3600

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  dP.gif ( 3,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Urys_*
сообщение 31.10.2006, 18:36
Сообщение #6





Guest Forum






Да, но (еще раз - я не специалист) мне кажется, что характеристики (графики) приведены для полной мощности, иначе мощность понижаем и что - разность давлений понижается (не может он уже былую разность выдавать, крутится медленнее smile.gif), по графикам смотрим - перепад меньше, соотв. производительность растет, а реально ...
Может в чем не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 31.10.2006, 18:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



[/QUOTE]но в этом случае достаточно данных по вентилятору - ведь требуется выйти на заданный расход [QUOTE]
Согласен, но скорее всего важен расход всей установки а не одного вентилятора. И перепад надо мерять до и после установки а не до и после вентилятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 31.10.2006, 18:46
Сообщение #8


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



а расход установки = расходу вентилятора
это же не моноблочная приточка, где кривая хар-ка дана уже с учётом потрь в фильтре, нагревателе и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 31.10.2006, 18:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Если измерения делаются в собранной системе - то - да.
А если отдельно (на стенде) - то вы откалибруете вентилятор на нужный расход, вставите фильтры - и сползете по кривой вентилятора на сопротивление фильтров и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 31.10.2006, 18:53
Сообщение #10


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(Urys @ Oct 31 2006, 18:36 )
Да, но (еще раз - я не специалист) мне кажется, что характеристики (графики) приведены для полной мощности, иначе мощность понижаем и что - разность давлений понижается (не может он уже былую разность выдавать, крутится медленнее smile.gif), по графикам смотрим - перепад меньше, соотв. производительность растет, а реально ...
Может в чем не прав?

точно, невнимательно смотрел, регулятор то симисторный
тогда вам вариант от alem в самый раз
возьму и себе этот метод на вооружение

Добавлено - 18:56
Цитата(Vik @ Oct 31 2006, 18:51 )
Если измерения делаются в собранной системе - то - да.
А если отдельно (на стенде) - то вы откалибруете вентилятор на нужный расход, вставите фильтры - и сползете по кривой вентилятора на сопротивление фильтров и т.д.

ну в данном случае всё собрано
да и как то сложно представить, что мерять производительность и наладку делать до того как...
ни разу не сталкивался с таким вариантом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 31.10.2006, 18:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



[/Да, но (еще раз - я не специалист) мне кажется, что характеристики (графики) приведены для полной мощности]
Как я понял, вам нужна установка расходом 150 м3/ч с напором (?) Па , равным сопротивлению сети. Если установка смонтирована, измеряйте перепад давлений и получайте расход. Или замеряйте сразу расход как советует alem
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Urys_*
сообщение 1.11.2006, 15:11
Сообщение #12





Guest Forum






Большое спасибо всем ответившим!

Если позволите, вопрос Александру Мельникову.

Обеспечит ли предлагаемый Вами способ замера приемлемую точность, если трубки диф. манометра имеют внутр. диаметр 3мм, не скажется ли изгиб под 90 градусов на точности.
Как я понимаю диаметр трубок менять нельзя (т.е. в воздуховоде 10мм, потом переход 10-3мм)

Супер точность не нужна, просто нельзя допустить менее 2м/с на эл. нагревателе.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 9:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных