anna d.
сообщение 5.7.2013, 12:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192508



Помогите пожалуйста в подборе Vrf системы .Есть ли пособие или программа!!!!!!!!Скиньте ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!

Сообщение отредактировал anna d. - 5.7.2013, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 5.7.2013, 14:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Избитая фраза: "ОБРАТИТЕСЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ!" biggrin.gif . Всегда присылают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 5.7.2013, 15:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Это запрос на деревню дедушке.
На рынке десятки производителей VRF, выбирайте на вкус и цвет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 5.7.2013, 17:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Анна, аватарки нет, что-б покрасивей и позагадочней - смотрите соседнюю ветку - как пчёлы слетелись biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna d.
сообщение 8.7.2013, 14:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192508



Почему в проекте на жидкостную трубу ставят рефнет а на обратную тройник, А?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 8.7.2013, 19:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



потому что балбесы и экономисты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 8.7.2013, 22:43
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.6.2011
Пользователь №: 113196



так а в мицубиши вроде можно не использовать рефнеты, возможно ошибаюсь, колега расказывал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna d.
сообщение 9.7.2013, 7:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192508



в проекте заложен Электролюкс!?внутренние блоки настенные отапливают и охлаждают, а наружные чиллер-фанкойл!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.7.2013, 8:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Шедеврально!
Анна, иногда лучше жевать, чем говорить.
Поручите подбор расходных материалов прохфессионалам, а то у вас все в куче: люди, кони...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 9.7.2013, 8:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Что то мне подсказывает о комбинаторке и больших магистралях на всасе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna d.
сообщение 9.7.2013, 10:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192508



airwave ты думаешь я просто так задаю вопросы? ты очень наивен!

Поручала подбор расходных материалов прохфессионалам. НИКТО МНЕ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ПОКА!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.7.2013, 11:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(anna d. @ 9.7.2013, 8:35) *
в проекте заложен Электролюкс!?внутренние блоки настенные отапливают и охлаждают, а наружные чиллер-фанкойл!



Внутренние VRF, а наружные чиллер-фанкойл?

Да, чувствуется какие спеца от РК так поработали rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 9.7.2013, 11:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Мож назовешь вещи своими именами? РК - это РегионКлимат или РусКлимат? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.7.2013, 13:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



РусКлимат, а кто ж еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 9.7.2013, 13:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Учитывая размеры 42 и выше газовых рефнетов идущих от Gree, то не удивлюсь, что и на Электролюксе такая же хрень. И вообще VRF и тройники забудте, это сразу досвидос и гарантия и нормальная работа и компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 9.7.2013, 20:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



да это гон полный на элетролюксе в паре идут рефнеты всегда это же гри емое, нет ни каких тройников
а специалисты точно от РК поработали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных