> Vacon Nxs при пуске сразу уходит в F (fault) - перенапряжение!
По самые по...
сообщение 6.7.2013, 23:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Подключен мотор кутера (рубщик мясных туш). Кутер не заполнен тушами. Мощность мотора кутера примерно 110 кВт.
Привод имеет маркировку NX 0261 (ток 261 А). Тормозного прерывателя и резистора нет!
Установлен режим работы 0 - контроль частоты. Пробовал и режим контроля скорости. Не помогло..
Почему происходит перенапряжение сразу, в момент пуска?
Как запустить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 8.7.2013, 8:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Скиньте движок. Дайте команду запустить..
Установите максимум 50 гц. замерьте выходное напряжение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.7.2013, 9:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Nocav @ 8.7.2013, 8:49) *
Скиньте движок. Дайте команду запустить..
Установите максимум 50 гц. замерьте выходное напряжение...

Я без нагрузки проверял. Нормально на заданные частоты выходит. Правда я не смотрел какое выходное напряжение он при этом выдает.
Заказчик поспешил с выбором ПЧ. Я ему сразу предлагал взять с тормозным ключом, поскольку предыдущий(сгоревший) частотник работал с тормозом..
Олег! Телефоны не отвечают...

Сообщение отредактировал По самые по... - 8.7.2013, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 8.7.2013, 10:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Какое напряжение сети?
Какое значение показывает в меню Мониторинг напряжение звена постоянного тока при поданном питании и остановленном двигателе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.7.2013, 11:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(poludenny @ 8.7.2013, 10:18) *
Какое напряжение сети?
Какое значение показывает в меню Мониторинг напряжение звена постоянного тока при поданном питании и остановленном двигателе?

Спасибо! Проверю - отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 8.7.2013, 16:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Нашлась причина незапуска. Коротыш в обмотках на корпус. Спасибо Олегу (Noсav) за подсказку!
Вакону - фу! За неправильную интерпретацию ошибки..
До перемотки движка тему временно прикрываем...

Сообщение отредактировал По самые по... - 8.7.2013, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 16.7.2013, 13:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Пожалуйста!!!
Только про *ФУ* --ЗРЯ....
Я с Vacon аж с 2002 года...есть некоторые недоработки но хорошего много(очень)
Вы даже не представляете как некоторые *СПЕЦЫ* их насилуют... а они выдерживают...
Вот сейчас разобрал несколько БРЕНДОВ (ремонт привезли) и увидел несколько решений знакомых еще по Vacon CX,
Прям взгрустнул ....ДА как давненько это было...
Это когда еще ток заряда конденсаторов ограничивали резистором, а потом его шунтировали пускателем...
cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 16.7.2013, 13:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



На счет "ФУУ" это точно зря , многие частотники при коротком обмотки на корпус показывают ошибку "перенапряжение" почему это так, надо спаршивать у производителей. Раза два был такой же случай с разными приводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 17.7.2013, 9:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Ну уж не знаю про большинство, практически все с кторыми я работаю показывают превышение выходного тока, либо замыкание на землю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 17.7.2013, 14:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Я вообще то не писал про "большенство", я писал "многие", три разных типа преобразователей с одинаковыми симптомами, для меня это уже много.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 13:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных