Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> расчет трасс фреонопроводов, потери давления
ssn
сообщение 10.7.2013, 9:05
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



для определения димаетров фреонопроводов я пользуюсь програмкой LineSize.
она считает скорости в линиях и так же выдает потери давления в линиях.

чем больше потери в линиях, тем меньше полезная мощность холодилки.

вопрос. а как связать потерю давления в трассе в Па с потерей мощности холода в кВт?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 50,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.7.2013, 9:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



попробуйте свести все к перепаду на ТРВ (или аналоге) и соответствующему уменьшению расхода фреона через него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 10.7.2013, 10:00
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



не силён в этой области совсем. понимаю что эти две величины связаны формулой.
в идеале это конечно послать меня в книгу с такой формулой smile.gif

и вообще, эта тема с гидравлическим расчетом фреонопроводов какая то шаманская. все по номограммам. учёт поворотов чисто интуитивный выходит.

Сообщение отредактировал ssn - 10.7.2013, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.7.2013, 15:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



это глянь, ну или задай вопрос конкретней, чем могу помогу.
Про повороты не запаривайся, там друга гидравлика, парожидкостная, там нет замкнутых жидкостных контуров. Расчеты проще всего проводить по энтальпиям (пар, жидкость, сжатие и т.д.)

Сообщение отредактировал v-david - 10.7.2013, 15:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________EMERSON.xls ( 3,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 344
Прикрепленный файл  coolpack__2_.rar ( 8,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 319
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.7.2013, 15:07
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Pa * m3/s = W

пользуйте кулпак, там все это учитывается сразу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 10.7.2013, 15:52
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 10.7.2013, 19:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Можно сравнивать производительность компрессора при разных давлениях всасывания. С помощью программ подбора или по таблицам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosh
сообщение 28.8.2013, 5:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79790



Для аппаратов до 30 квт мощностью особо не вижу смысла (для себя) обременяться такой сложностью как расчет потерь мощности. По-простому – загружаются исходные данные в City Multi Design Tool ME и получаются диаметры труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.8.2013, 5:39
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
загружаются исходные данные в City Multi Design Tool ME и получаются диаметры труб.
smile.gif
а ничего что Ситимульти работают с Тпо под 20К и с Тпг около нуля? плюс их совершенно не волнует скорость газа т.к. есть активный ойлрековери..
не смущает? ну тогда удачи.. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 28.8.2013, 7:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Да в ней и тройники моно ставить, из за определенных алгоритмов работы. Только как там считают трубы на холодилку в проге по подбору МЕ, вот это уже антересно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.8.2013, 16:13
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



по максимальному расходу считают. жидкарь по 0.7..1,0м/с, газ однако по 6м/с, не помню уже..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosh
сообщение 10.9.2013, 13:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79790



Цитата(LordN @ 28.8.2013, 6:39) *
а ничего что Ситимульти работают с Тпо под 20К и с Тпг около нуля? плюс их совершенно не волнует скорость газа

Я про расчет систем с оборудованием Mitsubishi Electric говорил. Делать расчеты систем с оборудованием прочим нежели чем ME, насколько мне известно, в этой программе НЕЛЬЗЯ.

Подбор внутренних блоков к выбранному внешнему в этой программе можно делать перетаскиванием картинок блоков в рабочую область программы, совместимость блоков, диаметры труб программа сама рассчитывает, на наличие ошибок в подборе элементов гидравлического контура (тройники, коллекторы, допустимые длины частей трассы) сама указывает. Использовать эту программу для расчета систем с другим оборудования – ясно дело – такое мной не имелось ввиду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polundra
сообщение 10.10.2013, 8:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.7.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 35645



Help/
ПОМОГИТЕ
Очень стыдно спрашивать: как подобрать диаметры для холода.
Фреоновая трасса - одна среднетемпературная, вторая низкотемпературная.


До этого фреон делала только в мультизональных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 11.10.2013, 18:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



С такой постановкой вопроса - желательно круглые, треугольные и квадратные в этом году моветон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polundra
сообщение 14.10.2013, 20:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.7.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 35645



Цитата(RusBuka @ 11.10.2013, 19:43) *
С такой постановкой вопроса - желательно круглые, треугольные и квадратные в этом году моветон.


Вы очень любезны. Я уже подобрала круглые, пока Вы готовили остроумный ответ.
Пользовалась программой DIRcalcTM (Danfoss). Но хочу по-старинке проверить по таблицам или номограммам. Не знаю, где взять.
Можете, не язвить, а помочь?

И вообще диаметры не могут быть треугольные....

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosh
сообщение 18.10.2013, 19:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79790



Цитата(LordN @ 28.8.2013, 6:39) *
не смущает?

мы конечно ребята простые, руками работаем, к таким высоким сферам как проектирование очень опосредованное отношение имеем, но тем не менее, по моему тов. модератор, с пожеланиями удачи – Вы не по адресу. конечно если нет аргументов почему меня должно смущать то как работают city multi.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 14:20