расчет трасс фреонопроводов, потери давления |
|
|
|
10.7.2013, 9:05
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
для определения димаетров фреонопроводов я пользуюсь програмкой LineSize. она считает скорости в линиях и так же выдает потери давления в линиях. чем больше потери в линиях, тем меньше полезная мощность холодилки. вопрос. а как связать потерю давления в трассе в Па с потерей мощности холода в кВт?
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 50,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 222
|
|
|
|
|
10.7.2013, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
попробуйте свести все к перепаду на ТРВ (или аналоге) и соответствующему уменьшению расхода фреона через него.
|
|
|
|
|
10.7.2013, 10:00
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
не силён в этой области совсем. понимаю что эти две величины связаны формулой. в идеале это конечно послать меня в книгу с такой формулой  и вообще, эта тема с гидравлическим расчетом фреонопроводов какая то шаманская. все по номограммам. учёт поворотов чисто интуитивный выходит.
Сообщение отредактировал ssn - 10.7.2013, 10:10
|
|
|
|
|
10.7.2013, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
это глянь, ну или задай вопрос конкретней, чем могу помогу. Про повороты не запаривайся, там друга гидравлика, парожидкостная, там нет замкнутых жидкостных контуров. Расчеты проще всего проводить по энтальпиям (пар, жидкость, сжатие и т.д.)
Сообщение отредактировал v-david - 10.7.2013, 15:13
|
|
|
|
|
10.7.2013, 15:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Pa * m3/s = W
пользуйте кулпак, там все это учитывается сразу.
|
|
|
|
|
10.7.2013, 15:52
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
спасибо.
|
|
|
|
|
10.7.2013, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Можно сравнивать производительность компрессора при разных давлениях всасывания. С помощью программ подбора или по таблицам.
|
|
|
|
|
28.8.2013, 5:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79790

|
Для аппаратов до 30 квт мощностью особо не вижу смысла (для себя) обременяться такой сложностью как расчет потерь мощности. По-простому – загружаются исходные данные в City Multi Design Tool ME и получаются диаметры труб.
|
|
|
|
|
28.8.2013, 5:39
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата загружаются исходные данные в City Multi Design Tool ME и получаются диаметры труб.  а ничего что Ситимульти работают с Тпо под 20К и с Тпг около нуля? плюс их совершенно не волнует скорость газа т.к. есть активный ойлрековери.. не смущает? ну тогда удачи..
|
|
|
|
|
28.8.2013, 7:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Да в ней и тройники моно ставить, из за определенных алгоритмов работы. Только как там считают трубы на холодилку в проге по подбору МЕ, вот это уже антересно)
|
|
|
|
|
28.8.2013, 16:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10883
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
по максимальному расходу считают. жидкарь по 0.7..1,0м/с, газ однако по 6м/с, не помню уже..
|
|
|
|
|
10.9.2013, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79790

|
Цитата(LordN @ 28.8.2013, 6:39)  а ничего что Ситимульти работают с Тпо под 20К и с Тпг около нуля? плюс их совершенно не волнует скорость газа Я про расчет систем с оборудованием Mitsubishi Electric говорил. Делать расчеты систем с оборудованием прочим нежели чем ME, насколько мне известно, в этой программе НЕЛЬЗЯ. Подбор внутренних блоков к выбранному внешнему в этой программе можно делать перетаскиванием картинок блоков в рабочую область программы, совместимость блоков, диаметры труб программа сама рассчитывает, на наличие ошибок в подборе элементов гидравлического контура (тройники, коллекторы, допустимые длины частей трассы) сама указывает. Использовать эту программу для расчета систем с другим оборудования – ясно дело – такое мной не имелось ввиду.
|
|
|
|
|
10.10.2013, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.7.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 35645

|
Help/ ПОМОГИТЕ Очень стыдно спрашивать: как подобрать диаметры для холода. Фреоновая трасса - одна среднетемпературная, вторая низкотемпературная.
До этого фреон делала только в мультизональных.
|
|
|
|
|
11.10.2013, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
С такой постановкой вопроса - желательно круглые, треугольные и квадратные в этом году моветон.
|
|
|
|
|
14.10.2013, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.7.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 35645

|
Цитата(RusBuka @ 11.10.2013, 19:43)  С такой постановкой вопроса - желательно круглые, треугольные и квадратные в этом году моветон. Вы очень любезны. Я уже подобрала круглые, пока Вы готовили остроумный ответ. Пользовалась программой DIRcalcTM (Danfoss). Но хочу по-старинке проверить по таблицам или номограммам. Не знаю, где взять. Можете, не язвить, а помочь? И вообще диаметры не могут быть треугольные....
|
|
|
|
|
18.10.2013, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79790

|
Цитата(LordN @ 28.8.2013, 6:39)  не смущает? мы конечно ребята простые, руками работаем, к таким высоким сферам как проектирование очень опосредованное отношение имеем, но тем не менее, по моему тов. модератор, с пожеланиями удачи – Вы не по адресу. конечно если нет аргументов почему меня должно смущать то как работают city multi.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|