Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция магазина, объединение разных по назначению помещений., Вопрос не в том что все плохо, а как от этого уйти
MAverick
сообщение 10.7.2013, 15:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Коллеги, ситуация у меня крайне гнусная. Надо запускать магазин (делаем проект), объект находиться у нас в аренде, вентмашины поставляет собстенник и отказывается их менять.
В общем получается гнустно, в том, что у меня одна система должна обслуживать все гардеробные, все склады, включая бытовой химии, цеха готовки, а так же офисную часть, ИТП и ГРЩ... Что противоречит:
Вентиляция различных по назначению помещений выполнить в соответствии с СанПиН 2.3.5.021-94 п.п. 3.4.3:Для складских и производственных помещений продовольственных и непродовольственных товаров системы вентиляции должны быть раздельными.

Как быть? Не брать площади в аренду? Или есть другое инженерное решение?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 10.7.2013, 15:24
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Может поставить на ветках, обслуживающих различные группы помещений обратные клапаны, чтобы в нерабочее время воздух не перетекал из продовольственных помещений, например, в бытовую химию или обратно. Не знаю, правда, как на это посмотрит СЭС. Не сталкивалась ни разу с таким случаем. По описанию помещений, что сидят у вас на одной системе-это конечно недопустимо. Кто ж такое сделал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 10.7.2013, 15:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Арендодатель запроектировал 3 машины!
2 с трудом хватает на торговый зал, 3 на производственно-административную часть, в общем головная боль. Логически понимаю что установка КВОшек решит все проблемы, однако как это легализовать, если придут тети и дяди в белых халатах и документами СЭС или как она там называется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 10.7.2013, 15:35
Сообщение #4





Guest Forum






Если есть время: Подписать договор, в котором ваше арендуемое помещение числиться как соотвествующий вашему предназначению магазин. В договоре указать, что арендодателя беред все расходы по согласованию и обустройству системы вентиляции на себя, указать срок. Потом пойти в СЭС и паралельно искать другое помещение для аренды. В судебном порядке получите компенсацию за простой, т.к. работать вам фактически нельзя согласно норм.
Вообще все такие моменты - реконструкция, обостройство инженерных систем, согласование со всеми органами необходимо прописывать в договоре аренды очень прозрачно и подробно.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 10.7.2013, 15:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Я к сожалению не могу вмешиваться в договоры аренды, так как я не юрись, правда до получения диплома на руки осталось 5 дней 23 часа 24минуты...
А потом! Но тут надо что-то делать, как - то можно легализовать? Например поставить обратные клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 10.7.2013, 15:54
Сообщение #6





Guest Forum






Если в нормах написано отдельные системы - значит так и должно быть. По факту - придет СЭС, проект должен быть согласован. Иногда нужно показать им - вот решетки на приток, вот на вытяжку...в остальное всматриваться не будут, но иногда... )) В общем вы хотите пойти на риск? - ваш решать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 10.7.2013, 15:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Обратные клапаны точно не помогут. Нормы грубо нарушены. Легализовать никак. Только реконструкция системы вентиляции в соответствии с действующими нормами. Иначе будете штрафы платить или вообще деятельность запретят до устранения нарушений.
Пожарные нормы, думаю, тоже нарушены. А пожарники более дотошные ребята. Они с вас три шкуры спустят.
Склады бытовой химии наверняка жестоко категорийные. А уж объединять с ними пищевое производство - это вообще за гранью добра и зла.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 10.7.2013, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 10.7.2013, 16:04
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(MAverick @ 10.7.2013, 16:37) *
Я к сожалению не могу вмешиваться в договоры аренды, так как я не юрись, правда до получения диплома на руки осталось 5 дней 23 часа 24минуты...
А потом! Но тут надо что-то делать, как - то можно легализовать? Например поставить обратные клапана?

Для "вмешательства" в договора аренды диплом юриста не нужен, можете прописывать там, что хотите! ) А вот легализовать договор аренду, т.е. заверить нотариально - это другое )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 10.7.2013, 16:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Странная Белка @ 10.7.2013, 16:57) *
Обратные клапаны точно не помогут. Нормы грубо нарушены. Легализовать никак. Только реконструкция системы вентиляции в соответствии с действующими нормами. Иначе будете штрафы платить или вообще деятельность запретят до устранения нарушений.
Пожарные нормы, думаю, тоже нарушены. А пожарники более дотошные ребята. Они с вас три шкуры спустят.
Склады бытовой химии наверняка жестоко категорийные. А уж объединять с ними пищевое производство - это вообще за гранью добра и зла.

Склад бытовой химии как не странно В3...


Цитата(Pitya @ 10.7.2013, 17:04) *
Для "вмешательства" в договора аренды диплом юриста не нужен, можете прописывать там, что хотите! ) А вот легализовать договор аренду, т.е. заверить нотариально - это другое )

Сударь, договор аренды не заверяется нотариально и не регистрируется, так как не меняется собственник строения, другое дело долгосрочный договор аренды земли....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 10.7.2013, 16:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(MAverick @ 10.7.2013, 16:22) *
Склад бытовой химии как не странно В3...

Ну В3 и названия Склад уже достаточно для отдельной системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 10.7.2013, 16:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Так все склады идут В3 и В4... В чем проблема то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 10.7.2013, 17:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855




СП 7.13130.2009. Склады отдельно от общественных, а у вас все в одну кучу. И даже клапанов противопожарных небось нет. И еще неизвестно, что там у вас с пожарными отсеками.

6.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляция) рекомендуется предусматривать общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека:
а) жилых;
б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);
в) производственных одной из категорий А или Б, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
г) производственных одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории В4;
д) складов и кладовых одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
е) категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях и складов категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м2, если помещения размещены в отдельном одноэтажном здании и имеют двери только непосредственно наружу;
ж) категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения категории В4.
6.7 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:
а) к жилым - административно-бытовые или общественные (с учетом требований соответствующих нормативных документов);
б) к общественным (кроме помещений с массовым пребыванием людей) - административно-бытовые или производственные категорий В4, Г и Д;
в) к производственным категорий В4, Г и Д - административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).
Группы помещений по а), б), в) допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения.
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 200 м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 10.7.2013, 18:52
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(MAverick @ 10.7.2013, 17:22) *
Сударь, договор аренды не заверяется нотариально и не регистрируется, так как не меняется собственник строения, другое дело долгосрочный договор аренды земли....

Ваше величество, по вашему желанию можно заверить нотариально все, даже ваши носки. И да действительно нужно только долгосрочный договор аренды заверять нотариально, в Украине от 2-х лет, и опять же не только аренда земли, но и недвижимость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 11.7.2013, 8:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Странная Белка @ 10.7.2013, 18:12) *
СП 7.13130.2009. Склады отдельно от общественных, а у вас все в одну кучу. И даже клапанов противопожарных небось нет. И еще неизвестно, что там у вас с пожарными отсеками.

-Пожарный отсек один по СТУ. Проблем нет. Клапана стоят... Причем перед каждым помещением именно из-за этого, при этом 120е...


Цитата(Pitya @ 10.7.2013, 19:52) *
Ваше величество, по вашему желанию можно заверить нотариально все, даже ваши носки. И да действительно нужно только долгосрочный договор аренды заверять нотариально, в Украине от 2-х лет, и опять же не только аренда земли, но и недвижимость.

Ну это же на Украине! У нас носки не заверяються так как не документ, так же у нас намного уже список договоров подлежащих обязательной регистрации.

Сообщение отредактировал MAverick - 11.7.2013, 8:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 11.7.2013, 8:32
Сообщение #15





Guest Forum






Я думаю, что вы очень заинтерисованы в данном помещении, может вы даже и собственник! )
Мое мнение - хотите соот. магазин - делайте согласно норм, иначе меняйте назначение помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 11.7.2013, 8:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Pitya @ 11.7.2013, 9:32) *
Я думаю, что вы очень заинтерисованы в данном помещении, может вы даже и собственник! )
Мое мнение - хотите соот. магазин - делайте согласно норм, иначе меняйте назначение помещения.

Честно? Крайне заинтересован! Проблема в том что я представляю отдел проектирования арендатора!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 11.7.2013, 8:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Странная Белка @ 10.7.2013, 18:12) *
СП 7.13130.2009. Склады отдельно от общественных, а у вас все в одну кучу. И даже клапанов противопожарных небось нет. И еще неизвестно, что там у вас с пожарными отсеками.

6.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляция) рекомендуется предусматривать общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека:
а) жилых;
б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);
в) производственных одной из категорий А или Б, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
г) производственных одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории В4;
д) складов и кладовых одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;
е) категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях и складов категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м2, если помещения размещены в отдельном одноэтажном здании и имеют двери только непосредственно наружу;
ж) категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения категории В4.
6.7 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:
а) к жилым - административно-бытовые или общественные (с учетом требований соответствующих нормативных документов);
б) к общественным (кроме помещений с массовым пребыванием людей) - административно-бытовые или производственные категорий В4, Г и Д;
в) к производственным категорий В4, Г и Д - административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).
Группы помещений по а), б), в) допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения.
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 200 м2.

Вот не задача, 2009й отменен! А в 2013 этого требования я не вижу! возможно у мен кривой скан, если есть скажите где качнуть нормальный!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 11.7.2013, 9:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(MAverick @ 11.7.2013, 9:55) *
Вот не задача, 2009й отменен! А в 2013 этого требования я не вижу! возможно у мен кривой скан, если есть скажите где качнуть нормальный!!!

Это требование перешло в СП 60.13330.2012 п.7.2.3 - 7.2.6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 11.7.2013, 10:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(MAverick @ 11.7.2013, 9:55) *
Вот не задача, 2009й отменен! А в 2013 этого требования я не вижу! возможно у мен кривой скан, если есть скажите где качнуть нормальный!!!

И незачем так орать. Я всего-то 10 месяцев в России не живу, а уже поотменяли все. blink.gif
Но вы-то даже не в состоянии один единственный теперь действующий документ внимательно прочитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 11.7.2013, 11:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Странная Белка @ 11.7.2013, 11:56) *
Я всего-то 10 месяцев в России не живу, а уже поотменяли все. blink.gif

А Вы куда уехали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 28.2.2014, 14:53
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Самое простое - поменять экспликацию и назначение помещений в дизайн-проекте или архитектуре. Либо руководствуясь нормами добавлять помимо того, что предлагает Арендодатель свои канальные установки небольших расходов.

Недавно столкнулась с такой ситуацией, решение приняли в пользу дополнительных установок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 22.7.2016, 10:38
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Подниму тему. Согласно СП 60.13330.2012 п.п 7.2.4 б) к общественным можно присоединять производственные В4. Склад В4 при торговом зале считается производственным и попадает под этот пункт или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin_K
сообщение 22.7.2016, 10:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.6.2016
Пользователь №: 298690



Интересно, автор темы сюда еще заглядывает? Если мимо будете проходить, скажите хоть, как проблему-то решили? А то от Вас ни слуху ни духу)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.7.2016, 11:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kasper @ 22.7.2016, 10:38) *
Подниму тему. Согласно СП 60.13330.2012 п.п 7.2.4 б) к общественным можно присоединять производственные В4. Склад В4 при торговом зале считается производственным и попадает под этот пункт или нет?

Теоретически - да. Но:
1. Очень сомнительно, что правильно определена кат. В4 - обычно В2, В3, т.к. упаковки почти все горючие, а также стеллажи/поддоны.
2. Склад вентилируем круглосуточно, а торг. зал только в рабочее время магазина - см. СП 60
Цитата
7.2.1 Внутренние системы общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) следует предусматривать, обеспечивая минимально необходимые требования безопасности зданий согласно 4.1, учитывая функциональное назначение помещений, класс функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, категорию по взрывопожарной и пожарной опасности производственных помещений, заданные параметры микроклимата, возможность применения рециркуляции воздуха, режим и одновременность работы систем, а также требования других нормативных документов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 25.7.2016, 5:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(ИОВ @ 22.7.2016, 15:20) *
Теоретически - да. Но:
1. Очень сомнительно, что правильно определена кат. В4 - обычно В2, В3, т.к. упаковки почти все горючие, а также стеллажи/поддоны.
2. Склад вентилируем круглосуточно, а торг. зал только в рабочее время магазина - см. СП 60


Спасибо. Уточнил категорию, действительно В3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 6:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных