Коллеги.

Получили объект в котором присутствует атриум высотой 25-28 метров.
Необходимо ли в нем применять сплинкерную систему пожаротушения на границах этажа и атриума.
Если нет. То вопрос по поводу дренчеров.

Сам инженером АПТ не являюсь. Вопрос мне мало знаком. Жду ваши вопросы и ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.7.2013, 12:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Атриум многоэтажный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lockmir
сообщение 12.7.2013, 13:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 168915



Цитата(Sindarkon @ 12.7.2013, 13:41) *
Атриум многоэтажный?


Да, этажей 6 помоему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.7.2013, 13:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если суммарная площадь этажей не противоречит требованиям СП2, то вешаете под перекрытием атриума оросители по первой группе.
Если противоречит - заказываете СТУ, вешаете по периметру атриума на каждом этаже спринклерные оросители с шагом не более 2 метров и оросители под перекрытием атриума по первой группе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lockmir
сообщение 12.7.2013, 14:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 168915



Спасибо. Пойду пороюсь в СП 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lockmir
сообщение 12.7.2013, 14:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 168915



http://www.pogaranet.ru/qa/1010.html
То есть следуя таблице, которая находится на сайте, получается,
Что при высоте 28 метров.
Этажности 6-9 этажей.
Площадь внутри пожарного отсека может занимать 1200 м2.

У меня этаж площадью 1800 м2.

Следовательно надо сделать остальную часть дома в другом пожарном отсеке.

Или я не правильно понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.7.2013, 15:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Что за объект?
Какие у него степень огнестойкости здания и класс конструктивной пожарной опасности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lockmir
сообщение 12.7.2013, 15:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 168915



К сожалению ни какой конкретики по категории пожароопасности опасности помещения сказать не могу.
Прямой связи с архитекторами пока нет.
Это могофункциональный центр.
Магазины, еда, каток.

На данный момент сам понимаю, что пока не дадут больше конкретики, двигаться дальше по этому вопросу мы не можем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.7.2013, 16:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Многофункциональные центры обычно идут II/С0.

Но поскольку здание многофункциональное, на какую-то конкретную таблицу сослаться не выйдет. Среднее значение из всех трёх: 2500 м2. У вас этаж: 1800 м2. Шесть этажей вместе в любом случае вылезут за табличные значения. А значит должны быть СТУ. И в СТУ пропишут, что вам делать с атриумом. И с вероятностью 95% это будет: "по периметру атриума на каждом этаже спринклерные оросители с шагом не более 2 метров и оросители под перекрытием атриума по первой группе."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lockmir
сообщение 12.7.2013, 16:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 168915



Спасибо. Узнаю ещё, что-нибудь. Напишу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 17:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных