Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вентиляция и отопление цеха
MYPavlov
сообщение 17.7.2013, 9:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.9.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265



Подскажите, стоит вопрос по отоплению и вентиляции цехов.
1. цеха 2шт, с постами сварки, МВО- ремзона;
2. площадь каждого 10000 м2, высота 30м, стены сэндвич;

Какой способ отопления принять, вроде напрашиваются газовые ИК обогреватели, но говорят их нельзя применять в данном типе помещений. Делать воздушное отопление- разоришься на установках. Плюс дымоудаление я так понимаю требуется.
Необходимо определится с концепцией вентиляции и отопления и применяемом оборудовании. Вообще применение рекуперации возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 17.7.2013, 12:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Разориться придется в любом случае. Думаете газовые ИК очень дешевые?
Вообще все зависит от категории цехов и технологии в них. Проектировать тут за вас никто не будет, а книг по промышленной вентиляции навалом, как впрочем и тем на этом форуме, надо просто воспользоваться поиском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 17.7.2013, 12:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Дымоудаление, возможно, не надо - цеха, скорее всего, полностью остеклены.
Если воздух не пыльный, поищите вентиляторы-дестратификаторы, которые "пробьют" высоту 30 м - этим решением теплый воздух от потолка пойдет в рабочую зону, существенно снизите нагрузку на отопление.

Вам будет также эффективнее всего воздушное отопление - забирать воздух с верхней зоны, где он наиболее теплый, очищать от пыли, подогревать и подавать его в рабочую зону. Можно совместить с приточной вентиляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 19:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных