> Вентиляция подвала многоэтажного жилого здания, Недостаточно места для продухов
forest
сообщение 22.7.2013, 11:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 11.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46389



Здравствуйте, специалисты!
Столкнулся с нестандартной для меня ситуацией. Проектирую ОВ жилого многоэтажного здания с встроенными помещениями на первом этаже. Глубина заложения подвального этажа не позволяет применить стандартное решение по его вентиляции с помощью продухов. Пожалуйста, посоветуйте как быть. Место для вытяжной шахты найти можно. Остаётся организовать приток. Приямки для продухов - думаю не лучший вариант. Мусором засыпет, вода попадёт, снегом занесёт.. Да и не видел нигде подобного, только в очень старых зданиях, да и в тех первый этаж с окнами "уходит" под землю. Механическую вентиляцию для подвала делать что-ли? Или подвал поднимать выше? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 23.7.2013, 8:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Мы делаем приток - окна в приямках + перфорируем входную дверь в подвал.
Вытяжка- тянем воздуховод выше кровли, в шахте, которая идет рядом с лифтами. Если шахты нет, можно кинуть за мусоропроводом, в огнезащите (поскольку это транзитный воздуховод). Чтобы уменьшить сечение, можно применить механическую вентиляцию.

Это в случае, если воздуховод нельзя отвести на 10-15 метров от здания на уровне подвала.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forest
сообщение 23.7.2013, 11:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 11.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46389



Спасибо за помощь, Михаил.
Будем приямки делать. Есть ли у Вас пример данного узла? Я так понимаю, лучше отверстие всё-таки приподнять над отмосткой и сделать горизонтальным (в плоскости, параллельной стене, но немного отступающей от неё). Эх, обрадуются конструкторы.
А 10-15 метров от здания это для выброса в соответствии с п.10.5 СП 60.133330.2012 (СНиП 41-01-2003)?

Сообщение отредактировал forest - 23.7.2013, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных