forest
Здравствуйте, специалисты!
Столкнулся с нестандартной для меня ситуацией. Проектирую ОВ жилого многоэтажного здания с встроенными помещениями на первом этаже. Глубина заложения подвального этажа не позволяет применить стандартное решение по его вентиляции с помощью продухов. Пожалуйста, посоветуйте как быть. Место для вытяжной шахты найти можно. Остаётся организовать приток. Приямки для продухов - думаю не лучший вариант. Мусором засыпет, вода попадёт, снегом занесёт.. Да и не видел нигде подобного, только в очень старых зданиях, да и в тех первый этаж с окнами "уходит" под землю. Механическую вентиляцию для подвала делать что-ли? Или подвал поднимать выше? unsure.gif
Зольников Михаил
Мы делаем приток - окна в приямках + перфорируем входную дверь в подвал.
Вытяжка- тянем воздуховод выше кровли, в шахте, которая идет рядом с лифтами. Если шахты нет, можно кинуть за мусоропроводом, в огнезащите (поскольку это транзитный воздуховод). Чтобы уменьшить сечение, можно применить механическую вентиляцию.

Это в случае, если воздуховод нельзя отвести на 10-15 метров от здания на уровне подвала.

forest
Спасибо за помощь, Михаил.
Будем приямки делать. Есть ли у Вас пример данного узла? Я так понимаю, лучше отверстие всё-таки приподнять над отмосткой и сделать горизонтальным (в плоскости, параллельной стене, но немного отступающей от неё). Эх, обрадуются конструкторы.
А 10-15 метров от здания это для выброса в соответствии с п.10.5 СП 60.133330.2012 (СНиП 41-01-2003)?