> Вентиляция подвала многоэтажного жилого здания, Недостаточно места для продухов
forest
сообщение 22.7.2013, 11:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 11.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46389



Здравствуйте, специалисты!
Столкнулся с нестандартной для меня ситуацией. Проектирую ОВ жилого многоэтажного здания с встроенными помещениями на первом этаже. Глубина заложения подвального этажа не позволяет применить стандартное решение по его вентиляции с помощью продухов. Пожалуйста, посоветуйте как быть. Место для вытяжной шахты найти можно. Остаётся организовать приток. Приямки для продухов - думаю не лучший вариант. Мусором засыпет, вода попадёт, снегом занесёт.. Да и не видел нигде подобного, только в очень старых зданиях, да и в тех первый этаж с окнами "уходит" под землю. Механическую вентиляцию для подвала делать что-ли? Или подвал поднимать выше? unsure.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.dwg ( 576,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 25.7.2013, 6:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если не устраивают приямки, то перфорируйте входную дверь в подвал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forest
сообщение 25.7.2013, 17:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 11.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46389



Согласен с Вами, Михал, но двери с одной стороны. Вытяжная шахта будет в центральной части здания. Хорошо проветриваться будут только 1-2 помещения и часть коридора. Во всех углах будут застойные зоны. Всё-таки склоняюсь к приямкам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 19:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных