Здравствуйте, специалисты!
Столкнулся с нестандартной для меня ситуацией. Проектирую ОВ жилого многоэтажного здания с встроенными помещениями на первом этаже. Глубина заложения подвального этажа не позволяет применить стандартное решение по его вентиляции с помощью продухов. Пожалуйста, посоветуйте как быть. Место для вытяжной шахты найти можно. Остаётся организовать приток. Приямки для продухов - думаю не лучший вариант. Мусором засыпет, вода попадёт, снегом занесёт.. Да и не видел нигде подобного, только в очень старых зданиях, да и в тех первый этаж с окнами "уходит" под землю. Механическую вентиляцию для подвала делать что-ли? Или подвал поднимать выше? unsure.gif
Зольников Михаил
Если не устраивают приямки, то перфорируйте входную дверь в подвал.
forest
Согласен с Вами, Михал, но двери с одной стороны. Вытяжная шахта будет в центральной части здания. Хорошо проветриваться будут только 1-2 помещения и часть коридора. Во всех углах будут застойные зоны. Всё-таки склоняюсь к приямкам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.