> проект ВК внутряночка, просьба сделать замечания
nvn_2
сообщение 22.7.2013, 20:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177



Добрый день уважаемые специалисты! Просьба просмотреть проектик и ткнуть меня носом в ошибки, ибо это первый проект в моей жизни проверить некому. Вообще ситуация такова, что это стадия П, но зная нашу страну меня убедительно просят сделать его что-то между П и Р, короче не доделаная рабочка((((
Проект Спортивного комплекса (2здания)-1-универсальный спорткомпекс в 2этажа, и 2е -трибуна 1этаж.
Подключение водопровода- к колодцу в котором 100 труба, подключиться 75 трубой.

Понимаю, что ошибок много...поэтому отнеситесь с пониманием. helpsmilie.gif
Заранее спасибо!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.rar ( 3,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 425
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ded
сообщение 23.7.2013, 8:49
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27077



1. на вентстояках канализации показать зонты
2. не понятно зачем воздухоотводчики на холодной воде
3. водомерный узел хол.воды должен быть с байпасом (см.серию)
4. зачем повышающая установка на хоз.воду, не хватает напора на вводе?
это на вскидку, смотреть некогда, работаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.7.2013, 10:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Зачем пож. насосная станция для системы без единого ПК?? Как-то всё очень... сыро.
Цитата(ded @ 23.7.2013, 9:49) *
1. на вентстояках канализации показать зонты

зачем? Они обмерзают. СНиП 2.04.01-85* п.17.18.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nvn_2
сообщение 23.7.2013, 10:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177



1. Укажу.
2. Воздухоотводчик предназначен для автоматического удаления воздуха и прочих газов из водяных систем отопления, холодного и горячего водоснабжения...вот и поставила на стояках...(зря?)
3. Серию 5.901-1? или серия ЦИРВ если с обводной там подходит 32-33, но я взяла со страницы 34-35(т.к. раздельный В1 и В2), Думаете стоит применить обводную....и еще не знаете почему у цивр не стоят манометры?
4. Да напора в сети не хватает. гарантийный 1атм, а требуемый в 1здании -15,25м, 2м здании-24,7м, и еще кстати когда я позвонила в контору по подбору этих повысительных станции, скахали что не факт что гарантированный такой и будет, и подобрали мне на 15м и 25м это вообще нормально??или заставить их переделать их ком предложение на 5 и 15 (т.к.гарантир 10м).
Спасибо за замечания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nvn_2
сообщение 23.7.2013, 10:54
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177




Зачем пож. насосная станция для системы без единого ПК?? Как-то всё очень... сыро.

Пож. насосную станцию делает другой человек, которого я не знаю даже. Мне принесли от него задание, чтобы я пердусмотрела 2 ввода Ду50 в комнату где будет эта насосная в каждом здании. А по поводу сыро...это да..делаю первый раз...спросить не у кого....пытаюсь как могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 24.7.2013, 8:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



У вас труба на Т3, Т4 - полипропилен? Большие участки (50 м) без компенсаторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nvn_2
сообщение 24.7.2013, 11:09
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177



Да полипропилен (Ecoplastik), Компенсаторы учту. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 24.7.2013, 12:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



На схеме воды показаны наружные диаметры? Ф25х4,2 на 15 приборов - мало. Канализация пластик - надо противопожарные манжеты учесть (при переходе перекрытий). Как завоздушиваем канажку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nvn_2
сообщение 24.7.2013, 12:24
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177



да наружние 25Х3,5мм, я ж по гидравлическому расчету подбирала трубы....все проходило и скорости не превышали 2м/с.
Ну если мало значит буду пересчитывать(
В здании трибуны не знаю куда вентиляцию вывести, т.к. трибуны там. Как вообще в такой ситуации быть? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nvn_2
сообщение 24.7.2013, 12:29
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177



И еще, Уважаемые проектировщики, не могли бы вы мне скинуть примеры записок ВО и ВС.
Постановление 87 у меня перед глазами...но хотелось бы примеры увидеть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 24.7.2013, 12:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Скорость не более 1,5 м/с. А по канализации - "воздушные" клапаны типа "Maxi Vent" Wavin.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nvn_2
сообщение 24.7.2013, 12:41
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177



ООО!! Спасибо за подсказку)) ну вода пару раз превысила у меня 1,6м/с.... короче подозрительно(( использовала таблису СКОРПИОНА по подбору труб....возможно расчет по учсткам не верен...ну не знаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nvn_2
сообщение 25.7.2013, 14:23
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177



Исправила немного проект....Просмотрите пожалуйста....И еще не нравятся мне мои выпуски К1, в снипе Генплана прочитала, что от сооружений К1 должна уходить на 3метра от сооружений, так вот порог считается сооружением, ведь если рыть будут, в случай арарии.....перероют и порог????что делать по советуйте blink.gif

Сообщение отредактировал nvn_2 - 25.7.2013, 14:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____2.dwg ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 214
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton1989
сообщение 19.9.2013, 8:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 10.9.2013
Пользователь №: 205091



Мне кажется, что там должным пожарные краны, поливочные краны наружные через 70 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 4:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных