проект ВК внутряночка, просьба сделать замечания |
|
|
|
22.7.2013, 20:24
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177

|
Добрый день уважаемые специалисты! Просьба просмотреть проектик и ткнуть меня носом в ошибки, ибо это первый проект в моей жизни проверить некому. Вообще ситуация такова, что это стадия П, но зная нашу страну меня убедительно просят сделать его что-то между П и Р, короче не доделаная рабочка(((( Проект Спортивного комплекса (2здания)-1-универсальный спорткомпекс в 2этажа, и 2е -трибуна 1этаж. Подключение водопровода- к колодцу в котором 100 труба, подключиться 75 трубой. Понимаю, что ошибок много...поэтому отнеситесь с пониманием. Заранее спасибо!!!
Прикрепленные файлы
_____.rar ( 3,21 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 425
|
|
|
|
|
23.7.2013, 8:49
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27077

|
1. на вентстояках канализации показать зонты 2. не понятно зачем воздухоотводчики на холодной воде 3. водомерный узел хол.воды должен быть с байпасом (см.серию) 4. зачем повышающая установка на хоз.воду, не хватает напора на вводе? это на вскидку, смотреть некогда, работаю
|
|
|
|
|
23.7.2013, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Зачем пож. насосная станция для системы без единого ПК?? Как-то всё очень... сыро. Цитата(ded @ 23.7.2013, 9:49)  1. на вентстояках канализации показать зонты зачем? Они обмерзают. СНиП 2.04.01-85* п.17.18.
|
|
|
|
|
23.7.2013, 10:47
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177

|
1. Укажу. 2. Воздухоотводчик предназначен для автоматического удаления воздуха и прочих газов из водяных систем отопления, холодного и горячего водоснабжения...вот и поставила на стояках...(зря?) 3. Серию 5.901-1? или серия ЦИРВ если с обводной там подходит 32-33, но я взяла со страницы 34-35(т.к. раздельный В1 и В2), Думаете стоит применить обводную....и еще не знаете почему у цивр не стоят манометры? 4. Да напора в сети не хватает. гарантийный 1атм, а требуемый в 1здании -15,25м, 2м здании-24,7м, и еще кстати когда я позвонила в контору по подбору этих повысительных станции, скахали что не факт что гарантированный такой и будет, и подобрали мне на 15м и 25м это вообще нормально??или заставить их переделать их ком предложение на 5 и 15 (т.к.гарантир 10м). Спасибо за замечания.
|
|
|
|
|
23.7.2013, 10:54
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177

|
Зачем пож. насосная станция для системы без единого ПК?? Как-то всё очень... сыро.
Пож. насосную станцию делает другой человек, которого я не знаю даже. Мне принесли от него задание, чтобы я пердусмотрела 2 ввода Ду50 в комнату где будет эта насосная в каждом здании. А по поводу сыро...это да..делаю первый раз...спросить не у кого....пытаюсь как могу.
|
|
|
|
|
24.7.2013, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
У вас труба на Т3, Т4 - полипропилен? Большие участки (50 м) без компенсаторов.
|
|
|
|
|
24.7.2013, 11:09
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177

|
Да полипропилен (Ecoplastik), Компенсаторы учту. Спасибо.
|
|
|
|
|
24.7.2013, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
На схеме воды показаны наружные диаметры? Ф25х4,2 на 15 приборов - мало. Канализация пластик - надо противопожарные манжеты учесть (при переходе перекрытий). Как завоздушиваем канажку?
|
|
|
|
|
24.7.2013, 12:24
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177

|
да наружние 25Х3,5мм, я ж по гидравлическому расчету подбирала трубы....все проходило и скорости не превышали 2м/с. Ну если мало значит буду пересчитывать( В здании трибуны не знаю куда вентиляцию вывести, т.к. трибуны там. Как вообще в такой ситуации быть?
|
|
|
|
|
24.7.2013, 12:29
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177

|
И еще, Уважаемые проектировщики, не могли бы вы мне скинуть примеры записок ВО и ВС. Постановление 87 у меня перед глазами...но хотелось бы примеры увидеть)
|
|
|
|
|
24.7.2013, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Скорость не более 1,5 м/с. А по канализации - "воздушные" клапаны типа "Maxi Vent" Wavin.
|
|
|
|
|
24.7.2013, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177

|
ООО!! Спасибо за подсказку)) ну вода пару раз превысила у меня 1,6м/с.... короче подозрительно(( использовала таблису СКОРПИОНА по подбору труб....возможно расчет по учсткам не верен...ну не знаю...
|
|
|
|
|
25.7.2013, 14:23
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177

|
Исправила немного проект....Просмотрите пожалуйста....И еще не нравятся мне мои выпуски К1, в снипе Генплана прочитала, что от сооружений К1 должна уходить на 3метра от сооружений, так вот порог считается сооружением, ведь если рыть будут, в случай арарии.....перероют и порог????что делать по советуйте
Сообщение отредактировал nvn_2 - 25.7.2013, 14:24
Прикрепленные файлы
____2.dwg ( 1,89 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 214
|
|
|
|
|
19.9.2013, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 10.9.2013
Пользователь №: 205091

|
Мне кажется, что там должным пожарные краны, поливочные краны наружные через 70 м.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)