> Согласование схем, Согласование электрических схем с автоматикой
BETA
сообщение 23.7.2013, 11:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199407



Проектирую охранное освещение периметра. Запроектировала управление освещением от ЯУО9601. Охранное освещение в нормальном режиме работает ночью на 50%, светильники с блоком управления с диммером. Необходимо, сделать так, чтобы при срабатывании сигнализации светильники работали на 100%. Как состыковать мою сеть со слаботочными шкафами? Каким кабелем? Может кто поможет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Ludvig
сообщение 23.7.2013, 11:58
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Тип диммера в студию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BETA
сообщение 23.7.2013, 12:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199407



Диммер встроен в блок управления светильником. А мне нужно создать контакт с шкафом сигнализации. Я хотела поставить контактор, но как на него подать сигнал от шкафа сигнализации при срабатывании незнаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.________________.pdf ( 245,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 23.7.2013, 13:27
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Реле Р1 управляет диммером. Контакт у него перекидной. Так что будет закорачивать цепочку сопротивлений. А как управлять реле, сами догадаетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BETA
сообщение 24.7.2013, 14:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199407



Я наверное неправильно сформулировала вопрос. При срабатывании сигнализации у меня должен загореться свет на периметре. В шкафу сигнализации стоит сетевой модуль AXIS P8221. Порты вывода макс.напряжение 40В пост. тока. Могу я от портов шкафа до контакторов сети освещения проложить сигнальный кабель, если да то какой? Или что-то еще нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 29.7.2013, 21:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



светильники через диммер светятся на 100% как проиходит переключение 100-50%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных